Fórum Root.cz

Hlavní témata => Hardware => Téma založeno: darebacik 09. 08. 2026, 16:02:36

Název: Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: darebacik 09. 08. 2026, 16:02:36
Poradte nejaku ups do malej kancelarie.
Pripojka je VDSL -> Modem-bridge ISP -> Mikrotik RB5009.
Na sieti pod UPS by bol aj 2-diskovy NAS a maly servrik (idle 10W)
Nechcel by som pod to davat NVR.
Nemam zmeranu celkovu spotrebu, ale tak do 30W by to mohlo byt.
UPS by mohla byt smart aby som mal remote nejake info o vypadkoch, baterii a pod.
Idealne ochrana RJ11 (DSL).
S UPS nemam velmi skusenosti.
thx
Název: Re:Poradte ups do kanclu
Přispěvatel: Kit 09. 08. 2026, 17:20:25
Nenapsal jsi mnoho požadavků, můžeš použít téměř cokoliv. Například namátkou
https://www.suntech.cz/cyberpower-backup-utility-ups-650va-360w-3-ceske-zasuvky_d668439.html

Občas bývá požadavkem, aby UPS informovala zálohované zařízení o nízkém stavu akumulátoru. Zařízení se pak řízeně vypne. Na to je však potřebný jiný typ UPS.
Název: Re:Poradte ups do kanclu
Přispěvatel: darebacik 09. 08. 2026, 17:36:13
Neni tam nic dolezite, cize aj keby sa to natvrdo vyplo (ako bez UPS), tak nic sa nestane.
Na servery je proxmox a niekolko LXC (1x KVM).
Ake este poziadavky by som mal uviest ?
Název: Re:Poradte ups do kanclu
Přispěvatel: mzs24087 09. 08. 2026, 17:47:45
Ta z odkazu výše není špatná, ale osobně bych volil o trochu výkonnější: https://www.tsbohemia.sk/fsp-fp-800-800va_d209886
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: darebacik 09. 08. 2026, 20:12:16
A keby som chcel k tomu nejaky remote managment, alebo aspon nejake remote info ... ako som spominal ?
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Buldr 09. 08. 2026, 21:06:20
Přehodnotit požadavky a navýšit rozpočet. Tupé cihly jsou až příliš tupé, tudíž jedinou možností jak rozběhnout „centrální monitoring“ bude přímo SW od výrobce UPS (pokud ho má), nebo potom rozběhnout démona/službu a všechny eventy UPS ukládat do někam, odkud si je bude budete cyklicky vytahovat. Přes všechny nevýhody, nedostatky a problémy … moc dalšího nezbývá,

Třetí možností je pořídit „cloudovou“ tupou cihlu, napadá mě jedině Eaton Tripp Lite 300W (BC600RNC) určené pro severoamerický trh.

Nebo prostě NUT a tedy dražší UPS, protože v kategorii tupých cihel prostě není centrální správa a monitorování … jaksi chybí. 
Název: Re:Poradte ups do kanclu
Přispěvatel: Kit 09. 08. 2026, 21:35:41
Ta z odkazu výše není špatná, ale osobně bych volil o trochu výkonnější: https://www.tsbohemia.sk/fsp-fp-800-800va_d209886

Takový kanón na 30 wattů? Navíc nemá line-interactive.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Kit 09. 08. 2026, 21:43:46
Třetí možností je pořídit „cloudovou“ tupou cihlu, napadá mě jedině Eaton Tripp Lite 300W (BC600RNC) určené pro severoamerický trh.

Americká UPS je u nás jaksi nepoužitelná, nezaslouží si doporučení.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Buldr 09. 08. 2026, 22:08:11
Třetí možností je pořídit „cloudovou“ tupou cihlu, napadá mě jedině Eaton Tripp Lite 300W (BC600RNC) určené pro severoamerický trh.

Americká UPS je u nás jaksi nepoužitelná, nezaslouží si doporučení.

To bych jí musel doporučovat, což nedělám. Nemám přehled napříč trhem, ale předpokládám, že něco podobného bude i pro Evropu, jestli Eaton, Scheinder, Čína ... nevím, pouze to uvádím jako možnost s příkladem, jak to funguje.
Název: Re:Poradte ups do kanclu
Přispěvatel: mzs24087 10. 08. 2026, 07:01:42
Ta z odkazu výše není špatná, ale osobně bych volil o trochu výkonnější: https://www.tsbohemia.sk/fsp-fp-800-800va_d209886

Takový kanón na 30 wattů? Navíc nemá line-interactive.
U výkonnější UPS nejde o žádný kanón, ale o větší výdrž při výpadku napájení díky silnější Pb aku. A line-interactive samozřejmě má, resp. umí: https://www.fsplifestyle.com/PROP164001161/
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: mzs24087 10. 08. 2026, 07:05:22
A keby som chcel k tomu nejaky remote managment, alebo aspon nejake remote info ... ako som spominal ?
V úvodním dotazu čtu, že tam bude malý server, takže info bych čerpal z něho. Home UPS jsou obvykle stavěné max. na vypnutí připojeného zařízení, ale na posílání protokolů atd. nikoliv.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Molex1 10. 08. 2026, 07:45:19
za mně jedině Schneider tedy APC. Měl jsem Cyberpower po 3-4 letech odešel (ne baterie, ta už po cca 2 letech ale celkově UPSka). Mám doma cca 15-25W zátěž (switch, modem s Wifi, NAS, větrání racku) - spotřeba UPS cca 15-20W navíc... dle AI i oficiálních datasheetů a testů vychází Schneidery APC o dost lépe... (ono to na sebe může za pár let vydělat... když to pět-sedm stovek ročně ušetří)...
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Dave JeNej 10. 08. 2026, 08:34:14
My do firmy kupujeme APC, ke každému desktopu, a samotné tělo UPSky dá klidně 10 let. Baterie samozřejmě ne, ale to se dá čekat.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: skskyper2 10. 08. 2026, 09:53:16
APC Smart-UPS 750VA LCD 230V
https://datacomp.sk/apc-smart-ups-750va-lcd-230v-so-smartconnect_d376849.html
+
APC Network Management Card 3
https://datacomp.sk/apc-network-management-card-3-ap9640_d397705.html

Napis sumu na rozpocet...
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: hungarec 10. 08. 2026, 10:08:23
Pokud Schneider/APC tak se podívej na SMT750IC se síťovou kartou AP9640.
Kdyby ti nestačilo 750VA tak jsou samozřejmě i výkonější 1000VA, 1500VA.
Schneider zpoplatnil nové verze PowerChute. Naštěstí "staré" od APC se dají na internetu dohledat a stáhnout (což ale platí pro Windows, pro Linux se nic nemění).
Bohužel pod Schneiderem už není kvalita řady Smart-UPS jako bývala u APC než to Schneider koupil (SMC řada).

