Bude to házení hrachu na zeď, ale stejně mi to nedá...
Kazda jedna UPS je navrzena na MAXIMALNE 15 minut provozu pri JMENOVITY zatezi. Jakykoli JINY provozni rezim je tudiz v rozporu se specifikaci a muze se pri nem dit naprosto cokoli.
Každá UPS? Mícháš dohromady dvě věci: 1. Typicky opravdu tu UPS použiješ pro překlenutí krátkého výpadku a víc od ní nečekáš. 2. Faktickou (ne)možnost použít UPS s nízkou zátěží na delší dobu zálohování. První možnost sama o sobě nijak nevylučuje druhou.
Stejne tak se nikdy nikde zadny ani jeden zdroj nepouziva pri zatezich na urovni promili jeho kapacity. Duvodu jsou stovky.
Nikdy, jasně. Takže třeba adaptér k notebooku shoří, když od něj notebook odpojím, vypnu ho nebo uspím.
Zase - mícháš dohromady, jestli se zdroj nějak použít vůbec
nedá, nebo jestli se to tak
většinou nedělá - kvůli těm všemožným většinou zcela rozumným důvodům, které ale někoho nemusí nutně trápit (např. mizerná účinnost).
Ukaz mi nekde UPSku, ktera ma ve specifikacich popsano, jak dlouho pobezi pri zatezi 1% ... chci to videt, pekne odkaz na technickou specifikaci ...
Nic ve zlém, ale takhle implikace nefunguje :-). Samotný fakt, že ti takovou informaci nenajdu, neznamená, že ta 1% zátěž UPS poškodí nebo zničí. To by musel výrobce vyloženě ve specifikaci uvádět (a nebavíme se o tom, jestli to
někdo někde uvádí, ale jestli je to běžná věc). Např. APC sice ve své kalkulačce dovoluje minimálně 10% zátěž, ale opět to nejspíš nebude proto, že by se jinak UPS zničila, a rovněž nevím o tom, že by <10% zátěž explicitně byla zakázaná. Bude to např. kvůli již zmíněné špatné účinnosti (vlastní spotřeba UPS vyšší než spotřeba zátěže) nebo kvůli nemožnosti odhadnout zbývající dobu zálohování.
To jestli zasahne ochrana a merketingove se to nazve zelena funknce na veci nic nemeni. Ony se ty lepsi veci treba taky samy vypinaj pri prehrati ... a ty levnejsi proste shorej.
Dost pochybuji, že se UPS přehřeje kvůli
příliš nízkému odběru. Dovedl bych si snad ještě představit, že např. nebude schopná uregulovat napětí na výstupu a proto se vypne - ale to by se stalo hned, ne po 10 minutách. Nicméně odborníkem na UPS nejsem, tak mi třeba vysvětlíš do detailu, proč k tomu vypnutí legitimně může dojít (bez ironie).
A jiste, to ze baterku das vedle krabice ... vyresi vsechny problemy sveta ... lol. Pricemz ten svuj zalozni zdroj k cerpadlu mas jiste nadimenzovanej na 100kW ... protoze to cepadlo si treba i 1kW veme ... lol.
Zase vytrháváš věci z kontextu a mícháš jablka a hrušky. Baterka vedle krabice byla zmíněná při použití se zdrojem, který je k tomu přímo navržený. Nikdo neříkal, že to máš dělat s levnou UPS s poddimenzovaným chlazením, která počítá s chvilkovým zálohováním z baterky o kapacitě pár Ah.
BTW: Posledni dobou se pomerne dobre bavim ... na kolik ruznejch zcela neuveritelnech zpusobu se daj zmrvit ty uzasny slunecnikovy systemy co prej vyrabej tu elektriku uuuuplene ZADARMO!
Apropos, vcera byl konec sveta. Nevsimli ste si? I ta slavna ojrokomis schuzovala o tom, jak se zhroutej slunecnikovy systemy ... protoze v 8 vecer (kdyz uz nic nevyrabej) bude zatmeni ... lol. Zjevne taky odPornici ...
O tom nic nevím, ale asi si to jejich zděšení umím docela živě představit :-).
Sorry borci že tvám skáču do flamewaru, ale UPSka opravdu musí počítat s nulovou zátěží na výstupu a nesmí s tím mít problém.
Nějaká dobroserská eko funkce co vypne výstup když zdetekuje malý odběr s tímhle nijak nesouvisí. To zase někdo v managementu co o elektrice ví leda že je v zásuvce vymyslel blbost typu "mysleli jsem to dobře ale dopadlo to jako vždycky"
Ta funkce nemusí být za všech okolností nutně špatná. Může třeba ušetřit část kapacity baterky pro další výpadek. Ale ano, přínos je to spíš hypotetický a především by to mělo jít vypnout.