Pozor u uzemnovani krabicek na jednu vec, ze zemnici vodic ma mit urcity prurez, konkretne:
Pokud se týká systému ochrany před bleskem, který je spojen se zemničem, měl by mít uzemňovací přívod průřez alespoň 16mm2 pro měď (Cu) nebo 50mm2 pro železo (Fe) Viz https://elektrika.cz/data/clanky/dehn-tipy-a-triky-jak-uzemnit-hromosvod
Ono to uzemneni Rpi/apod sice neni ochrana pred bleskem, ale ...
Zvazil bych pak jeste moznost do vykopu strcit zemnici pasek FeZn a spojit s uzemnenim domu, samozrejme temi spravnymi svorkami.
...já bych možná jenom smířlivě dodal, že neuzemňujeme vnější hromosvod, ale signálový vstup telekomunikačního zařízení (teda spíš zařízení samotné, pokud bleskojistku obstrouháme) a na vstupu do budovy bývají signálová vedení o takhle malém průřezu jištěna měděným vodičem o doporučeném průřezu obvykle 2.5 - 4 mm
2. Samozřejmě čím tlustší, tím lepší. Kvůli signálovému vstupu se obvykle nezahrabává do země extra uzemnění, ale není na škodu, natáhnout si extra zem (žlutozelený vodič) uvnitř budovy někam do silového rozvaděče NN (240V) - protože do zásuvkového okruhu je to už dost nouzovka (byť pořád lepší, než drátem do oka). Ten pásek položený venku do výkopu je samozřejmě železná jistota, ačkoli napohled trochu overkill... a pokud ho tazatel položí (třeba protože to bude nejlepší uzemnění kolem baráku), tak by ho měl pospojit předně na vnitřní hlavní ekvipotenciální přípojnici PE na patě budovy = na můstek PE v silových rozvodech. Ne že na ten pásek ve výkopu uzemní jenom ten signálový vstup resp. router :-) Čili pokud zemnící pásek do výkopu, tak se to asi neobejde bez elektrikáře a optimálně i revizáka... to jsme myslím trochu jinde :-)
Já jsem ten odkaz na normu myslel spíš tak, že tyhle krabičky (SoHo AP / routery / switche apod.) stejně nemívají zemnící svorku hodnou toho jména. Zemnící svorka má mít určitý minimální průřez (vídám šroub M4, pokud ne M5 nebo M6) a do kovové kostry přístroje bývá
nalisovaná poctivá masivní čtvercová matice, tzn. nejedná se o styl "do 0.5mm plechu prorazíme díru a vyřízneme M3 závit, hotovo". Základní vlastností správné zemnící svorky je to, že má jako taková na daném přístroji typovou zkoušku... Něco takového popravdě není k vidění ani na průmyslových počítačích se skříní z hliníkového profilu či tlakového odlitku - nemluvě o SoHo AP = zařízení bezp.tř.II, na kterém se kostra hledá dost těžko i v případě, že ten krám rozlousknete a vyndáte holý plošák. To je tak naletovat kus licny na nožičky stínícího krytu Ethernetu nebo dutého napájecího konektoru (= to co prolézá plošákem) a vykašlat se na bezpečnostní třídu i s revizákem :-(