Nektere moderni vyplody z dilny APC uz se probiraji, o kolisave kvalite baterii zatim nepadlo ani slovo a ty "drazsi serverove" zase trpi 2 letym opotrebovavacim cyklem, kdy v rozvadecich a rizeni odchazi kondenzatory (Symmetra/Modularni ISX v plne redudanci s CPR rozvody). Musi se to budto servisovat 2 -3/4 ceny nove, nebo vymenit rucne a porusit vsechny myslitelne vyrobcem. Doba APC sklonovana pres Panasonic, Nippon pominula.

Jen tak mimochodem, kdyz se zblazni SmartUPS a zacne poustet kazdych par vterin svuj super self-test-kamikadze, nasleduje rychle vyhubeni zalohovanych soucasti.

Hodne chvaly slycham na USV Systeme http://www.online-ups.com

Na Diit jsou fanousci APC http://diit.cz/blog/enterprise-kurvitka-za-desetikorunu


samalama

Re:Záložní zdroje UPS do serverovny
« Odpověď #16 kdy: 23. 07. 2014, 20:18:15 »
a co eaton? je to asi jedina znacka dostupna na slovensku s plnou podporou nut...

fahacz

Re:Záložní zdroje UPS do serverovny
« Odpověď #17 kdy: 23. 07. 2014, 22:26:48 »
Zdravim, nejsem v tom kovany, ale firma po negativnich zkusenostech s APC zacla pouzivat Sentinel UPSky.
http://www.riello-ups.com/products/1-ups/45-sentinel-dual-low-power
http://www.riello-ups.com/products/1-ups/70-sentinel-power-green

Pri trose snahy se da nich sehat i protikus na externik konektor battery packu, kdyz je nouze tak koupit si externi baterky sam a proste si battery pack vyrobit o potrebne kapacite.
(mohu sehnat kontakt na dodavatele v CR pokud by byl zajem)

F.

j

Re:Záložní zdroje UPS do serverovny
« Odpověď #18 kdy: 23. 07. 2014, 22:52:49 »
Poraďte prosím s upgradem záložních zdrojů...
V serverovně je teď 8 fyzických serverů (všude linux), některé volně stojící, jiné v racku, páskovou zálohovací mechaniku a diskové pole. Coby záložní zdroje tam jsou letité 3x APC Smart-UPS 1400. I s ohledem na budoucnost plánujeme výměnu a posílení.
Na jaké značky/modely při výběru cílit ?
Díky, JFeg.

Spocitej si maximalni odber tech stroju + samo i do budoucnosti ... mame v racku 2x 5kW a je to dimenzovany tak, ze i jen jedna z nich unese vypadek dost dlouho na vypnuti (nejakych 20 minut). Ovsem to uz do zasuvky nezapojis, musis na to mit extra privod a jistice. Cenu z hlavy muzu leda strelit, ale bylo to kolem 60k/ks (jsou online). Jsou to APC, maj sitovej modul => do kazdyho serveru nahodis klienta, reknes tomu Ipcka a ono si to povida. Pokud to dobre nastavis (coz neni uplne easy), tak to funguje tak, ze UPSky poslou trebas po minute shutdown, pockaj, az to potvrdi posledni stroj o kterym sou informovany ze je k nim pripojenej pak jeste nastavenou dobu pockaj a vypnou i sebe. Prepoklada samo, ze musis mit na UPSce i switch, pres kterej se to bavi. Vyhoda je, ze nejses defakto omezenej nicim v poctu pripojenych serveru, krom prikonu samo.

j2

Re:Záložní zdroje UPS do serverovny
« Odpověď #19 kdy: 23. 07. 2014, 23:33:32 »


VK

Re:Záložní zdroje UPS do serverovny
« Odpověď #20 kdy: 24. 07. 2014, 10:29:15 »
APC bych rozhodně nedoporučoval, je to značka zaměřená hlavně na to, jak ze zákazníka vyždímat co nejvíce peněz. UPS jsou víceméně spolehlivé (hlavně starší), ale ničí baterky vysokou teplotou a vyšším napětím, a následně dělá APC obstrukce s novými baterkami (nesnadné použití běžných baterek bez dodatečné práce, nucení do značkových "battery packů" složených z běžných baterek, ale 3x dražších). Náhradní díly nedostupné i pro dražší modely, a když, tak za neskutečnou cenu... Prostě hnus. Takže bych vybíral i z tohoto pohledu. Jedinou přednost má APC v o něco lepší systémové integraci, ale to už většina výrobců vyrovnává.

Lol Phirae

Re:Záložní zdroje UPS do serverovny
« Odpověď #21 kdy: 24. 07. 2014, 10:32:23 »

Atlantis

Re:Záložní zdroje UPS do serverovny
« Odpověď #22 kdy: 25. 07. 2014, 03:09:05 »
APC už jen těží ze svýho jména. Dřív byli snad jediní, kteří vyráběli kvalitní hardware. Ale teď přesně jak bylo řečeno - ždímání na každé blbosti, pomalu i šroubek za 15USD by vám prodali.

Taky nějak nechápu, že se baterky do UPSek nekupují jako baterky z elektra, ale jako originální packy. Na jednu stranu je to možná byrokracií (že nejde dát olověný články do účetnictví...ale na druhou stranu proč ne?), ale taky bych to viděl v neschopnosti adminů dělat cokoliv s hardwarem víc než vyměnit hot swap disk v serveru. Ale sakra takový věci by měli být v rámci všeobecného vzdělání člověka v tomto sektoru ne? Navíc prakticky všechny packy jsou tvořený standartníma 12V akumulátorama, který se dají běžně sehnat a často taky není problém ty články vyměnit. To není jak u notebooků, kde je to navařený v zavařeným obalu s elektronikou atd... V těch UPSkách je to hezky na konektorech a i otevřít ten bateriovej modul není nějak problém. (možná některý enterprise mají v packu nějakou elektorniku, která by se musela obechcávat, ale to nevím)

Kdyby aspoň ti výrobci (APC) používali fakt špičkový akumulátory, jenže ono paradoxně ten neznačkovej je kvalitnější a ještě i levnější než "originál"