Alternativně vzít Eaton řadu 5SC (od 1000i vejš), 5P nebo 9E + NETWORK-MS (NETWORK-M3) síťovou kartu.
Všechny (i ten APC SMT) mají na výstupu sinusovku.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: MH 10. 08. 2026, 12:16:16
Vzhledem k tomu jak žere i bez zátěže jakákoliv klasická UPS, koupil bych si pro tento účel mini UPS jako je třeba APC CP12036LI
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: milkor 10. 08. 2026, 13:26:01
Vzhledem k tomu, že tam běží PROXMOX, tak stačí jakákoliv UPS s dostačujícím výkonem (např. EATON) a pouze s USB portem. K tomu na PROXMOX instalovat NUT server (buď přímo na PROXMOX nebo samostatný VM nebo XLC viz https://community-scripts.org/scripts/peanut). Konfigurací na netu je plno a funkčních. Já to mám i na Rapsbery PI v racku, kde je UPS pro router, switch atd. pro přehled.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Medo77 10. 08. 2026, 16:28:07
Apc z bazosu, max vymenis baterky. Minimalne usb, ak budes mat stastie, tak aj eth verzia.
750-tky uz  od 80 eur...
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: truxas 10. 08. 2026, 17:01:42
Já teda v UPS nechápu jednu věc: proč už proboha výrobci UPS dávno nepoužívají lifepo4?
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Buldr 10. 08. 2026, 18:14:24
Však se používají pro dlouhodobé aplikace s vysokými teplotamy s prvořadou bezpečností např.: pro skříně EI60, kde se vše dimenzuje na provoz 50°C a více. Můžete si je pořídit třeba od Eaton v 9. řadě, ABB taktéž, pozadu nejsou ani v USV a mnoha dalších.

U SOHO zace chcete co nejnižší cenu, energetickou hustotu a jistotu, že si koupíte novou. 

Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Kit 10. 08. 2026, 19:19:53
Já teda v UPS nechápu jednu věc: proč už proboha výrobci UPS dávno nepoužívají lifepo4?

Protože LiFePO4 nesnesou při dané kapacitě tak velký proud. Pro 500 VA by musela mít cca 0,5 kWh, což by zvyšovalo cenu. Sám jsem si takovou vyrobil, abych to měl aspoň a 8 hodin.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Molex1 11. 08. 2026, 06:24:03
Existuje nějake prosumer UPS s LiFePo? Jako nechci nic za desítky tisíc... ale jestli něco existuje (je mi jasné, že to nebude za 1500Kč... ale něco např. v řádu jednotek tisíc...)
Aby mi právě domácí rack s modemem, NASem, atd utáhla několik hodin - klasické Pb cca do hodiny při odběru kolem 30W odejdou... ?
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: skskyper2 11. 08. 2026, 09:15:24
https://pc.bazos.cz/inzerat/221406249/apc-smart-ups-srt1000rmxli-nc.php

alebo
https://pc.bazos.sk/inzerat/194077967/predam-apc-smart-ups-750-novy-baterkovy-modul.php
+ Network Management Card
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Zopper 11. 08. 2026, 10:53:39
Existuje nějake prosumer UPS s LiFePo? Jako nechci nic za desítky tisíc... ale jestli něco existuje (je mi jasné, že to nebude za 1500Kč... ale něco např. v řádu jednotek tisíc...)
Aby mi právě domácí rack s modemem, NASem, atd utáhla několik hodin - klasické Pb cca do hodiny při odběru kolem 30W odejdou... ?
To ale není problém Pb, tohle budeš řešit i u LiFePo i jakékoliv jiné technologie. Hlavní je tu problém neefektivity konverzí, co to nejdřív ženou měničem na 230 V a pak se to zase převádí zase dolů na 12 V v jednotlivých bradavicích do zásuvky. Vytáhnout z toho přímo 12/24 V, případně s malým step-down na 9V, pokud náhodou máš takové zařízení, by výdrž výrazně prodloužilo.

Jako jo, můžem tu vést debatu o závislosti dostupné kapacity na vybíjecím proudu, ale když si to spočítáš, tak problém není koncová zátěž na olovu: Když vezmu náhodnou ~7.2 Ah baterku, a budu z ní tahat těch ~7.2 A, tak to z těch teoretických ~86.4 Wh udělá teoretických ~55 Wh (4.6 Ah, zdroj: pdf náhodného výrobce (https://cdn.power-sonic.com/documents/SLA_Technical_Manual.pdf)), takže tvých 30 W na UPSce s dvěma baterkama (klasická APC 750 třeba) by bez ztrát dělalo 0.16 C -> něco pod 10 hodin vybíjecí cyklus -> podle tabulky v tom PDF budeš mít na 7.2 Ah baterce k dispozici trochu míň jak 7 Ah.

Akorát že ta dvojitá konverze a navíc na tu neefektivní hranatou pseudosinusovku ti pošle účinnost do zadele, k tomu nějaké ztráty navíc kolem, kdo ví jak nastavený práh, a máš z 10 hodin jen 1.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Martin Poljak 11. 08. 2026, 11:07:37
[...] klasické Pb cca do hodiny při odběru kolem 30W odejdou... ?
Celkem dobrá alternativa je koupit záložní zdroj bez vnitřní baterie a připojit normální autobaterii (klidně nějakou starší se sníženou kapacitou co ji do auta už nechcete). Výhoda je, že tyhle zdroje navíc často dodávají čistou sínusovku. Samozřejmě to vyjde tak třikrát dráž než UPS za patnáct stovek (pokud koupíte i autobaterii novou) ale zase dostanete slušnou elektroniku, kvalitní průběh napětí (připojené zdroje vám poděkují) a podstatně vyšší kapacitu. A možnost využít starších autobaterií je fajn.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Medo77 11. 08. 2026, 12:06:20
Neviem, ci elektronika zvladne nabijat akumulator, na ktory nebola stavana (resp. naopak, ci zvladne dlhotrvajuce vybijanie pri plnej zatazi, napr co sa tyka chladenia) (nie som elektronik, ale asi chapete kam mierim).
V tomto smere uz je riesenie Volt Polska + oloveny aku. sice nemas komunikaciu, ale cisty sinus, a kapacitu aku si nadimenzujes ...
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: 🇺🇦 GPU 11. 08. 2026, 12:27:58
Autobaterie není dělaná na hluboké vybíjení, ale na vysoké startovací proudy, ale následovné rychlé dobití. Nakřáplá baterie, kterou už do auta nechcete, nepatří ani do UPS. Na UPS se potřebujete spolehnout, a ne aby to celé kleklo kvůli šmejdské baterii.

Rada koupit 3x dražší zdroj, a pak ušetřit na baterii, je k nezaplacení... Není lepší koupit rovnou kvalitní UPS, byť z druhé ruky?

Počítat výdrž UPS podle baterie je k ničemu, každá UPS má nějaké ztráty, někdo má v racku 20°C, někdo třeba 40°C, podle toho bude UPS i chladit. Ty ztráty se budou zvyšovat s postupem času, jak se celé okolí ohřeje a s klesajícím napětím baterií bude stoupat i protékající proud, takže opět vyšší zahřívání. Pokud je to v racku, a začne najednou topit UPS, mohou začít více odebírat i okolní zařízení, protože najednou mají na vstupu teplejší vzduch. Troufnu si tedy tvrdit, že čím déle to poběží, tím méně efektivní to bude.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Kit 11. 08. 2026, 13:06:36
Existuje nějake prosumer UPS s LiFePo? Jako nechci nic za desítky tisíc... ale jestli něco existuje (je mi jasné, že to nebude za 1500Kč... ale něco např. v řádu jednotek tisíc...)
Aby mi právě domácí rack s modemem, NASem, atd utáhla několik hodin - klasické Pb cca do hodiny při odběru kolem 30W odejdou... ?

Používám Pylontech Amber. Není to sice UPS, ale poskytuje kromě 230 VAC i několik USB. Vhodné do 50 W zátěže, ale jede do 300 W.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Martin Poljak 11. 08. 2026, 13:45:47
Neviem, ci elektronika zvladne nabijat akumulator, na ktory nebola stavana
To jsou záložní zdroje, které jsou bez vnitřní baterie by design. Vůbec v sobě nemají k tomuhle prostor. A naopak umožňují používat klasické olověné baterie různých druhů.

