1
Hardware / Re:UPS pro malý server
« Poslední příspěvek od vatavata kdy Dnes v 02:12:04 »Citace
Patřím mezi ty blázny. Osvětlení chodby 0,25 W, kuchyň 20 W, lampička u postele 2 W. Když vařím, tak ten velký střídač samozřejmě zapnu.Jo, já taky, 12V z baterky elektrárny rozvedeno po celém domu, svítí se na to a pohání sítová infrastruktura. Hlavní router mám zálohován malým olovem, jednoduše odděleným od rozvodů shottky diodou, aby se do nich nevybíjela. Čekala jsem, že po čase shoří, protože přece nemůže vydržet neregulovaný proud po připojení DC sítě k vybité baterce - a nehoří už snad 10 let a router je bezpečně zálohovaný.
Domácí server (i produkční) na B550 s 9 5900X, 13 SSD se spotřebou v klidu kolem 50W zálohuju podobně jako jeden z mých předřečníků malým 500W Victronem s baterkou 12V / 40Ah v LiFe, která se nabíjí z DC elektrárny. Nadřízený systém může rozhodnout o ukončení provozu serveru na elektrárnu - pak SSR odpojí serverovou UPS od hlavní baterie, a zapne se relé, které nahodí záložní Meanweal 12/10A napájený z distribuce. No a vypadne i DS, pak server prostě hodinku jede na svou vlastní baterku. Pravda, energeticky jsou tyhle on-line UPSky neefektivní, ale mám FVE, a většinu roku je to dost jedno.
Server má uptime v letech, takže je to prakticky bezúdržbové a velmi spolehlivé. V práci v serverovně máme jakési slaboučké APS, možná vypadá líp než ta moje, ale neměnila bych