Aktuálně používám dva kusy už pár let, tak uvidím, kolik toho ještě vydrží. Vypínání řeším skriptem na routeru, který občas pingne pár zařízení, které nejsou na ups. Generuje to jednoduchou webovou stránku. Na zařízeních připojených k ups pak zase běží skript, který se jen koukne na stránku, zda tam není příkaz pro vypnutí. Když dojde k obnovení napájení, tak skript na routeru přes wol nahodí, co je potřeba do provozu.
Původně jsem chtěl monitorovat napětí aku pomocí esp32, ale nebyl na to moc čas, tak jsem vymyslel provizorní řešení s monitorováním věcí, co nejsou na ups a už jsem u něj zůstal. Funguje to spolehlivě.