1
Sítě / Re:Mrňavé PoE AP na OpenWrt
« Poslední příspěvek od glondrej kdy Dnes v 16:54:30 »Problém byl složitější, ale na vině je stále ten splitter a fakt, že nesplňuje standard, který vyžaduje galvanickou izolaci.
Napájení bylo z EdgeSwitche, ktere je samo o sobě plovoucí a problém by nezpůsobilo. Jenže ze stejného switche byl napájen i Mikrotik, který má PoE - spojený s kostrou. To uzemnilo i všechny ostatní porty toho switche. Pak skutečně na výstupu toho splitteru jsem proti zemi změřil 36V na záporném kontaktu a 48V na kladném (48V je z toho PoE napájení).
Nejsem elektro, co je záporný regulátor nevím. Ale potkaly se dvě nepříjemné vlastnosti - chybějící izolace a volba kladné 48V větve jako reference.
Tady někdo dal i video https://youtu.be/TYd3RtooFxY
Napájení bylo z EdgeSwitche, ktere je samo o sobě plovoucí a problém by nezpůsobilo. Jenže ze stejného switche byl napájen i Mikrotik, který má PoE - spojený s kostrou. To uzemnilo i všechny ostatní porty toho switche. Pak skutečně na výstupu toho splitteru jsem proti zemi změřil 36V na záporném kontaktu a 48V na kladném (48V je z toho PoE napájení).
Nejsem elektro, co je záporný regulátor nevím. Ale potkaly se dvě nepříjemné vlastnosti - chybějící izolace a volba kladné 48V větve jako reference.