Hardware / Re:UPS pro malý server
« Poslední příspěvek od Buldr kdy Dnes v 20:37:46 »...
Staré APC Smart UPS jsou zlaté (3. generace, u 4. už se začalo šetřit), ty měli ještě originální baterie Panasonic, než do toho postupně začali dávat CBS a Leaf. Leaf ještě jde, ty se tolik nenafukují a nezničí konstrukci, jako CBS, které je takřka nemožné vydolovat bez poškození a pokud je nafouklá baterie s tím nesmyslně pájeným flex kabelem, tak se páčí přes držák dvířek a průduchy velkým šroubovákem, aby to vůbec vylezlo ven. To už je lepší to rovnou vyhodit a koupit třeba Emos jako neoriginální náhradu (špatné nejsou, nenafukují se, ale Panasonic to není).
U Smartek pod Schneiderem je vlastně nutnost to celé rozpárat, vyměnit miniaturní kondenzátory dimenzované na 75 °C (proč jsou u SMD tranzistorů asi netřeba vysvětlovat) k a DC-DC měniče, potom jsou relativně bez problémů (zkrátka ty 750VA s LCD panelem). Když se nevymění (v plánované době se upečou), tak klasicky nastává nepředvídatelné chování, duchařina a ESR vypálí do těžko měřitelných hodnot (pak se člověk nemůže ani divit, kdy vidí zvlnění) Samotné PCB je o pomalém a dlouhém zahřívání, aby to šlo vůbec bez poškození opravit. Celá ta hrůza zabere asi tak dvě hodiny a všechno pod 200 uF musí ven, ideálně rovnou přidat chlazení, protože jestli se nepletu, tak chlazení měli až 1200VA a více, zbytek se zkrátka peče ve vlastní šťávě.
Sínusová cihla (Smart UPS INET 1000 třetí generace) mi jede 18 rokem, baterie měním vždy s novou pracovní stanicí a před 10 lety prošla kompletní opravou. Strávil jsem nad tím půl dne, ale šlape jako hodinky a čas od času proměřím.
Jak tu někdo psal o nesehnatelnosti Panasonic - musím nesouhlasit, i dnes se dají pořídit pro XY staré modely.