Autobaterie není dělaná na hluboké vybíjení, ale na vysoké startovací proudy, ale následovné rychlé dobití. Nakřáplá baterie, kterou už do auta nechcete, nepatří ani do UPS. Na UPS se potřebujete spolehnout, a ne aby to celé kleklo kvůli šmejdské baterii.
Pravděpodobnost, že by zničehonic zdechla pokud ji předtím držíte nabitou a není úplně jetá se v běžných kancelářských podmínkách limitně blíží nule. Tohle není řešení do vaší korporátní serverovny ani datacentra, příteli. To je tady na Rootu pořád dokola tohle. Baterie, která vám sice už nedá v hraničních podmínkách někde venku v mínus deseti dostatečný startovací proud v řádech stovek ampér má obvykle pořád s přehledem dost kapacity na to, aby na tohle spokojeně stačila řadu dalších let.

Rada koupit 3x dražší zdroj, a pak ušetřit na baterii, je k nezaplacení... Není lepší koupit rovnou kvalitní UPS, byť z druhé ruky?
Není z důvodů, které jsem uvedl. Ten zdroj sám o sobě třikrát dražší není; ten stojí dost podobně. Třikrát dražší je celé řešení s baterií. Četl jste vůbec co jsem napsal?

Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Zopper 11. 08. 2026, 17:02:11
...Tohle není řešení do vaší korporátní serverovny ani datacentra, příteli. To je tady na Rootu pořád dokola tohle.
+1, i když v případě "do kanceláře" jak znělo v počátečním dotazu bych přece jen řekl "pokud nemáš papír na dělání elektroinstalace, tak do toho nehrab a dej UPS do nákladů" - pracovní úrazy, povinné revize, a tak. Co projde doma, neprojde na pracovišti. (Pokud to není home office.)

A ještě bych jen k tomuhle řešení "zdroj + autobaterka" doplnil jednu poznámku pod čarou: Olověné baterie uvolňují vodík. U VLRA/AGM se uvnitř zase rekombinuje, ale AFAIK i AGM autobaterky pořád uvolňují do okolí o dost víc, než utěsněné baterky do UPS (které to začnou dělat jen při nějakém selhání baterie). Ale obyčejná zaplavená baterka, do které je potřeba jednou za čas dolít destilku, ta vyrábí vodík jak vzteklá. Takže je potřeba si pohlídat typ a zajistit adekvátní větrání.

Pokud se pletu, tak mě prosím někdo opravte, ale tohle byl právě důvod, proč jsem se na využívání autobaterií vykašlal - nemuset ten vodík v uzavřeném prostoru řešit.

Neviem, ci elektronika zvladne nabijat akumulator, na ktory nebola stavana (resp. naopak, ci zvladne dlhotrvajuce vybijanie pri plnej zatazi, napr co sa tyka chladenia)
To může být problém, pokud vezmeš malou levnou kancelářskou UPS, která je hraničně dimenzovaná na to, že z baterky vytáhneš takovouhle zátěž jen po takovouhle dobu, a nacpeš do ní výrazně větší baterku, takže předpoklady výrobce "to se nestihne přehřát, než se aku vybije" při větší zátěži přestanou platit. Nabíjení bych se nebál, to probíhá dostatečně pomalu. Ale ty zdroje, co popisuje MP, tady mít problém nebudou.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Martin Poljak 11. 08. 2026, 17:09:34
Nemam zmeranu celkovu spotrebu, ale tak do 30W by to mohlo byt.

Ještě mě napadlo: v tomhle pozor na různé greenwashing features. V dobré víře jsem jednu takovou UPS pořídil a celé to "green" znamenalo, že pokud byla na výstupu při sepnutí nižší zátěž, než cca 10 W, milá UPS se po pěti minutách jednoduše vypnula. Což opravdu potěší, pokud ji člověk kupuje kvůli tomu, aby počítač chvíli běžel a když by byl výpadek delší, prostě ho uspal do paměti aby pak mohl hned pokračovat kde skončil nebo aby vydržel uspaný když je pryč a vypadne proud -- jenže v takovém režimu je samozřejmě spotřeba pár wattů a takováhle nazelenalá UPS vypne napájení. Radost, fakt.

Byl to nějaký levný CyberPower. Moc nerozumím, k čemu takový krám je: kapacitu na delší běh nemá ale přitom dělá tohle. A to je to jedna z nejprodávanějších SOHO UPS v ČR.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: jjrsk 11. 08. 2026, 18:09:27
Jestli ono to nebude tim, ze si(nejen ty) nejak ani trochu nepochopil, k cemu je UPS.

Od UPS se totiz z definice ocekava, ze vydrzi maximalne 15 minut, pri nejake jmenovite zatezi ... na kterou se taky ta UPSka dimenzuje. A tech 15 minut je dost na 2 kompletni cykly vypadku. Protoze se typicky minutu ceka, dalsi max 2 minuty startuje agregat, a pokud nenastartuje, tak je tam tech 5 minut na korektni vypnuti.

Pokud chces zdroj kterej pobezi hodiny nebo dny pri zatezi v jednotkach wattu, tak si neporizuj ZADNOU UPSku, protoze zadna na to neni kontruovana.

Mimochodem, na takovyhle ptakoviny se pouziva battery pack, a to proto, ze jakejkoli stridavej zdroj spotrebuje destiky wattu jen na to, aby vyrabel z ty baterky tech 230V, ktery se nasledne zase usmernujou.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Martin Poljak 12. 08. 2026, 00:26:34
Jestli ono to nebude tim, ze si(nejen ty) nejak ani trochu nepochopil, k cemu je UPS.
Jestli jste tak trochu spíš vy nepochopil, že se bavíme o SOHO zařízeních.

Protoze se typicky minutu ceka, dalsi max 2 minuty startuje agregat, a pokud nenastartuje, tak je tam tech 5 minut na korektni vypnuti.
Jo, jo. Agregát do každé kanceláře a domácnosti. Co to vyprávíte, proboha? Všiml jste si, co tazatel řeší? Vzbuďte se, nesedíte v datacentru. Jiné UPS co mám tuhle krávovinu nedělají, vy "nepochopil". Ty fungují dle očekávání. A běží prostě dokud mají odkud brát.

Pokud chces zdroj kterej pobezi hodiny nebo dny pri zatezi v jednotkach wattu, tak si neporizuj ZADNOU UPSku, protoze zadna na to neni kontruovana.
Tak hlavně, že můj druhý eaton s tím problém nemá, že... Nepište nesmysly. Celé to je prostě jen zhovadilý greenwashing CyberPoweru co z toho zařízení dělá bazmek.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Martin Poljak 12. 08. 2026, 00:38:43
A ještě bych jen k tomuhle řešení "zdroj + autobaterka" doplnil jednu poznámku pod čarou: Olověné baterie uvolňují vodík. [...] Ale obyčejná zaplavená baterka, do které je potřeba jednou za čas dolít destilku, ta vyrábí vodík jak vzteklá. Takže je potřeba si pohlídat typ a zajistit adekvátní větrání.

Docela by mě zajímalo, kolik toho vodíku je. (Nejsem to schopen posoudit.) Při připojení jen na udržovací napětí ho vzniká minimálně: při běžném nabíjení prý nějaké jednotky, možná desítky militrů za hodinu, tvrdí AI. Jestli je to pravda, netuším. Zdroje v těchhle UPS baterie samozřejmě za normálních okolností nepřebíjí aby tam vznikaly litry za hodinu.

