Poslední příspěvky

Stran: [1] 2 3 ... 10
1
Sítě / Re:Mrňavé PoE AP na OpenWrt
« Poslední příspěvek od glondrej kdy Dnes v 18:10:09 »
Ty komentáře mi nepřišly úplně přesné, nebo jsem je nepochopil. PoE switch má galvanicky oddělený výstup. Jen nemá oddělený každý z 24 portů zvlášť, takže zapojením Mikrotiku, který má - spojen s kostrou, se uzemnily všechny porty. Pak switch už nemá plovoucí výstup, ale 0V (zem) jako zápornou a 48V jako kladnou linku. No a na splitteru místo aby bylo 0V a 12V, tak bylo 36V a 48V (oproti zemi společné se switchem).

Celá ta anabáze je nějak popsána zde: https://telekomunikace.cz/d/30820-edgeswitch-es-24-500w-odpalil-rb1100-poe-neni-plovouci/17

...ale je třeba projít to vlákno celé, ze začátku jsem byl mimo, pár ostatních lidí pak tvrdilo něco, co se ukázalo jako nepravda, atp. Někde ke  konci už jsme dokonvergovali k závěru výše. Je tam i pár odkazů.
2
Hardware / Re:PC zdroj se stejnosměrným vstupem
« Poslední příspěvek od Kit kdy Dnes v 17:56:24 »
No a kdyz se akumulator vybije? On tim nechce napajet "jen" notebook.

Není přece problém mít hlídač napětí baterie a při poklesu napětí zapnout síťovou nabíječku.
3
Hardware / Re:Odkoupení firemního notebooku Dell
« Poslední příspěvek od Kit kdy Dnes v 17:52:08 »
Na můj vkus je zbytečně výkonný, těžký a drahý. Také asi bude velkým žroutem energie. Baterie po třech letech také nebývá ve 100% stavu. Jenže pokud jsi na něj zvyklý, tak se to dá pochopit, protože jsem měl podobné možnosti, o kterých jsem uvažoval, některé realizoval a nelitoval.
4
Sítě / Re:Mrňavé PoE AP na OpenWrt
« Poslední příspěvek od redustin kdy Dnes v 17:31:28 »
Díky za link na to video, tam to v komentářích vysvětlují:

"Since PoE switches tend to run the negative line at -48V rather than earth (0V), this makes them impossible to use with non-isolated PoE splitters."

Takže switch vygeneroval POE tak, že + linka byla na 0V (připojeno na zemnicí vodič) a - linka na -48V, tedy nic galvanicky izolovaného. A ten splitter bral - linku jako 0V a + linku jako +48V. Má v sobě standardní kladný regulátor ze 48V na 12V, tudíž na jeho výstupu byla - linka pořád -48V vůči zemi a + linka -36V vůči zemi (tj. vůči 0V = zemnicí vodič v napájecím switchi).

Tak to nevím, co je špatně a co správně. Přijde mi, že ani jedno - pokud chápu POE specs, switch by měl generovat galvanicky oddělené napětí ( a ne 0V=zem na plus lince), splitter by měl z příchozího napájení izolovaným DC/DC měničem vygenerovat výstupní napětí (což chápu že nedělá, protože náklady/ztráty/max. přenesený výkon atd.)
5
Hardware / Re:Odkoupení firemního notebooku Dell
« Poslední příspěvek od Zopper kdy Dnes v 17:16:56 »
Tyhle notebooky jsou typicky na vyhození do ekologické likvidace nebo je možné je darovat do nějaké charity. Takže cena nulová nebo záporná, za ekologickou likvidaci. 18K je moc. jinak některé korporace neodprodávají ntb uživatelům, protože naše legislativa je v tomhle šedivá a kdyby se ti ntb rozbil, nemá jasno v tom co s tim má prodávající udělat. U nás argumentují i tím co kdyby tě prodaný ntb zabil nebo poranil. Takže třeba nám je neodprodávají. Asi tak.
U nás se argumentuje tím, že ty notebooky jsou na nějakou formu leasingu. Místo likvidace se to posílá někam do Irska. Co se s tím děje tam, to nemám tušení.
6
Sítě / Re:Mrňavé PoE AP na OpenWrt
« Poslední příspěvek od glondrej kdy Dnes v 16:54:30 »
Problém byl složitější, ale na vině je stále ten splitter a fakt, že nesplňuje standard, který vyžaduje galvanickou izolaci.

Napájení bylo z EdgeSwitche, ktere je samo o sobě plovoucí a problém by nezpůsobilo. Jenže ze stejného switche byl napájen i Mikrotik, který má PoE - spojený s kostrou. To uzemnilo i všechny ostatní porty toho switche. Pak skutečně na výstupu toho splitteru jsem proti zemi změřil 36V na záporném kontaktu a 48V na kladném (48V je z toho PoE napájení).

Nejsem elektro, co je záporný regulátor nevím. Ale potkaly se dvě nepříjemné vlastnosti - chybějící izolace a volba kladné 48V větve jako reference.

Tady někdo dal i video https://youtu.be/TYd3RtooFxY
7
Hardware / Re:Odkoupení firemního notebooku Dell
« Poslední příspěvek od rmrf kdy Dnes v 16:20:59 »
Jasně. Jenže oni mu to nabídli bez záruky ještě cca 10% nad cenou, za kterou to bazar bouchne koncákovi SE zárukou.
Ok. Zásah. Potopená. Není co řešit.
8
Hardware / Re:Odkoupení firemního notebooku Dell
« Poslední příspěvek od MalyTomi kdy Dnes v 16:15:29 »
Tyhle notebooky jsou typicky na vyhození do ekologické likvidace nebo je možné je darovat do nějaké charity. Takže cena nulová nebo záporná, za ekologickou likvidaci. 18K je moc. jinak některé korporace neodprodávají ntb uživatelům, protože naše legislativa je v tomhle šedivá a kdyby se ti ntb rozbil, nemá jasno v tom co s tim má prodávající udělat. U nás argumentují i tím co kdyby tě prodaný ntb zabil nebo poranil. Takže třeba nám je neodprodávají. Asi tak.
Pred rokmi byvaly zamestnavatel tiez predaval stare pocitace za 50 eur (boli to 3-5 rocne delly s monitorom), normalne na zmluvu s tym, ze sa to kupuje bez zaruky, ako pouzity. Vsetko ok, az prisli nejake zmeny v zakonoch a pre firmu prislo administrativne a finance jednoduchsie to proste ekologicky zlikvidovat, ako predat zamestnancom. Uz si presne nepamatam dovody, ale tusim to suviselo so zostatkovou cenou, aj ked uz uctovne boli odpisane.
9
Hardware / Re:Odkoupení firemního notebooku Dell
« Poslední příspěvek od Marek Staněk kdy Dnes v 16:10:41 »
Jasně. Jenže oni mu to nabídli bez záruky ještě cca 10% nad cenou, za kterou to bazar bouchne koncákovi SE zárukou.
10
Server / Re:Doporučte monitoring pro začátečníka
« Poslední příspěvek od amay5267 kdy Dnes v 15:50:26 »
Děkuji všem, o víkendu teda zkusím ten zabbix a vedle toho ten netxms, pak to porovnám, co mi bude vyhovovat nejvíce. Dle vašich doporučení jsem si našel ten yt kanál o zabbixu a je to tam popsáno přesně polopaticky, takže to snad nebude na dny/hodiny laborování :-).

Playlist super tutorialov pre zaciatocnikov na NetXMS od Tomasa Kirnaka:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLt3aE2eGS5P9L72H82S83MrKx2uz5x8gv
Stran: [1] 2 3 ... 10