1
Hardware / Re:PC zdroj se stejnosměrným vstupem
« Poslední příspěvek od František Ryšánek kdy Dnes v 20:48:51 »Pánové já se červenám... a mám ještě jednu poznámku už mírně off topic:
Nezmínil jsem redundantní zdroje. Běžně 1+1. Dělají se např. ve formátech PS/2 "mini-redundant" nebo "2U" a v několika dalších. Klec se dvěma moduly se chová do značné míry jako dva ATX zdroje s paralelně spřaženými výstupy. Backplane v hloubi klece bývá téměř pasivní, ačkoli v novějších konstrukcích jsem viděl třeba dva moduly co dělají jenom 12V a větve +5V a +3.3V dělá backplane snižujícími měniči... opět uhýbám od tématu.
Zpátky k věci: většina redundantních zdrojů má nezávisle volně plovoucí vstupy napájení. Každý modul má svůj primár, oddělený od kostry klece a od spřažených sekundárních sekcí. Takže jmenovitá fáze a jmenovitý nulák nejsou ukotvené k nějakému očekávanému potenciálu, smí se beztrestně navzájem prohodit apod.
Ale pozor: svého času nám prošlo rukama pár kusů redundantních zdrojů (1+1 ve formátu PS/2), kde vstupní silové kolíky (L+N) byly mezi moduly propojené skrz backplane! Možná dokonce ten propoj vznikl až ve chvíli, kdy aspoň jeden modul dostal napájení, jako že to nešlo změřit "za studena"... zjistil to zákazník tím způsobem, že připojil každý vstup na jinou fázi. A letěly jističe.
Už si nepamatuju, co to bylo za výrobce a model. Každopádně vím určitě, že Zippy MRW series (možná i další rodiny) měly/mají pro tohle přípravu v backplanu. Akorát že ty kousky od Zippyho, co jsem viděl otevřené, nemají na dotyčných pozicích v backplanu osazené propojovací můstky.
Jiné redundantní zdroje už tohle nemají vůbec, ani náznak.
V našem historickém případě nebylo možné, zapojit takový zdroj na dvě fáze.
V souvislosti se stejnosměrným napájením by třeba mohlo někoho napadnout, připojit redundantní zdroj jedním vstupem na střídavinu a druhým na stejnosměr z panelů/baterky. V tom případě bacha, aby zdroj neměl zmíněnou geniální vlastnost :-)
(Ohledně bezpečnostních aspektů provozu na stejnosměr jsem psal prve a přede mnou druzí...)
Nezmínil jsem redundantní zdroje. Běžně 1+1. Dělají se např. ve formátech PS/2 "mini-redundant" nebo "2U" a v několika dalších. Klec se dvěma moduly se chová do značné míry jako dva ATX zdroje s paralelně spřaženými výstupy. Backplane v hloubi klece bývá téměř pasivní, ačkoli v novějších konstrukcích jsem viděl třeba dva moduly co dělají jenom 12V a větve +5V a +3.3V dělá backplane snižujícími měniči... opět uhýbám od tématu.
Zpátky k věci: většina redundantních zdrojů má nezávisle volně plovoucí vstupy napájení. Každý modul má svůj primár, oddělený od kostry klece a od spřažených sekundárních sekcí. Takže jmenovitá fáze a jmenovitý nulák nejsou ukotvené k nějakému očekávanému potenciálu, smí se beztrestně navzájem prohodit apod.
Ale pozor: svého času nám prošlo rukama pár kusů redundantních zdrojů (1+1 ve formátu PS/2), kde vstupní silové kolíky (L+N) byly mezi moduly propojené skrz backplane! Možná dokonce ten propoj vznikl až ve chvíli, kdy aspoň jeden modul dostal napájení, jako že to nešlo změřit "za studena"... zjistil to zákazník tím způsobem, že připojil každý vstup na jinou fázi. A letěly jističe.
Už si nepamatuju, co to bylo za výrobce a model. Každopádně vím určitě, že Zippy MRW series (možná i další rodiny) měly/mají pro tohle přípravu v backplanu. Akorát že ty kousky od Zippyho, co jsem viděl otevřené, nemají na dotyčných pozicích v backplanu osazené propojovací můstky.
Jiné redundantní zdroje už tohle nemají vůbec, ani náznak.
V našem historickém případě nebylo možné, zapojit takový zdroj na dvě fáze.
V souvislosti se stejnosměrným napájením by třeba mohlo někoho napadnout, připojit redundantní zdroj jedním vstupem na střídavinu a druhým na stejnosměr z panelů/baterky. V tom případě bacha, aby zdroj neměl zmíněnou geniální vlastnost :-)
(Ohledně bezpečnostních aspektů provozu na stejnosměr jsem psal prve a přede mnou druzí...)