No, já bych řekl, že "25m na střechu odspodu a nikde žádná zásuvka" je panelák s vedením UTP po hromosvodu
Tam je nejdůležitější najít nesvéprávnýho pojišťováka a hýčkat si ho.
Jinak co je potřeba pro takový bastl:
1. Odpovídající napájení, aby se na provozu zařízení nijak nepodepsal úbytek napětí, nebo dostatečná rezerva a zdroj na zařízení.
2. Odpovídající krytí (IP) a elektrická pevnost všech komponentů systému.
3. Odpovídající odolnost proti UV záření, jinak to bude pan majitel co tři roky měnit. Ony ty izolace tak nějak zkřehnou a rozlámou se...
4. Odpovídající uchycení kabelu. Kabel nesmí nést svou váhu (ČSN EN 332000-5-51 ed 2)
5. Zařízení v ochranným úhlu jímače hromosvodu
6. Dodržení vzdálenosti S podle ČSN EN 62305-2
7. Osazení svodičem přepětí nebo svodiče bleskových proudů dle analýzy rizika
A jenom tak pro info: 95% blesků má do 20kA. Když budu počítat polovičku a čtyři svody, každým svodem proletí 2500A. Při impedanci svodu 10 Ohmů (včetně zemniče) bude nahoře u hromosvodu 25 000V. Co udělá adaptér v zásuvce, když mezi primár a sekundár trafa vletí 25kV? A jak se to bude líbit routeru a dalším věcem v domácí síti? Výkonu má blesk víc než dost, není to jenom "statický upšouknutí"...
A jenom na okraj: pokud někdo argumentuje, že se něco nedá koupit v sobotu a má v provozu desítky zařízení, tak by si měl nechat napsat nějaký prášky na zlepšení soudnosti. Pokud jich montuje třeba 10 ročně, tak není problém mít jednu nebo dvě sady na napájení oma v šuplíku a po víkendu dokoupit. Navíc se taková akce domlouvá většinou pár dní předem. Takže na tvrzení fušeráka, že neměl možnost něco koupit o víkendu, bych reagoval rovnou jeho vykostěním.