Hardware / Re:UPS pro malý server
« Poslední příspěvek od Jimmyx kdy Dnes v 14:56:52 »
Já bych tam ty LiFePo necpal (názor hloupého strojaře :-) ). UPS je stavěný na olovo tak by se tam mělo dát olovo. Kámoš si stavěl takhle elektroautíčko a měl problémy s kvalitou a balancováním článků. Já bych takovou věc úplně doma nechtěl...
Na balancování článků jsou balancéry. Některé BMS už to mají v sobě. Pro UPS kde počet cyklů za životnost UPS bude maximálně dvoumístné číslo je možná zatím lifepo4 zbytečně drahé, ale u solárních elektrárnách už se masivně používá. A to že na rozdíl od olova se může vybíjet prakticky v rozsahu 0-100% bez následků na životnost má taky něco do sebe.
2
Hardware / Re:UPS pro malý server
« Poslední příspěvek od František Ryšánek kdy Dnes v 14:44:51 »
... jen je potřeba jednou za pár let vyměnit akumulátor. Podotýkám, že je nesmysl kupovat předražené "značkové" od výrobce, je to stejně jen akumulátor jiného původního výrobce s jinou přelepkou. Používal jsem vždycky Panasonic, ale zdá se, že už se nevyrábí nebo nedodávají k nám, takže až budu muset baterii opět měnit, bude to oříšek s hledáním kvalitní náhrady.

Mně se osvědčila značka Yuasa, konkrétně jejich řada NP. Třeba klasická UPSková NP7-12L (tahle má velké fastony, sestřička bez L na konci má menší fastony).

Odbočná poznámka / off topic: taky zrovna po nějaké UPS šilhám. Koukám cca po Eaton 9E 1000i rack... zřejmě momentální "trochu slušný low-end do racku". A zcela náhodou jsem zaznamenal existenci měničů NTN-5K od značky MeanWell :-D
3
Hardware / Re:Zapínání PC přes UEFI
« Poslední příspěvek od bindiff kdy Dnes v 13:59:19 »
Automatické zapnutí PC (otestováno na Supermicro X11SCZ-F, A2SAN-H, ale měla by to být celkem běžná vlastnost i u jiných MB):

Kód: [Vybrat]
    linux# echo $(date -d 'tomorrow 09:00' +%s) > /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm
    linux# poweroff

Doporučuji použít spíš utilitku rtcwake, která je dodávaná v util-linux:

Kód: [Vybrat]
Použití:
 rtcwake [přepínač]

Převede systém do spánku a probudí se v určený čas.

Přepínače:
 -a, --auto               získá režim hodin ze souboru se systematickým
                          posunem (výchozí)
 -A, --adjfile <soubor>
                          určuje cestu k souboru se systematickým posunem
                          (výchozí je /etc/adjtime)
     --date <čas>         čas probuzení
 -d, --device <zařízení>  vybere RTC zařízení (rtc0|rtc1|…)
 -n, --dry-run            provede vše až na uspání
 -l, --local              RTC používá místní časovou zónu
     --list-modes         vypíše dostupné režimy
 -m, --mode <režim>       režim spánku (standby|mem|…) [pohotovost|paměť|…]
 -s, --seconds <sekundy>  kolik sekund bude spát
 -t, --time <time_t>      čas probuzení
 -u, --utc                RTC běží v UTC
 -v, --verbose            podrobné zprávy

 -h, --help               zobrazí tuto nápovědu
 -V, --version            zobrazí verzi

Podrobnosti naleznete v rtcwake(8).

