Jak otestovat baterie UPS efektivně?

RDa

  • *****
  • 3 301
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:Jak otestovat baterie UPS efektivně?
« Odpověď #15 kdy: 23. 08. 2026, 18:25:45 »

A čas technika je tak drahej, že nedává smysl ho někde vázat tím, že bude čekat až se baterky vybijou a nezbyde rezerva pro eventuální ostrej výpadek.
Jj tak jasně, tohle naprosto chápu že se v datacentru nebude nikdo párat s vybíjením atd...jen jsem měl na mysli to, že odlišíme baterku co "vydrží 5minut a víc" a "nevydrží ani 5minut". Nezjistíme jestli ještě vydrží třeba 25 jako nová

To u OLOVA zjistis, protoze ta vybijeci charakteristika ma vlastnost, ze derivace je monotonni - takze pokud srovnas pokles napeti za urcity cas pri zname zatezi, jsi schopen urcit v jake zone kapacity se pohybujes.

Moje 2U rackova APC dela test jednou tydne (tak jsem to nastavil) a trva to 10-20 vterin cca.


deálně za sadu s co nejstejnější vybíjecí charakteristikou, což je to, za co platíš když kupuješ už seskládanej balík od dodavatele UPSky místo sypanejch generickejch baterek.

Tohle je ale naprostá naivita. Měnil jsem několik originálních APC RBC a snad pokaždé v tom byly baterky od jiného výrobce. Tady bohužel vůbec neplatí že originál= garantovaná kvalita. Originální APC packy jsou jen 2x předražená baterka s nejistou kvalitou (pokud se teda něco nezměnilo,nedělal jsem s tím posledních 10let). V tomhle případě je spolehlivější a zároveň levnější koupit "neoriginální", ale kvalitní baterku a prostě to prohodit vevnitř.

+1

Kupovat original nedava pro znaleho cloveka smysl. Jako prohodit jednu dve baterky v malych ups zvladne i amater, ale treba v mojich je 8 az 10 baterek a je treba si davat velikej pozor aby to clovek zapojil jednak spravne a druhak neudelal nezadouci zkrat, nebo se u toho nezmordoval, kdyz je tam 120V DC.

Ja davam treba tyhle: CSB HRL 1225W F2FR / CSB HRL 1232W F2 FR - je to "long life", pry 8-10h v standby.


Re:Jak otestovat baterie UPS efektivně?
« Odpověď #16 kdy: 25. 08. 2026, 11:03:15 »
Já měřím vnitřní odpor olova RC3563 z alíku jinak životnost je kolem 5 let je to prostě chemie nezvratnej proces a v ups je problém teplo je tam trafo co se hodně hřeje a na životnosti aku to taky nepřidá lepší je mít baterie solo od napajecích obvodů.

Re:Jak otestovat baterie UPS efektivně?
« Odpověď #17 kdy: 25. 08. 2026, 14:24:14 »
Zmínil bych osobní opakovaně dobrou zkušenost s bateriemi Yuasa.

Re:Jak otestovat baterie UPS efektivně?
« Odpověď #18 kdy: 26. 08. 2026, 17:02:17 »
Jediná výhoda originálních APC RBC je, že více AKU v řetězci mají stejné napětí a je jistota, že blok se do UPS fyzicky vejde. Je to připraveno k instalaci.

U neoriginálních je potřeba přidat pojistku, nabíječkou srovnám napětí mimo UPS, každý kus zvlášť.
Pak se někdy stane, že je o 1mm větší a je to tam problém vecpat a ještě hůř jde vyndat na konci života, když je trochu přifouknutá.