A destilku jsem, mimochodem, do moderních autobaterií nedoléval nikdy. Možná jim to zkrátilo něco provozního života, ale stejně i tak v těch autech vydržely mnoho a mnoho let.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Zopper 12. 08. 2026, 07:25:35
Docela by mě zajímalo, kolik toho vodíku je. (Nejsem to schopen posoudit.)
Já právě taky ne. A přijde mi prostě jednodušší do té jedné UPS koupit ten jeden pár utěsněných baterek, než dohledávat a počítat něco, do čeho prostě nevidím.

Možná to v běžných podmínkách bude ok, obzvlášť s dnešníma baterkama, ale 4 % ve vzduchu v nějaké krabici není zas tak vysoká koncentrace. A další věc je, že to může uvolňovat trošku i kyselinové výpary -> koroze.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: jjrsk 12. 08. 2026, 08:36:04
....
Jinak receno, jen potvrzujes, ze nemas ani nejmensi paru k cemu je UPSka, ono je totiz uplne jedno, jestli je to UPSka k desktopu za litr nebo k serverum ze miliony. Teda s tim rozdilem, ze ucinnost ty domaci bude o rad horsi. Porad je to totiz krabice na 15 minut provozu pri jmenovity zatezi. TECKA.

Pouzivat to jakkoli jinak = pohybovat se ve spektru funguje to blbe po nefunguje to vubec, vcetne toho, ze to v idealnich domacich podminkach = zahazeny vsemoznym bordelem nekde v kumbalu, klidne zapali barak.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Kit 12. 08. 2026, 09:05:35
A ještě bych jen k tomuhle řešení "zdroj + autobaterka" doplnil jednu poznámku pod čarou: Olověné baterie uvolňují vodík. [...] Ale obyčejná zaplavená baterka, do které je potřeba jednou za čas dolít destilku, ta vyrábí vodík jak vzteklá. Takže je potřeba si pohlídat typ a zajistit adekvátní větrání.
A destilku jsem, mimochodem, do moderních autobaterií nedoléval nikdy. Možná jim to zkrátilo něco provozního života, ale stejně i tak v těch autech vydržely mnoho a mnoho let.

Dolévám cca litr destilky ročně do baterie 80 Ah. Zřejmě příliš často absolvuje plný nabíjecí cyklus.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: czAtlantis 12. 08. 2026, 10:17:03
Na olověný baterky bych se už vykašlal. Pokud chcete velkou UPS s dobou zálohování v hodinách, tak se podívejte na takový ty "velký powerbanky" - pořád vidím nějaký reklamy na EcoFlow, Bluetti a podobně.
Má to lifepo baterky, kapacitu cca 1kWh a umí to režim UPS. Jo ale teda stojí to tak 20tyček

Levnější řešení je vzít nějakou lepší UPSku a připojit k ní LiFepo4 batterypack. Dají se sehnat 12V/100Ah kolem 4-5 tisíc. Napětí je prakticky 1:1 kompatibilní s olovem.

Jen pozor u těch levnejších UPS, kdy se opravdu počítá s tím, že UPSka jede 10minut a pak dojde baterka - to chlazení je tam dimenzované na těch 10minut. Kontinuálně se to dokáže uchladit jen při menších výkonech. Což by ale tady asi nevadilo.

Lepší řešení je UPSka co má ventilátor a/nebo má možnost připojit externí batterypack. Nějaký ty APC XL nebo jak se jmenovaly.

Obecně "bohužel" lepší UPSky nejsou na 12V, ale na 24V, někdy i 36 a 48V. To není vyloženě problém, ale lépe (levněji) se shání větší 12V baterka, než dvě (tři, čtyři) menší 12V.

Kdybych měl osobně jít do budget-friendly UPSky pro opravdu 230V zátěž, tak vezmu nějakou klidně bazarovou lepší 24V a seskládám si batterypack z LiFePO4 článků o velikosti co chci (20Ah/50Ah/100Ah/314Ah) + BMSka


Jo a ještě to nejdůležitější na závěr - klasická UPSka je strašná blbost na zálohu těch věcí co píšeš. Zálohuju podobný věci v racku - UPC modem, router, switche, POE injektory na APčka, NAS. A mám to všechno zálohovaný přímo na DC straně. Mám zdroje  12V a 24V co maj funkci UPS, jsou do něj zapojený baterky. A jeho výstupem napájím ty switche APčka a podobný věci. Pak tam mám teda ještě DCDC měnič na rovných 12V (jinak to napětí cestuje s napětím baterek) pro NAS, kde ty HDD jsou dost citlivý na přesný napětí. Jinak většina věcí nemá problém, vstupní rozsah nějakých těch switchů je třeba 10-30V. Pak tam mám ještě DCDC na 48V pro aktivní PoE injektory.
U rodičů takhle zálohuju i Intel NUC kde běží home assistant a ten NUC má pěkně DC vstup, takže jen DCDC měničem do toho dávám 20V namísto 24V zálohované větve
Mám v tom trochu borčus jak ty věci přibývaly. Teď byhc to dělal už jinak. Asi bych šel cestou jednoho velkýho zdroje na 48V, k tomu "fotovoltaiková" LiFePo4 baterka do racku a měniče na 24V/12V. Záleží na potřebných napětích a jejich výkonech.


S tímhle setupem je velmi jednoduchý dosáhnout zálohování v hodinách - ten 24V systém žere 2A, takže obyčejný 2x12V/20Ah olovo za tisícovku to dokáže udržet i přes celou noc
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Kit 12. 08. 2026, 11:15:34
Na olověný baterky bych se už vykašlal. Pokud chcete velkou UPS s dobou zálohování v hodinách, tak se podívejte na takový ty "velký powerbanky" - pořád vidím nějaký reklamy na EcoFlow, Bluetti a podobně.
Má to lifepo baterky, kapacitu cca 1kWh a umí to režim UPS. Jo ale teda stojí to tak 20tyček

Už to není tak drahé, 1 kWh se dá koupit už za 10 kKč. Od Pylontechu mám 1 kWh dokonce za 5 kKč, ale je tam možný jen nižší trvalý odběr cca 50 W (max 300 W) daný pomalou nabíječkou. Jako UPS však vyhoví i na 3 hodiny při 300 W.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Martin Poljak 12. 08. 2026, 11:42:06
Jinak receno, jen potvrzujes, ze nemas ani nejmensi paru k cemu je UPSka, ono je totiz uplne jedno, jestli je to UPSka k desktopu za litr nebo k serverum ze miliony.
Právěže není. Proto si taky domů nekupuju UPS za miliony a nemám v datacentru UPS za patnáct stovek. Ale s tobě podobnými se stejně nemá smysl o tématu bavit. To má obecně smysl s lidmi, co jsou schopni rozlišovat, ne obtěžovat svou profesionální deformací a neschopností pochopit, že na světě jsou i běžní malí uživatelé. A pak se vám podobní ještě diví, že vás ve firmách kdekdo nemá rád a pokud může se vám vyhne :D
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Martin Poljak 12. 08. 2026, 11:54:42
Na olověný baterky bych se už vykašlal. Pokud chcete velkou UPS s dobou zálohování v hodinách, tak se podívejte na takový ty "velký powerbanky" - pořád vidím nějaký reklamy na EcoFlow, Bluetti a podobně.

