A tak ještě třetí věc
Do jedné nabídky jsme dávali k UPSkám ještě tohle:
http://www.hondaelektrocentraly.cz/honda/elektrocentraly/ramove-s-elektronickou-regulaci/elektrocentrala-honda-em-5500-cxs1-fOno se to nakonec nerealizovalo, ale to je jedno.
U těch elektrocentrál je potřeba vědět následující:
A) je nutné dobré AVR, jinak to ani ta smártka nevypere
B) musí se pravidelně (nejlépe každý týden / měsíc) na pár minut pouštět, nejlépe každý měsíc
C) k vůli startování a ovládání je vhodné mít vlastní vlastní UPSku, což ovšem může být klidně back-ups
D) musíš najít typ s elektrickým startérem
E) dalších 5 tisíc tě bude stát elektrikář
Funguje to takhle:
Back-UPSka dá signál nějakému mikroprocesoru, který nastartuje elektrocentrálu.
Servery zatím běží z vlastních UPS.
ATmel začíná počítat, většina výpadků se vyřeší do 5 minut, tak není potřeba startovat UPS.
Po 5-ti minutách se startuje elektrocentrála, po nastartování ATmel přepne relé a odpojí UPSky od sítě a zapojí je na elektrocentrálu.
Až proud nahodí, počká se minutu a UPSky se připojí zpět k elektrické síti, elektrocentrála ještě pár minut dobíhá.
Výhoda připojení elektrocentrály přes UPSku je například v tom, že ten ovládací mikroprocesor nemusí hlídat, jestli v síti podpětí nebo přepětí. To, si hlídá už elektronika té UPSky, na kterou je připojená elektrocentrála. Takže jde jen o spínání několika relé a hlídání času.
Na detaily bych se musel podívat do té nabídky, tam to bylo i se zapojením a rozpočtem, ale to se mi nechce.