1
Sítě / Re:Ethernetový kabel nefunkční, ale elektricky průchozí
« Poslední příspěvek od jjrsk kdy Dnes v 16:44:20 »...dvojitě stíněný Cat 7...Hele nechci podcenovat tvoje schopnosti, ale presne tohle je kamen urazu 90% samorobo instalaci, kdy si lidi myslej, ze cim vic stineni tim vic abibas ...
Protoze aby ti vubec stineny kabel fungoval, musi byt spravne zakoncen a ukostren. Kdyz neni, klidne muzes mit konektory i "spravne" zapojeny a fungovat ti to nebude bud vubec (coz je vlastne jeste fajn), nebo se ti budou na siti dit ruzny podivuhodnosti.
A jestli si sem necim jistej 100%, tak tim, ze nezapojis CAT 7. To totiz v 90% nezvladnou ani ti, co se tim zivi. Jakakoli bizuterie na to je totiz pekelne draha, a pri tom zapojovani uz nejde o milimetry ale o desetiny. Proto se to pouziva maximalne jako hotovy kabely mezi racky. Coz dneska, kdyz metr optiky stoji 10x min ... taky uz nedava smysl.
Ad mereni, jak tu zaznelo, vsemozny pipace se sice daji pouzit jako zakladni indikator, ale to ze pipaji spravne znamena vlastne uplny prd. Skutecny merak promeri pary v celym frekvencnim spektru (pro 1Gbit je to do 250MHz) a aby tomu kabel vyhovel, tzn dalo se o nem rict ze splnuje normu, nesmi byt nikde ani moc ohnuty (namlaceni do listy pres roh neprojde ani ve snu).
Merak se da po trose toho hledani pujcit za cenu zhruba dvou piv pod konem
BTW: Jestli se to zapoji podle v evrope pouzivanejsi normy B nebo podle US A je jedno, pokud je to zapojeno vsude stejne.