Olověnou baterii k těm zdrojům, co jsem zmínil samozřejmě připojovat nemusíte, dnes podporují i LiFePo. Ono je to olovo jen prostě jednak levné a za druhé dostupné. Vysoká kapacita pak nestojí dvacet tisíc ale jednu autobaterii, co se mi stejně válí na půdě a jednou za půl roku ji preventivně dobiju. Proto jsem to zmínil.

A napájet tahle malá zařízení přímo je samozřejmě lepší přímo, o tom žádná; tahat to přes dvěstědvacet střídavých zase nazpátek na 12 V DC je totálně neefektivní rovnák na ohejbák, ale zase každý nemá čas se s tím bastlit -- a hlavně to za to dost často vůbec nestojí a je to jedno; zvlášť někde doma. Koupit levnou přiměřeně značkovou UPSku, připojit ji, případně k ní připojit baterii o požadované kapacitě a dál nic neřešit přinese tak 90 % užitku také -- pokud si teda výrobce nevymýšlí blbosti jak jsem psal a nečekáte, že vám to na ni pojede půl dne ale třeba jen hodinu dvě.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Karmelos 12. 08. 2026, 12:17:35
Co tohle? https://www.instructables.com/Custom-Uninterruptable-Power-Supply-Full-Design-Wi/ (https://www.instructables.com/Custom-Uninterruptable-Power-Supply-Full-Design-Wi/)   ;)
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: czAtlantis 12. 08. 2026, 12:30:14
Jo tak jasně že s řešením DC rozvodu je to strašněj opruz. Ale myslím že mně se to už dávno zaplatilo - Chtěl jsem, aby to vydrželo X hodin (jsou na tom i kamery atd). To bych musel koupit drahou UPS (a nebo klidně levnou, ale s tak trojnásobnou kapacitou baterek než je potřeba pro DC řešení). A ono upřímně ten zálohovanej DC zdroj, nějakej DCDC měnič, svorkovnice a pár kabelů vyjde na stejný prachy, jak ta UPSka. Ty věci nejsou zase nějak kdovíjak drahý. Záleží jak pestře to člověk udělá. A po první výměně baterek se to zaplatí, jelikož je potřeba koupit jen tak třetinová kapacita než pro 230V UPS pro stejný zálohovací čas.
Největší problém je to umět zapojit, ale tenhle aspekt u sebe neřeším, jelikož to mám tak trochu jako hobby.

Kdyby někdo náhodou chtěl nasměrovat jak to sestavit, tak například modulární 24V řešení: Hodí se pokud máte hodně věcí co tolerují 24V (všechny možný mikrotiky třeba atd).

nějaký 24 (27,6V) zdroj, záleží dle požadovného výkonu, třeba Mean Well HDR-150-24
UPS modul (omezuje proud do baterky při nabíjení aby se nepřetížil zdroj + odpojí baterku proti podvybití): Meanwell DUPS20
DCDC měnič pro napájení věcí co potřebují 12V: Meanwell DDR-120B-12
Baterka 2X12V dle požadované délky zálohy, například 20AH
Pak už stačí nějaká svorkovnice, to už je na představivosti konkrétního soudruha, hledejte třeba "svorka řadová".
Cena bez baterek 3000kč, baterka odhadem +2000kč pokud půjdeme blbým olovem. Myslím že za relativně průmyslové řešení super cena. A užitná hodnota o řád jinde než UPSka za stejný peníze.

Dá se koupit už i zdroj s UPS funkcí (takže není potřeba ten DUPS modul, ale přímo do zdroje se zapojí baterka), ale s tím nemám zkušenosti



Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: mhepp 12. 08. 2026, 13:20:47
A napájet tahle malá zařízení přímo je samozřejmě lepší přímo, o tom žádná; tahat to přes dvěstědvacet střídavých zase nazpátek na 12 V DC je totálně neefektivní rovnák na ohejbák, ale zase každý nemá čas se s tím bastlit -- a hlavně to za to dost často vůbec nestojí a je to jedno; zvlášť někde doma.

Tohle jsem před časem řešil, mám všechna zařízení, co bych chtěl zálohovat na 12 nebo 24V. Poptával jsem na e-bastlírně a byly mi doporučené přímo zdroje pro tento účel - 230V na vstupu, k tomu baterka a 12V nebo 24V na výstupu. Takže není potřeba až tak bastlit. Jen to nemůžu dohledat...
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: czAtlantis 12. 08. 2026, 14:10:58
Jo to budou tyhle například https://www.czech-meanwell.cz/drc-180b-mean-well-zdroj-na-din-s-funkci-nabijecky
Celá nabídka tady https://www.czech-meanwell.cz/meanwell/ZALOHOVE-s-UPS-c1_176_2.htm
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Kit 12. 08. 2026, 15:26:51
A napájet tahle malá zařízení přímo je samozřejmě lepší přímo, o tom žádná; tahat to přes dvěstědvacet střídavých zase nazpátek na 12 V DC je totálně neefektivní rovnák na ohejbák, ale zase každý nemá čas se s tím bastlit -- a hlavně to za to dost často vůbec nestojí a je to jedno; zvlášť někde doma. Koupit levnou přiměřeně značkovou UPSku, připojit ji, případně k ní připojit baterii o požadované kapacitě a dál nic neřešit přinese tak 90 % užitku také -- pokud si teda výrobce nevymýšlí blbosti jak jsem psal a nečekáte, že vám to na ni pojede půl dne ale třeba jen hodinu dvě.

S tím přímým napájením je trochu problém. Mám modem od O2, kde je specifikováno napětí 12 V (bez uvedení tolerance) a adaptér to skutečně dává. Baterie však může mít až 14,7 V. Netroufám si to propojit přímo.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: mhepp 12. 08. 2026, 16:33:22
S tím přímým napájením je trochu problém. Mám modem od O2, kde je specifikováno napětí 12 V (bez uvedení tolerance) a adaptér to skutečně dává. Baterie však může mít až 14,7 V. Netroufám si to propojit přímo.

Když se podíváš na specifikaci těch linkovaných meanwellů, tak zjistíš, že nepřipojuješ spotřebič přímo na baterii, ale na stabilizovaný výstup, který můžeš v jisté toleranci nastavit (na 12V zrovna ano).
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: czAtlantis 12. 08. 2026, 17:10:41
Ten výstup meanwellů má napětí baterie. Nějak nechápu, jak by to jinak mohlo fungovat když se baterka nabíjí na 13,6V. Tam rozhodně nebude další měnič. Ikdyby tam byly dva zdroje (jede nabíjecí, drhej provozní), tak při přepnutí na baterku to dá chvilkově max napětí baterky.
Myslím že ale zase takovej problém to nebude - napětí na baterce nebude 14,7V, ale max tak 13,6V. To si myslím že by mělo všechno co je nominálně na 12V vydržet. Já teda dal na NAS ještě ten DCDC měnič na 12V pro klid duše. Jakejkoliv router/modem bych dal klidně na 13,6V, ale u HDD si to netroufám, tam je přecejenom fakt zamýšleno čistých 12V +-10%
Mám tam tohle, https://www.czech-meanwell.cz/ddr-60g-12-mean-well-menic-dc/dc-na-din-listu
Vstup to má 9-36V a výstup čistých 12.0V (nastavitelné)
Takže jde mít 24V DC BUS s baterkama a pár věcí dát na čistých 12V
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Kit 12. 08. 2026, 20:49:39
S tím přímým napájením je trochu problém. Mám modem od O2, kde je specifikováno napětí 12 V (bez uvedení tolerance) a adaptér to skutečně dává. Baterie však může mít až 14,7 V. Netroufám si to propojit přímo.

