Openenergymonitor nemohl snad navrhovat ani amatersky elektrikar jaka je to hovadina
- nemeri napeti ktere muze kolisat zel bohu i ke 180V na pretizenych trafostanicich
- nemeri vicefazove privody, zrejme navrhoval nekdo ze zeme kde nejsou vicefazove pripojky az domu (neplest se split phase odbockou z popelnice na sloupu v USA)
- nemeri frekvenci. Pokud mate treba vlastni nezavislou vyrobu elektriny, nebo jste v zemi kde neni synchronni sit, tak frekvence muze dost kolisat.
Mno, ja ako provesionalny elektrikar, jednak posla skoly a jednak podla prexe (servis CNC) mozem povedat nasledujuce:
- napatie meria (cez vstup
optional AC voltage) - ide cez oddelovaci clen (transformator)
- prud meria cez 3 vstupy, tieto su taktiez AC takze nie je problem merat aj fazovy posun voci napatiu
- frekvenciu meria, viz predchadzajuce
-
naviac ma pulzny vstup ktory snima pulzny vystup elektromeru od dodavatela el energie, cize mozeme konfrontovat nemerane vysledky
- bezdrotova komunikacia a teplomery su len ceresnicka na torte
Cize je to kombinacia vasej odbocky z elektromeru + ovela pokrocilejsi "energomonitor"