Rack nebude pohyblivy, bude namontovany na stene.
Ako si to myslel s tymi dvoma fazami ? A naco prudovy chranic, ten je uz v rozvadzaci z ktoreho k racku vedie CYKY.
Dvě fáze = vypadne ti jedna fáze, pořád jedeš na druhou. Servery mají dva zdroje - vypadne jedna fáze, jedeš na druhou. Pokud je rozvaděč pevný, tak CYKY, fajn, ale jak do rozvaděče dáš rozvodnou lištu a cokoliv 230V nekrytého,
nesmí tam šátrat NIKDO bez potřebné kvalifikace. Tj. pokud to je elektrický rozvaděč
tak na kličku, práce na rozvaděči = práci na elektrickém zařízení a cajk.
Ale tam nesmí lézt ajťák!Pokud je to Ajťácký rozvaděč, tak se "když se v tom hrabeš" nejedná o práci na elektrickém zařízení, ale jen o kabinet/pořadač. V kabinetu ale nemá co dělat nekrytých 230V!!! Takže, pokud je to IT rozvaděč, klidně to připoj CYKY, ale píchni tu CYKY do kryté, plastové lišty (1U psa) a jistič do plastové krabice vedle na stěnu, jak tam má lézt osoba "ne-elektro", tak tam nesmí být nic živého, nejsi debil ne.
Jednou jsem potkal IT rozvaděč, kde bylo 230V nekrytých a bylo to o hubu. Potkat toho, kdo to tam narafičil, strčím ho ze schodů, ať si zláme alespoň nohu. Hnusák. Kdyby to alespoň označil - jak to označené má být. Ve fabrikách jsou běžné rozvaděče s IT prvky, ale vždy na kličku a označené plus se zábranou proti úrazu el.proudem.