Když se podíváš na specifikaci těch linkovaných meanwellů, tak zjistíš, že nepřipojuješ spotřebič přímo na baterii, ale na stabilizovaný výstup, který můžeš v jisté toleranci nastavit (na 12V zrovna ano).

Nemám meanwell. Co to vlastně je? Pouze baterii s měničem na 230 V, který nerad zapínám kvůli jednomu zařízení se spotřebou 7 W. Dám tam DC-DC step-down měnič, který mi bude dodávat přesně těch 12 V. Jen ještě nevím, jak se to bude chovat při poklesu napětí pod 12 V.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: mhepp 13. 08. 2026, 01:24:02
Panove, vy jste asi necetli ty specifikace uplne detailne, ze? Vzdyt je tam psano "stabilnich 13.8V". A blokove schema jasne ukazuje, ze baterie neni napojena primo na vystup. S nastavitelnym napetim jsem se spletl, takze bude nutne pouzit step-down.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: jjrsk 13. 08. 2026, 09:12:20
Právěže není. Proto si taky domů nekupuju UPS za miliony a nemám v datacentru UPS za patnáct stovek. Ale s tobě podobnými se stejně nemá smysl o tématu bavit. To má obecně smysl s lidmi, co jsou schopni rozlišovat, ne obtěžovat svou profesionální deformací a neschopností pochopit, že na světě jsou i běžní malí uživatelé. A pak se vám podobní ještě diví, že vás ve firmách kdekdo nemá rád a pokud může se vám vyhne :D
Tak lidi schopne jako ses ty samozrjeme nikdo normalni nezmestna ....

Zcela zjevne totiz narozdil od tebe elektro vzdelani mam. A zcela zjevne o tom jak funguji zdroje nemas ani nejmensi paru.

On totiz KAZDY jeden zdroj ma nejake paremetry (ja vim divne ...)a jedni z nich je i mininalni odber. A kupodivu nejakym zazrakem ... ani to trafo nefunguje, kdyz pres nej nic netece.

Jenze (to ty nemuzes tusit) spinany zdroje maj takovej problemecek ... docela dost jim vadi, beh naprazdno, a to az tak, ze dokazou odpraskout samy sebe (plati treba pro uplne vsechny PC zdroje). A proto se treba ani takhle nenechaji zapnout, nebo maji snahu se velmi rychle vypnout ... teda takovy, co stojej za hovor a kde vyrobce neusetril 1 cent. (PC zdroje nejsou urceny pro pouzivani bez "odborne" montaze, jak samozrejme taky nevis ze? Proto tu ochranu typicky nemaji)

Takze vubec nejgenialnesi (TVUJ) napad je, je presne takovej zdroj presne v takovym rezimu provozovat ... lol.

Samozrejme dalsi i tady zminovany aspekt (nikoli tebou, tebe by to ani nenapadlo) je chlazeni, kdy ty zdroje proste nejsou dimenzovany a trvaly provoz a tudiz se neresi to ze by se mely nejak chladit. A chladit je potreba samozrejme nejen ten obvod, ale i ty akumulatory, ony se kupodivu jak pri nabijeni tak pri vybijeni ... zahrivaji. Divne ze? ...


S tím přímým napájením je trochu problém. Mám modem od O2, kde je specifikováno napětí 12 V (bez uvedení tolerance) a adaptér to skutečně dává. Baterie však může mít až 14,7 V. Netroufám si to propojit přímo.
To si klidne troufni, s tim nemuze byt problem. Jakmile je to napeti "zvenku", musi to zvladnout i mnohem vic. Nebo si ty baterky kup 2, a k tomu za par desetikorun stabilizator (aby stabilizoval, potrebujes vetsi napeti, a tech 14 je malo). Jen to zase bude naky ty watty papkat.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: czAtlantis 13. 08. 2026, 10:35:00
Nemám meanwell. Co to vlastně je? Pouze baterii s měničem na 230 V, který nerad zapínám kvůli jednomu zařízení se spotřebou 7 W. Dám tam DC-DC step-down měnič, který mi bude dodávat přesně těch 12 V. Jen ještě nevím, jak se to bude chovat při poklesu napětí pod 12 V.
Meanwell je výrobce zdrojů, posílal jsem tady různý...normálně z 230V na malý napětí (12/24V), DCDC měniče... atd...

Pokud máš měnič co umí jen snižovat, tak to bude fungovat dost blbě. Ty snižující měniče potřebují tak 1V nad to napětí co požaduješ (takže 13,6V vstup je OK), jenže napětí baterky s vybitím klesá pod 13V a vlastně až někam k 10,5V
.Potřebuješ step up/down měnič co udrží stabilních 12V i při poklesu vstupu. Posílal jsem tady třeba tohle
https://www.czech-meanwell.cz/ddr-60g-12-mean-well-menic-dc/dc-na-din-listu



Panove, vy jste asi necetli ty specifikace uplne detailne, ze? Vzdyt je tam psano "stabilnich 13.8V". A blokove schema jasne ukazuje, ze baterie neni napojena primo na vystup. S nastavitelnym napetim jsem se spletl, takze bude nutne pouzit step-down.
Bavíme se o DRC-180?
Baterka není přímo připojena na výstup, ale interně přes "diodu" (ve skutečnosti to bude nějaké chytré řizení s mosfetem) stejně propojená je - jako vlastně u všech podobných zdrojů. Nikdy nemáš na výstupu jiný napětí než na baterce
Napětí je nastavitelné (je tam trimr), dokonce píšou 12-15V. Ale dost pochybuju že pokud tam dáš 12V, tak na výstupu nikdy nebude napětí baterky. Ono to má interně jakože dva zdroje co píšou, ale prostě bude tam při přepnutí určitě napětí baterky.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: uwe.filter 13. 08. 2026, 11:54:36
Jenze (to ty nemuzes tusit) spinany zdroje maj takovej problemecek ... docela dost jim vadi, beh naprazdno, a to az tak, ze dokazou odpraskout samy sebe (plati treba pro uplne vsechny PC zdroje). A proto se treba ani takhle nenechaji zapnout, nebo maji snahu se velmi rychle vypnout ... teda takovy, co stojej za hovor a kde vyrobce neusetril 1 cent. (PC zdroje nejsou urceny pro pouzivani bez "odborne" montaze, jak samozrejme taky nevis ze? Proto tu ochranu typicky nemaji)
Takový zdroj si ani nic jiného než "odprásknout se" nezaslouží - tím spíš když se bavíme v kontextu UPS, kde k tomu může přijít kdokoliv a (ne)zapojit do toho cokoliv.

Citace
Takze vubec nejgenialnesi (TVUJ) napad je, je presne takovej zdroj presne v takovym rezimu provozovat ... lol.
Jestli se nepletu, pan Poljak psal, že se ta UPS vypíná sama, protože to je nějaká její pitomá "zelená" funkce/vlastnost. Ne proto, že v tom režimu trpí a zasáhne ochrana.

