1
Sítě / Re:Tech info ohladom uzemnenia racku
« Poslední příspěvek od jjrsk kdy Dnes v 16:34:41 »Věčné téma, kde koluje spousta pověr.Nejlepsi je hromada textu a odkazu, a k tomu naproste nechapani naprostych zakladu.
....
Ale možná to v síťařině funguje jinak ...
Ještě bych dodal, ...Ano, rozdil potencialu je presne ten duvod, proc se to VZDY pripojuje jen na jedne strane (a to v racku pochopitelne). Ukonceni se dela nestinene = tak aby ani pripojeni stineneho patchcordu nepropojilo stineni.
Znam mista kde 5m kabel mezi podlazimi udela 100+V. Moc hezky to jiskri, ale elektronice to moc dobre nedela.
Obecne tahat stineny kabel tam, kde to neni nezbytne, je nesmysl samo o sobe. Genitalni zpusob jak si vyrobit problemy, ktere neni treba resit (stineni mimo dalsich uzasnych veci totiz narozdil od kroucenych paru nevyrusi naindukovane napeti ze soubezneho elektrickeho vedeni ...).
Jak se to pak řeší? (tedy kromě toho, že se tam natáhne optika :-) ...Resi se to prave tak, ze se tam da ta optika ... na metalice bys to musel galvanicky oddelit, a to te vyjde levnejs tam nakoupit indy a nechat je s datama behat. A ano, videl sem i to galvaniciky oddeleni, naposled nekdy pred 30ti lety, na 10Mbitu.