Umí si pořešit rozcházející se RTC oproti systémovým hodinám, naparsovat datum a rovnou uspat/vypnout počítač. Jenom pozor, je skoro vždy nutné nastavit režim – na mém systému výchozí „standby“ (S1 mód) není, nebo občas nechcete uspat počítač hned.
4
Hardware / Re:UPS pro malý server
« Poslední příspěvek od kopevi2 kdy Dnes v 13:51:25 »
....
Druhá otázka je k akumulátoru: V UPS se používají olověné akumulátory, ale jejich životnost není žádná sláva, i když se celou dobu jen poflakují, a je celkem otrava je každých pár let měnit. Existují náhradní LiFePO4 akumulátory včetně BMS, které mají sloužit jako přímá náhrada olověných (v různých provedeních a kapacitách), něco velikostně odpovídajícího jsem našel na Aliexpressu. Bez předchozí recenze nebo testu se ale bojím, že by to mohly být vyhozené peníze - nezkoušel jste někdo takovou záměnu? Napěťově by to mělo při 4 článcích celkem odpovídat rozsahu pro olovo - minimum (nikoliv rozumné) pro "12V" olovo je 10,5 V, tak nízko by to snad UPS nepustila (našel jsem zmínky o 11,5 V); při nabíjení pro VRLA olověné akumulátory bude napětí přes 14 V (to by možná mohlo a nemuselo vadit), udržovací kolem 13,5 V (kdyžtak mě někdo znalejší opravte).

Potenciální problémy, které mě při záměně za LiFePO4 napadají:
  • nízká kvalita článků
  • špatné balancování článků - jde o to, jestli to BMS vůbec bude (schopna) řešit, což člověk nezjistí, dokud akumulátor neotevře (nejspíš destruktivně) a nepodívá se, resp. nezměří, co se děje uvnitř
  • rozdíl ve vybíjecí charakteristice, což povede k nesprávnému odhadu zbývající kapacity - to by se snad dalo obejít nastavením hodnot v konfiguraci démona pro komunikaci s UPS (odhadovaný zbývající čas zálohování, resp. napětí pro vypnutí) takových, aby odpovídaly olovu; při větších vybíjecích proudech by potenciálně mohl ke konci kapacity být pokles napětí příliš prudký a nemuselo by se stihnout korektní vypnutí napájeného počítače

Za každý související postřeh nebo zkušenosti díky!

Já bych tam ty LiFePo necpal (názor hloupého strojaře :-) ). UPS je stavěný na olovo tak by se tam mělo dát olovo. Kámoš si stavěl takhle elektroautíčko (Pinguin, když by to někoho zajímalo https://www.tipcars.com/magazin/nase-tema/madarske-auticko-hodgep-puli-bylo-tak-male-ze-s-nim-slo-jezdit-bez-ridicaku-20191202.html) a měl problémy s kvalitou a balancováním článků. Já bych takovou věc úplně doma nechtěl... 
5
Hardware / Re:Odkoupení firemního notebooku Dell
« Poslední příspěvek od Marek Staněk kdy Dnes v 13:25:45 »
akorát mi nějak uniká, jaks z toho dospěl k závěru, že je dobrej nápad tomu jít naproti :-D
6
Hardware / Re:Odkoupení firemního notebooku Dell
« Poslední příspěvek od Karmelos kdy Dnes v 13:22:22 »
Ne, podle mého  ač jste zdravý, můžete být přenašečem mnoha infekčních chorob. Spouštěčem spousty chorob je jenom oslabení organismu, ty viry nebo bakterie máte v sobě pořád [...]

Jednou věcí je co máte v sobě a druhou věcí co přenášíte, to je jedna věc, třetí věcí pak to, že to, co máte v sobě typicky imunitní systém dost rychle zlikviduje. Co přetrvává jsou buď fakt speciální infekce ale hlavně to, co se vyskytuje na povrchu, což jsou právě typicky třeba ty chřipkové viry a spol. nebo ty streptokoky na sliznicích a herpesviry vlastně taky. I tam imunitní systém v různé míře funguje ale omezeněji než uvnitř organismu.

Proto vás ostatně taky pustí z infekčního oddělení a nejste tam zavřený do konce života. A proto po ulicích nechodí komanda hygieniků s detektory lovící nebohé občany. Protože jako zdravý infekční prostě nejste. Nebo už nejste zdravý ale nevíte o tom jak jsem psal.

No je to o úhlu prohledu, už infikovaný člověk není zdravý, takže je otázka co znamená zdravý člověk. V podstatě nikdo na světě není úplně zdravý, možná snad právě narozená mimina.  No a proto musíte počítat s tím, že v podstatě každý vám může určitým způsobem předat nějakou nechutnou nemoc, od kazivosti zubů, poruchy trávení, mononukleozu, žloutenku, predispozici k rakovině až po hiv. A to aniž by sám na sobě pozoroval nějaké projevy té které nemoci.
7
Hardware / Re:Odkoupení firemního notebooku Dell
« Poslední příspěvek od 🇺🇦 GPU kdy Dnes v 13:18:20 »
A pokud ani člověk sám nevím, zda je zdravý, jak to má vědět někdo, kdo mu jde opravovat počítač...

