Poslední příspěvky

Stran: [1] 2 3 ... 10
1
Sítě / Re:SFP ethernetový transceiver modul 10Gb nebo 5Gb?
« Poslední příspěvek od Jan Fikar kdy Dnes v 23:17:27 »
Jak najít ty se spotřebou pod Watt? Vidím stále ty z druhé kategorie 1.5-2W, to budou ty žhavící.

Transceivery zalozene na bcm84891. Stale oficialne zeru <2W, ale drzia sa pekne na ~55C. Byvaju aj oznacovane ako "long range" alebo "80m". (Bezne 10GBase-T mavaju dosah 30m -- nehovorim o kabli, ale o tranceiveroch). Vedia iba 1GBase-T a 10GBase-T. (Existuje aj bcm84891l, ktory ma vediet navyse aj 2.5G a 5GBase-T, ale taky nemam). Nie su lacne, naposledy som ich kupoval po ~61 eur/ks.

Okrem toho mam aj jeden Mikrotik S+10RJ, ktory pouziva Marvell 88X3310P. Oficialne zerie 2,4 W, zvlada 2.5GBase-T a 5GBase-T, ale je to tragedia, takze prvy a zaroven posledny. V tom istom switchi ako vyssie uvedene bcm84891 pri 5GBase-T kuri na 85C a pri 10GBase-T sa vypina na prehriatie (default pri ~95C, neda sa prepnut na pomalsiu rychlost softverovo; musel som mu tam dat fyzicky zariadenie, ktore vie iba 5G). O moc lacnejsi nebol (~54 eur).

Našel jsem něco o těch čipech, co to v podstatě potvrzuje. I když je to od jednoho výrobce, takže to asi může být zaujatý.

https://www.moduletek.com/en/application_notes/an_00196.html

Ale je tam Marvell 88X3310P jako nejhorší a bcm84891L jako nejlepší. Asi nemá cenu brát 80m, 30m se stejným čipem má menší spotřebu.
2
Sítě / Re:Venkovní síťový kabel na 300 m a 1 Gbit
« Poslední příspěvek od František Ryšánek kdy Dnes v 21:41:38 »
Instalujeme dost často na stávající STA kabeláž (technologie s TV signály bez problémů koexistuje) a na těch co jsem měl možnost vidět žádné ochrany nejsou. Ochrany jsem neviděl ani na novostavbách u svodů TV coaxů od stožáru do bedny uvnitř budovy. Zdá se že problémy nejsou ani bez těch ochran...

Děkuji za Vaši praktickou zkušenost :-) Pravda je, že u nás v bytovce původně taky žádná bleskojistka na vstupu STA nebyla

Děkuji za vaše potvrzení faktu, že tato technologie funguje převážně bez ochran ;-)

Můj dík byl myšlen zcela vážně. Já po střechách bytovek moc nachozeno nemám - jednak protože to není můj chleba, druhak protože mám z vejšek chodidla v pěst (možná i něco jiného). Občas si toho rozporu někdo všimne a dobírá si mě - že mě baví anténní technika, ale nesnáším vejšky :-)

Ochranu anténních vstupů ze ZBO0 fundamentalisticky doporučuji asi taky z profesní deformace. Ta rádia co prodáváme jsou druhým portem připojena obvykle do kritické infrastruktury - a když odhlédnu od bezpečnostních rituálů (a legitimní opatrnosti), tak taky kdo má peníze na tenhle přijímač (časová ústředna), ten má většinou i pár peněz navíc na svodič... - kupodivu barák plnej lidí asi nepředstavuje takové riziko škody na majetku a hlavně zdraví, jako bezobslužná trafačka někde v polích.
3
Sítě / Re:SFP ethernetový transceiver modul 10Gb nebo 5Gb?
« Poslední příspěvek od ja. kdy Dnes v 20:22:59 »
Jak najít ty se spotřebou pod Watt? Vidím stále ty z druhé kategorie 1.5-2W, to budou ty žhavící.

Transceivery zalozene na bcm84891. Stale oficialne zeru <2W, ale drzia sa pekne na ~55C. Byvaju aj oznacovane ako "long range" alebo "80m". (Bezne 10GBase-T mavaju dosah 30m -- nehovorim o kabli, ale o tranceiveroch). Vedia iba 1GBase-T a 10GBase-T. (Existuje aj bcm84891l, ktory ma vediet navyse aj 2.5G a 5GBase-T, ale taky nemam). Nie su lacne, naposledy som ich kupoval po ~61 eur/ks.

Okrem toho mam aj jeden Mikrotik S+10RJ, ktory pouziva Marvell 88X3310P. Oficialne zerie 2,4 W, zvlada 2.5GBase-T a 5GBase-T, ale je to tragedia, takze prvy a zaroven posledny. V tom istom switchi ako vyssie uvedene bcm84891 pri 5GBase-T kuri na 85C a pri 10GBase-T sa vypina na prehriatie (default pri ~95C, neda sa prepnut na pomalsiu rychlost softverovo; musel som mu tam dat fyzicky zariadenie, ktore vie iba 5G). O moc lacnejsi nebol (~54 eur).
4
Sítě / Re:SFP ethernetový transceiver modul 10Gb nebo 5Gb?
« Poslední příspěvek od neregistrovany kdy Dnes v 19:53:16 »
Bral jsem 2.5Gbit SFPčka z alíku po 130 Kč ...

2.5Gb není úplně potřeba, protože ten Horaco má 8x2.5Gb RJ45, jedině jako zvětšení o jeden port.

