« Poslední příspěvek od gnat kdy Dnes v 15:01:54 »Je pravda že stínění zapojené jen na 1 straně je primárně nf záležitost a dělá se to tak proto, aby se omezil indukovaný brum (50 Hz) ze zemních smyček.
Ale není to úplně tak jednoduché. Pokud bude rack a připojené zařízení zemněné každé do jiného zemního bodu, bude mezi nimi pravděpodobně rozdíl potenciálů (napětí) a stíněním poteče vyrovnávací proud, který bude značně záviset na stavu sítě, aktuálním odběru, atd. Pokud jsou to dokonce rozdílné budovy, tak bych to galvanicky nespojoval v žádném případě. Už třeba jen kvůli ochraně před bleskem (viz. "krokové napětí").
TLDR: pokud nedokážeš zajistit že jsou všechna zařízení připojená do stejného rozvaděče nebo alespoň mají společný zemní bod, nespojuj to.
Ale není to úplně tak jednoduché. Pokud bude rack a připojené zařízení zemněné každé do jiného zemního bodu, bude mezi nimi pravděpodobně rozdíl potenciálů (napětí) a stíněním poteče vyrovnávací proud, který bude značně záviset na stavu sítě, aktuálním odběru, atd. Pokud jsou to dokonce rozdílné budovy, tak bych to galvanicky nespojoval v žádném případě. Už třeba jen kvůli ochraně před bleskem (viz. "krokové napětí").