Navíc spousta lidí je vědomě nemocných, a chovají se bezohledně jako prasata, kdy při nachlazení chodí mezí lidi, prskají do rukou a pak vše ohmatají, a podobně. A nebo se jako prasata chovají zdraví lidé, kdy vše ohmatají a pak jdou jíst, dotýkají se nosních a jiných sliznic, a tak podobně.
8
Hardware / Re:UPS pro malý server
« Poslední příspěvek od uwe.filter kdy Dnes v 13:01:21 »
Dovolím si pár poznámek a potažmo dotaz(ů) ke zdejší zajímavé diskuzi. Mám zkušenosti spíš se staršími modely od APC z řad CS a RS. Fungovaly dlouhodobě v pořádku a nebyl s nimi žádný problém, jen je potřeba jednou za pár let vyměnit akumulátor. Podotýkám, že je nesmysl kupovat předražené "značkové" od výrobce, je to stejně jen akumulátor jiného původního výrobce s jinou přelepkou. Používal jsem vždycky Panasonic, ale zdá se, že už se nevyrábí nebo nedodávají k nám, takže až budu muset baterii opět měnit, bude to oříšek s hledáním kvalitní náhrady.

Nepamatuji si, že bych měl někdy problém s nafouklým akumulátorem, ale zde zdůrazňuji nepamatuji (pokud problém byl, pak leda s originálním).

Mimo řady CS, RS  mám ještě jednu špatnou zkušenost s BackUPS ES, která po několika letech provozu odešla kvůli degradaci kondenzátorů.

Nemám nikde přesná čísla, ale pokud se bude jednat o spotřebu v řádu nižších desítek wattů, měla by se od UPS dát očekávat doba běhu cca hodina - což je velice hrubá hodnota, ale pro orientaci snad postačí. Jak už bylo zmíněno, je dobré se podívat do technického listu od výrobce, jak dlouho cca vydrží vykrýt výpadek při předpokládaném odběru.


Určitě bych nebral nic plastového s ohledem a hořlavost - poběží-li to roky někde zapomenuté, dokud si někdo nevšimne, že po 10ti letech chcípla baterka.
To bude možná problém, hlavně u těch levnějších UPS. Přinejmenším přední panel bude vždycky plastový. Tím nijak neshazuji snahu o co největší požární bezpečnost, zvlášť u něčeho, co je napájecím zdrojem.

Citace
Ohlídejte si typ výstupních zásuvek, kdy běžné schuko zásuvky jsou většinou jen u domácích modelů někam pod stůl.
To není problém, dá se na to sehnat redukce, jako je např. tahle, případně si takovou vyrobit (samozřejmě jen s patřičnou kvalifikací  ;)).

A teď dva dotazy částečně související s problematikou. Jednak tu lojza007 nakousl vysokou režijní spotřebu - asi tím je myšlena spotřeba, když UPS jen sedí a nic nedělá. Ale i v situaci, kdy UPS aktivně zálohuje, nebude účinnost přeměny energie z akumulátoru kdovíjaká. No a mě by celkem zajímalo, jestli k tomu neexistuje nějaké pěkné srovnání - jasně, mohl bych si takovou věc vygooglit, ale třeba má někdo zkušenost s konkrétním pěkně zpracovaným seznamem testovaných UPS nebo podobným užitečným zdrojem informací.