Citace
Samozrejme dalsi i tady zminovany aspekt (nikoli tebou, tebe by to ani nenapadlo) je chlazeni, kdy ty zdroje proste nejsou dimenzovany a trvaly provoz a tudiz se neresi to ze by se mely nejak chladit. A chladit je potreba samozrejme nejen ten obvod, ale i ty akumulatory, ony se kupodivu jak pri nabijeni tak pri vybijeni ... zahrivaji. Divne ze? ...
A psal tady něco, co je v rozporu s charakteristikou chlazení UPS? Pokud se podíváš do specifikací UPS, typicky tam máš uvedené různé doby běhu pro různé zátěže a nikde není uvedené "po 10 minutách se UPS přehřeje, ať do ní zapojíš nabíječku na mobil nebo přímotop".

A především tu pan Poljak psal o použití záložního zdroje, ke kterému se akumulátor připojuje externě. Takové záložní zdroje se používají například k oběhovým čerpadlům u kotlů nebo v podobných aplikacích, a nepočítá se tam s během na 5 minut, ale spíš na desítky minut až hodiny. Tam je obava o chlazení opravdu zbytečná a řekl bych, že všechy tvoje výtky míří na něco, co je úplně vytržené z kontextu.

Citace
S tím přímým napájením je trochu problém. Mám modem od O2, kde je specifikováno napětí 12 V (bez uvedení tolerance) a adaptér to skutečně dává. Baterie však může mít až 14,7 V. Netroufám si to propojit přímo.
To si klidne troufni, s tim nemuze byt problem. Jakmile je to napeti "zvenku", musi to zvladnout i mnohem vic. Nebo si ty baterky kup 2, a k tomu za par desetikorun stabilizator (aby stabilizoval, potrebujes vetsi napeti, a tech 14 je malo). Jen to zase bude naky ty watty papkat.
Mělo by to tak být a nejspíš i bude, ale nedovolil bych si tvrdit se 100% jistotou, že to libovolné zařízení přežije.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: Kit 13. 08. 2026, 12:18:39
S tím přímým napájením je trochu problém. Mám modem od O2, kde je specifikováno napětí 12 V (bez uvedení tolerance) a adaptér to skutečně dává. Baterie však může mít až 14,7 V. Netroufám si to propojit přímo.
To si klidne troufni, s tim nemuze byt problem. Jakmile je to napeti "zvenku", musi to zvladnout i mnohem vic. Nebo si ty baterky kup 2, a k tomu za par desetikorun stabilizator (aby stabilizoval, potrebujes vetsi napeti, a tech 14 je malo). Jen to zase bude naky ty watty papkat.

Mám v plánu, že těch 12 V vytáhnu z USB-C a bude vyřešeno. Jen to nemá nejvyšší prioritu, protože teď v létě není s energií problém a mohu to tahat mírně neefektivně přes 230 VAC.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: jjrsk 13. 08. 2026, 14:43:56
...
Koukam ze ty ses dalsi ...

Kazda jedna UPS je navrzena na MAXIMALNE 15 minut provozu pri JMENOVITY zatezi. Jakykoli JINY provozni rezim je tudiz v rozporu se specifikaci a muze se pri nem dit naprosto cokoli.

Stejne tak se nikdy nikde zadny ani jeden zdroj nepouziva pri zatezich na urovni promili jeho kapacity. Duvodu jsou stovky.

Ukaz mi nekde UPSku, ktera ma ve specifikacich popsano, jak dlouho pobezi pri zatezi 1% ... chci to videt, pekne odkaz na technickou specifikaci ...

To jestli zasahne ochrana a merketingove se to nazve zelena funknce na veci nic nemeni. Ony se ty lepsi veci treba taky samy vypinaj pri prehrati ... a ty levnejsi proste shorej. A jiste, to ze baterku das vedle krabice ... vyresi vsechny problemy sveta ... lol. Pricemz ten svuj zalozni zdroj k cerpadlu mas jiste nadimenzovanej na 100kW ... protoze to cepadlo si treba i 1kW veme ... lol.

BTW: Posledni dobou se pomerne dobre bavim ... na kolik ruznejch zcela neuveritelnech  zpusobu se daj zmrvit ty uzasny slunecnikovy systemy co prej vyrabej tu elektriku uuuuplene ZADARMO!

Apropos, vcera byl konec sveta. Nevsimli ste si? I ta slavna ojrokomis schuzovala o tom, jak se zhroutej slunecnikovy systemy ... protoze v 8 vecer (kdyz uz nic nevyrabej) bude zatmeni ... lol. Zjevne taky odPornici ...
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: plcmhjitlswwgvtvcd 13. 08. 2026, 15:54:15
...
Koukam ze ty ses dalsi ...

Kazda jedna UPS je navrzena na MAXIMALNE 15 minut provozu pri JMENOVITY zatezi. Jakykoli JINY provozni rezim je tudiz v rozporu se specifikaci a muze se pri nem dit naprosto cokoli.


https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/backup-power-ups/eaton-9px-ups/eaton-9px-1000-3000w-ups-datasheet-en-us-east-asia.pdf
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: czAtlantis 13. 08. 2026, 16:19:30
Sorry borci že tvám skáču do flamewaru, ale UPSka opravdu musí počítat s nulovou zátěží na výstupu a nesmí s tím mít problém.
Nějaká dobroserská eko funkce co vypne výstup když zdetekuje malý odběr s tímhle nijak nesouvisí. To zase někdo v managementu co o elektrice ví leda že je v zásuvce vymyslel blbost typu "mysleli jsem to dobře ale dopadlo to jako vždycky"
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: jardaplc 13. 08. 2026, 17:53:55
Právěže není. Proto si taky domů nekupuju UPS za miliony a nemám v datacentru UPS za patnáct stovek. Ale s tobě podobnými se stejně nemá smysl o tématu bavit. To má obecně smysl s lidmi, co jsou schopni rozlišovat, ne obtěžovat svou profesionální deformací a neschopností pochopit, že na světě jsou i běžní malí uživatelé. A pak se vám podobní ještě diví, že vás ve firmách kdekdo nemá rád a pokud může se vám vyhne :D
...
Jenze (to ty nemuzes tusit) spinany zdroje maj takovej problemecek ... docela dost jim vadi, beh naprazdno, a to az tak, ze dokazou odpraskout samy sebe (plati treba pro uplne vsechny PC zdroje). A proto se treba ani takhle nenechaji zapnout, nebo maji snahu se velmi rychle vypnout ... teda takovy, co stojej za hovor a kde vyrobce neusetril 1 cent. (PC zdroje nejsou urceny pro pouzivani bez "odborne" montaze, jak samozrejme taky nevis ze? Proto tu ochranu typicky nemaji)
...

Mohl bys to víc vysvětlit? (Nechci flame, opravdu mě to zajímá).. Spousta spínaných zdrojů přece běží i bez zátěže.. Když mám nabíječku na telefon v zásuvce a nic nenabíjí tak se přece nemůže odpálit.. Napájel jsem s tím bez problémů pár měsíců i ESP32 které se jednou denně probudilo, něco poslalo a zas se uspalo. Když spalo, mělo odběr třeba 0,1mA..
A PC když je uspanej tak taky má odběer minimální a přesto zdroj normálně funguje.
USB-C Adaptérem k noťasu, co má výkon 90W běžně nabíjím sluchátka a taky se nic neděje.
A Věřím, že když si vemu meanwell zdroj, co může dávat 10A a budu s ním napájet jednu LEDku tak se taky nic nestane a bude svítit. Ale rád se nechám poučit
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: uwe.filter 13. 08. 2026, 18:03:22
Bude to házení hrachu na zeď, ale stejně mi to nedá...