A ten Horaco skutečně asi nemá podporu 5Gb, jen 10M/100M/1G/2.5G/10G.

Standard IEEE 802.3bz (2.5G resp. 5G) pro metalický ethernet je VÝRAZNĚ mladší než standardy pro 10G. Podle mých zkušeností zatím jen málo 10G zařízení podporuje zároveň i 2.5G a 5G.
5
Desktop / Re:Způsob používání klávesových zkratek
« Poslední příspěvek od snugar_i kdy Dnes v 19:50:49 »
1) US na programování, CZ na zbytek a mám nastavení klávesnice pro každou aplikaci zvlášť
2) Asi je mi to jedno - možná to souvisí s tím, že nepíšu všemi 10 a stejně musím koukat, co která ruka dělá
3) Každá aplikace má svoje vlastnosti a tím pádem i svoje zkratky, nemá smysl se snažit vyrobit "jeden univerzální keymapping na všechno". Prostě ve Firefoxu zavřu tab pomocí Ctrl+W, v Intellij pomocí Ctrl+F4 (a Ctrl+W označuje text) a neplete se mi to
6
Vývoj / Re:Framework vs. čistý kód
« Poslední příspěvek od to_je_jedno kdy Dnes v 19:39:10 »

Drupal patří ke špičce toho, co jde vymyslet. A to právě i kvůli tomu Symfony.

Ano, to je vidět třeba v profileru.

Drupal 7 (126ms, 13,406 function calls, 3.7 MB memory) vs Drupal 8 (371ms, 41,863 function calls, 11.1 MB memory)

https://www.jeffgeerling.com/blog/2019/yes-drupal-8-slower-drupal-7-heres-why

:)
Jednak uz od toho clanku a D8 uplynulo jiz mnoho vody a druhak tohle "měření" není v tomto použití nijak zajímavé. Ty možnosti, at uz pro developery, tak hlavne pro site buildery jsou mnohem dulezitejsi.
7
Sítě / Re:SFP ethernetový transceiver modul 10Gb nebo 5Gb?
« Poslední příspěvek od neregistrovany kdy Dnes v 19:38:40 »
Proč tam budeš dávat SFP+ RJ45 a patchcord????

Třeba protože ty dva switche má po baráku každý na jiném místě, a mezi nimi nějaký stávající metalický kabel.

Tady lidi raděj natažení optiky i na zlomenou nohu ;-)
8
Sítě / Re:Venkovní síťový kabel na 300 m a 1 Gbit
« Poslední příspěvek od neregistrovany kdy Dnes v 18:50:25 »
Vzdálenost v zemi asi 900 m ... už jen fakt, že to jinak chodilo spolehlivě, byl pozoruhodný.

Tak tohle je asi rekord - nejdelší dosažená vzdálenost co jsem kdy slyšel.
Jestli to mělo na 10 MHz útlum něco jako 1 dB / 100m nebo lepší, tak to technicky dává smysl :-) Moderní kabely o těchto rozměrech to asi dávají, viz např..
Maximální povolený rozměr kolizní domény to nepřekračuje (2 km pro 10Mb Ethernet).

Naprostá většina našich instalací je vnitřních, případně po střeše mezi výtahovými budkami paneláků. Problémy s přepětím jsme ale zatím (na našich instalacích) nezaznamenali.

Pokud instalujete podle normy, tak tam přepěťové ochrany na každém vstupu do objektu být musí a připojují se na ekvipotenciální přípojnici (což není hromosvod, ale dedikované pospojování uvnitř budovy). Pak by opravdu problémy být neměly ...

Instalujeme dost často na stávající STA kabeláž (technologie s TV signály bez problémů koexistuje) a na těch co jsem měl možnost vidět žádné ochrany nejsou. Ochrany jsem neviděl ani na novostavbách u svodů TV coaxů od stožáru do bedny uvnitř budovy. Zdá se že problémy nejsou ani bez těch ochran...

Děkuji za Vaši praktickou zkušenost :-) Pravda je, že u nás v bytovce původně taky žádná bleskojistka na vstupu STA nebyla

Děkuji za vaše potvrzení faktu, že tato technologie funguje převážně bez ochran ;-)
9
Bazar / Re:Prodám monitor 43" 3840×1200 100 Hz
« Poslední příspěvek od glondrej kdy Dnes v 18:05:01 »
Feedbacku na navrzenou cenu se nebranim, ale cennejsi je pro mne od nekoho, kdo uvazuje o koupi. Ale nejsem tu poprve, takze vim, do ceho inzerovanim zde jdu:)
10
Bazar / Re:Prodám monitor 43" 3840×1200 100 Hz
« Poslední příspěvek od CPU kdy Dnes v 17:49:16 »
Každý výrobek má nějakou předpokládanou dobu životnosti, jinak by záruka byla klidně 10 let.

Tohle je Philips, a byť ten monitor je pěkný, má 2/3 života už odžitou.
Dobrá cena je tak původní cena bez daně / 6 let životnosti * 2 zbývající roky života.
To máš tak 5-6k,což je i atraktivní cena. No třeba ti za to 10 tisíc někdo dá, ale moc bych se na to nespoléhal.
Je to Philips z roku 2021, není to NEC nebo SONY přímo z Japonska (SONY z Rumunska ...není tak úplně SONY)...

Teď máš lepší si to ještě 2 roky nechat, protože ta ztráta hodnoty teď už nebude tak velká.
Pokud pindám a ty zákazníky odháníš klackem, dej mi feedback.