Druhá otázka je k akumulátoru: V UPS se používají olověné akumulátory, ale jejich životnost není žádná sláva, i když se celou dobu jen poflakují, a je celkem otrava je každých pár let měnit. Existují náhradní LiFePO4 akumulátory včetně BMS, které mají sloužit jako přímá náhrada olověných (v různých provedeních a kapacitách), něco velikostně odpovídajícího jsem našel na Aliexpressu. Bez předchozí recenze nebo testu se ale bojím, že by to mohly být vyhozené peníze - nezkoušel jste někdo takovou záměnu? Napěťově by to mělo při 4 článcích celkem odpovídat rozsahu pro olovo - minimum (nikoliv rozumné) pro "12V" olovo je 10,5 V, tak nízko by to snad UPS nepustila (našel jsem zmínky o 11,5 V); při nabíjení pro VRLA olověné akumulátory bude napětí přes 14 V (to by možná mohlo a nemuselo vadit), udržovací kolem 13,5 V (kdyžtak mě někdo znalejší opravte).

Potenciální problémy, které mě při záměně za LiFePO4 napadají:
  • nízká kvalita článků
  • špatné balancování článků - jde o to, jestli to BMS vůbec bude (schopna) řešit, což člověk nezjistí, dokud akumulátor neotevře (nejspíš destruktivně) a nepodívá se, resp. nezměří, co se děje uvnitř
  • rozdíl ve vybíjecí charakteristice, což povede k nesprávnému odhadu zbývající kapacity - to by se snad dalo obejít nastavením hodnot v konfiguraci démona pro komunikaci s UPS (odhadovaný zbývající čas zálohování, resp. napětí pro vypnutí) takových, aby odpovídaly olovu; při větších vybíjecích proudech by potenciálně mohl ke konci kapacity být pokles napětí příliš prudký a nemuselo by se stihnout korektní vypnutí napájeného počítače

Za každý související postřeh nebo zkušenosti díky!
9
Hardware / Re:Odkoupení firemního notebooku Dell
« Poslední příspěvek od Martin Poljak kdy Dnes v 12:43:16 »
Ne, podle mého  ač jste zdravý, můžete být přenašečem mnoha infekčních chorob. Spouštěčem spousty chorob je jenom oslabení organismu, ty viry nebo bakterie máte v sobě pořád [...]

Jednou věcí je co máte v sobě a druhou věcí co přenášíte, to je jedna věc, třetí věcí pak to, že to, co máte v sobě typicky imunitní systém dost rychle zlikviduje. Co přetrvává jsou buď fakt speciální infekce ale hlavně to, co se vyskytuje na povrchu, což jsou právě typicky třeba ty chřipkové viry a spol. nebo ty streptokoky na sliznicích a herpesviry vlastně taky. I tam imunitní systém v různé míře funguje ale omezeněji než uvnitř organismu.

Proto vás ostatně taky pustí z infekčního oddělení a nejste tam zavřený do konce života. A proto po ulicích nechodí komanda hygieniků s detektory lovící nebohé občany. Protože jako zdravý infekční prostě nejste. Nebo už nejste zdravý ale nevíte o tom jak jsem psal.
10
Hardware / Re:Odkoupení firemního notebooku Dell
« Poslední příspěvek od Karmelos kdy Dnes v 12:29:37 »


Z toho, že je někdo prase, ač je na první pohled zdravý, protože si vybudoval imunitu, se dá vydedukovat to, že může roznášet kde co, kdoví odkud, co běžnému člověku může uškodit.

To je v podstatě nesmysl. Ne, že byste nemohl být asymptomatickým přenašečem infekčních chorob ale případy, kdy jste skutečně zdravý ale zároveň přenašečem jsou dost vzácné. Lze říci, že pokud jste zdravý, trvalý přenašeč nejste -- nebo zdravý nejste ale ještě o tom nevíte. Jako skutečně zdravý nákazu můžete přenášet krátkodobě jako třeba (nejen) tu žloutenku přes nemyté ruce, o tom žádná, ale není to u zdravého člověka trvalý stav. Pokud něco budete asymptomaticky přenášet, v zásadě snad možná streptokoky a viry ze chřipkové rodiny. A herpesviry, ty jsou taky všude.

Ne, podle mého  ač jste zdravý, můžete být přenašečem mnoha infekčních chorob. Spouštěčem spousty chorob je jenom oslabení organismu, ty viry nebo bakterie máte v sobě pořád ale v určitý okamžik je tělo nedokáže efektivně likvidovat - typicky když prochladnete, dostanete rýmu a tak je to i u dalších nemocí.
Stran: [1] 2 3 ... 10