Kazda jedna UPS je navrzena na MAXIMALNE 15 minut provozu pri JMENOVITY zatezi. Jakykoli JINY provozni rezim je tudiz v rozporu se specifikaci a muze se pri nem dit naprosto cokoli.
Každá UPS? Mícháš dohromady dvě věci: 1. Typicky opravdu tu UPS použiješ pro překlenutí krátkého výpadku a víc od ní nečekáš. 2. Faktickou (ne)možnost použít UPS s nízkou zátěží na delší dobu zálohování. První možnost sama o sobě nijak nevylučuje druhou.

Citace
Stejne tak se nikdy nikde zadny ani jeden zdroj nepouziva pri zatezich na urovni promili jeho kapacity. Duvodu jsou stovky.
Nikdy, jasně. Takže třeba adaptér k notebooku shoří, když od něj notebook odpojím, vypnu ho nebo uspím.

Zase - mícháš dohromady, jestli se zdroj nějak použít vůbec nedá, nebo jestli se to tak většinou nedělá - kvůli těm všemožným většinou zcela rozumným důvodům, které ale někoho nemusí nutně trápit (např. mizerná účinnost).

Citace
Ukaz mi nekde UPSku, ktera ma ve specifikacich popsano, jak dlouho pobezi pri zatezi 1% ... chci to videt, pekne odkaz na technickou specifikaci ...
Nic ve zlém, ale takhle implikace nefunguje :-). Samotný fakt, že ti takovou informaci nenajdu, neznamená, že ta 1% zátěž UPS poškodí nebo zničí. To by musel výrobce vyloženě ve specifikaci uvádět (a nebavíme se o tom, jestli to někdo někde uvádí, ale jestli je to běžná věc). Např. APC sice ve své kalkulačce dovoluje minimálně 10% zátěž, ale opět to nejspíš nebude proto, že by se jinak UPS zničila, a rovněž nevím o tom, že by <10% zátěž explicitně byla zakázaná. Bude to např. kvůli již zmíněné špatné účinnosti (vlastní spotřeba UPS vyšší než spotřeba zátěže) nebo kvůli nemožnosti odhadnout zbývající dobu zálohování.

Citace
To jestli zasahne ochrana a merketingove se to nazve zelena funknce na veci nic nemeni. Ony se ty lepsi veci treba taky samy vypinaj pri prehrati ... a ty levnejsi proste shorej.
Dost pochybuji, že se UPS přehřeje kvůli příliš nízkému odběru. Dovedl bych si snad ještě představit, že např. nebude schopná uregulovat napětí na výstupu a proto se vypne - ale to by se stalo hned, ne po 10 minutách. Nicméně odborníkem na UPS nejsem, tak mi třeba vysvětlíš do detailu, proč k tomu vypnutí legitimně může dojít (bez ironie).

Citace
A jiste, to ze baterku das vedle krabice ... vyresi vsechny problemy sveta ... lol. Pricemz ten svuj zalozni zdroj k cerpadlu mas jiste nadimenzovanej na 100kW ... protoze to cepadlo si treba i 1kW veme ... lol.
Zase vytrháváš věci z kontextu a mícháš jablka a hrušky. Baterka vedle krabice byla zmíněná při použití se zdrojem, který je k tomu přímo navržený. Nikdo neříkal, že to máš dělat s levnou UPS s poddimenzovaným chlazením, která počítá s chvilkovým zálohováním z baterky o kapacitě pár Ah.

Citace
BTW: Posledni dobou se pomerne dobre bavim ... na kolik ruznejch zcela neuveritelnech  zpusobu se daj zmrvit ty uzasny slunecnikovy systemy co prej vyrabej tu elektriku uuuuplene ZADARMO!

Apropos, vcera byl konec sveta. Nevsimli ste si? I ta slavna ojrokomis schuzovala o tom, jak se zhroutej slunecnikovy systemy ... protoze v 8 vecer (kdyz uz nic nevyrabej) bude zatmeni ... lol. Zjevne taky odPornici ...
O tom nic nevím, ale asi si to jejich zděšení umím docela živě představit :-).


Sorry borci že tvám skáču do flamewaru, ale UPSka opravdu musí počítat s nulovou zátěží na výstupu a nesmí s tím mít problém.
Nějaká dobroserská eko funkce co vypne výstup když zdetekuje malý odběr s tímhle nijak nesouvisí. To zase někdo v managementu co o elektrice ví leda že je v zásuvce vymyslel blbost typu "mysleli jsem to dobře ale dopadlo to jako vždycky"
Ta funkce nemusí být za všech okolností nutně špatná. Může třeba ušetřit část kapacity baterky pro další výpadek. Ale ano, přínos je to spíš hypotetický a především by to mělo jít vypnout.
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: darebacik 14. 08. 2026, 07:08:26
Dakujem za plodnu diskusiu. Na zaciatku este bolo niekolko linkov co som si pozrel.
Nie je to pre mna, ale pre znamu do kanclu (agregat naozaj nebudem kupovat  :P ).
Teraz tam nie je nic. Cize ked vypne prud, tak vypne vsetko, prud naskoci, tak vsetko nastartuje.
Neni tam nic kriticke.

Ja mam doma roky UPS back-up APC 600. To mi dal kamos mozno pred 20 rokmi, ze (nemenovana narodna) firma ich ide menit, tak ci nechcem.
Ked ju nikto nechce, tak daj sem. Bola tam aj baterka.
Vtedy som este nemal proxmox (mozno nejaky m0n0wall na Intel PIII a pod), ale po case som mal odroid a celkova spotreba bola cca 17W (myslim so switchom, modemom atd ...).
Pamatam sa, ze ta UPS drzala cely ansabel tak cca 3 hodiny pri zivote (potom zacala pipat, este chvilu drzala, potom vsetko vyplo a pipala dalej).
Ja som v zivote tu UPS nemal otvorenu a ani neviem aka je tam baterka (asi taka, ake sa robili pred 20 rokmi, cize ziadna.
Teraz mam trochu inu zostavu. Spotrebu mam v idle 37W (idle je asi 98%). Mam stale tu UPS a teraz drzi asi 20-25 minut.

Tu nemame nejake extra vypadky prudu.
BTW UPS neni urcena prioritne na prepatovu ochranu. Avsak raz mi v blizkosti domu slahol taky blesk, ze odisli switche, routery, dvb boxy, telky, domace kino ... proste skoro vsetko. Ale nejakym zazrakom, to co bolo za UPS ostalo nedotknute.

PS pacil sa mi prispevok (https://forum.root.cz/index.php?topic=31825.msg436087#msg436087). Ak by som na ups emal ziadny remote managment, tak sa nezblaznim, ale toto by sa mi pacilo
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: skskyper2 14. 08. 2026, 08:19:12
Ked nepotrebujes remote management a vypinanie virtualnych VM, tak to podstatne meni situaciu a najdes kopec modelov s USB pripojenim. Potom pouzijes NUT (Network UPS Tools) alebo apcupsd priamo na hostovi.
https://networkupstools.org/

V tej tvojej APC Back UPS 600 mas tuto baterku CSB GP 1272 F2 :
https://www.dtw.sk/eshop/baterie/akumulatorove-baterie/baterie-csb/baterie-csb-gp/bateria-csb-gp-1272-f2-12v-72ah/

a vymenis ju nasledovne :
https://www.youtube.com/watch?v=EHQLnjhaY_8
Název: Re:Poraďte UPS do kanceláře
Přispěvatel: 🇺🇦 GPU 14. 08. 2026, 08:55:01
Ale vždyť to USB s NUTs slouží právě pro remote management a lze použít i pro vypíní strojů při výpadku.