Poraďte UPS do kanceláře

Poraďte UPS do kanceláře
« kdy: 09. 08. 2026, 16:02:36 »
Poradte nejaku ups do malej kancelarie.
Pripojka je VDSL -> Modem-bridge ISP -> Mikrotik RB5009.
Na sieti pod UPS by bol aj 2-diskovy NAS a maly servrik (idle 10W)
Nechcel by som pod to davat NVR.
Nemam zmeranu celkovu spotrebu, ale tak do 30W by to mohlo byt.
UPS by mohla byt smart aby som mal remote nejake info o vypadkoch, baterii a pod.
Idealne ochrana RJ11 (DSL).
S UPS nemam velmi skusenosti.
thx


Kit

  • *****
  • 1 045
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:Poradte ups do kanclu
« Odpověď #1 kdy: 09. 08. 2026, 17:20:25 »
Nenapsal jsi mnoho požadavků, můžeš použít téměř cokoliv. Například namátkou
https://www.suntech.cz/cyberpower-backup-utility-ups-650va-360w-3-ceske-zasuvky_d668439.html

Občas bývá požadavkem, aby UPS informovala zálohované zařízení o nízkém stavu akumulátoru. Zařízení se pak řízeně vypne. Na to je však potřebný jiný typ UPS.

Re:Poradte ups do kanclu
« Odpověď #2 kdy: 09. 08. 2026, 17:36:13 »
Neni tam nic dolezite, cize aj keby sa to natvrdo vyplo (ako bez UPS), tak nic sa nestane.
Na servery je proxmox a niekolko LXC (1x KVM).
Ake este poziadavky by som mal uviest ?

Re:Poradte ups do kanclu
« Odpověď #3 kdy: 09. 08. 2026, 17:47:45 »
Ta z odkazu výše není špatná, ale osobně bych volil o trochu výkonnější: https://www.tsbohemia.sk/fsp-fp-800-800va_d209886

Re:Poraďte UPS do kanceláře
« Odpověď #4 kdy: 09. 08. 2026, 20:12:16 »
A keby som chcel k tomu nejaky remote managment, alebo aspon nejake remote info ... ako som spominal ?


Buldr

  • ***
  • 212
    • Zobrazit profil
Re:Poraďte UPS do kanceláře
« Odpověď #5 kdy: 09. 08. 2026, 21:06:20 »
Přehodnotit požadavky a navýšit rozpočet. Tupé cihly jsou až příliš tupé, tudíž jedinou možností jak rozběhnout „centrální monitoring“ bude přímo SW od výrobce UPS (pokud ho má), nebo potom rozběhnout démona/službu a všechny eventy UPS ukládat do někam, odkud si je bude budete cyklicky vytahovat. Přes všechny nevýhody, nedostatky a problémy … moc dalšího nezbývá,

Třetí možností je pořídit „cloudovou“ tupou cihlu, napadá mě jedině Eaton Tripp Lite 300W (BC600RNC) určené pro severoamerický trh.

Nebo prostě NUT a tedy dražší UPS, protože v kategorii tupých cihel prostě není centrální správa a monitorování … jaksi chybí. 
Carpe diem

Kit

  • *****
  • 1 045
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:Poradte ups do kanclu
« Odpověď #6 kdy: 09. 08. 2026, 21:35:41 »
Ta z odkazu výše není špatná, ale osobně bych volil o trochu výkonnější: https://www.tsbohemia.sk/fsp-fp-800-800va_d209886

Takový kanón na 30 wattů? Navíc nemá line-interactive.

Kit

  • *****
  • 1 045
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:Poraďte UPS do kanceláře
« Odpověď #7 kdy: 09. 08. 2026, 21:43:46 »
Třetí možností je pořídit „cloudovou“ tupou cihlu, napadá mě jedině Eaton Tripp Lite 300W (BC600RNC) určené pro severoamerický trh.

Americká UPS je u nás jaksi nepoužitelná, nezaslouží si doporučení.

Buldr

  • ***
  • 212
    • Zobrazit profil
Re:Poraďte UPS do kanceláře
« Odpověď #8 kdy: 09. 08. 2026, 22:08:11 »
Třetí možností je pořídit „cloudovou“ tupou cihlu, napadá mě jedině Eaton Tripp Lite 300W (BC600RNC) určené pro severoamerický trh.

Americká UPS je u nás jaksi nepoužitelná, nezaslouží si doporučení.

To bych jí musel doporučovat, což nedělám. Nemám přehled napříč trhem, ale předpokládám, že něco podobného bude i pro Evropu, jestli Eaton, Scheinder, Čína ... nevím, pouze to uvádím jako možnost s příkladem, jak to funguje.
Carpe diem

Re:Poradte ups do kanclu
« Odpověď #9 kdy: 10. 08. 2026, 07:01:42 »
Ta z odkazu výše není špatná, ale osobně bych volil o trochu výkonnější: https://www.tsbohemia.sk/fsp-fp-800-800va_d209886

Takový kanón na 30 wattů? Navíc nemá line-interactive.
U výkonnější UPS nejde o žádný kanón, ale o větší výdrž při výpadku napájení díky silnější Pb aku. A line-interactive samozřejmě má, resp. umí: https://www.fsplifestyle.com/PROP164001161/

Re:Poraďte UPS do kanceláře
« Odpověď #10 kdy: 10. 08. 2026, 07:05:22 »
A keby som chcel k tomu nejaky remote managment, alebo aspon nejake remote info ... ako som spominal ?
V úvodním dotazu čtu, že tam bude malý server, takže info bych čerpal z něho. Home UPS jsou obvykle stavěné max. na vypnutí připojeného zařízení, ale na posílání protokolů atd. nikoliv.

Molex1

  • ***
  • 247
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:Poraďte UPS do kanceláře
« Odpověď #11 kdy: 10. 08. 2026, 07:45:19 »
za mně jedině Schneider tedy APC. Měl jsem Cyberpower po 3-4 letech odešel (ne baterie, ta už po cca 2 letech ale celkově UPSka). Mám doma cca 15-25W zátěž (switch, modem s Wifi, NAS, větrání racku) - spotřeba UPS cca 15-20W navíc... dle AI i oficiálních datasheetů a testů vychází Schneidery APC o dost lépe... (ono to na sebe může za pár let vydělat... když to pět-sedm stovek ročně ušetří)...

Re:Poraďte UPS do kanceláře
« Odpověď #12 kdy: 10. 08. 2026, 08:34:14 »
My do firmy kupujeme APC, ke každému desktopu, a samotné tělo UPSky dá klidně 10 let. Baterie samozřejmě ne, ale to se dá čekat.

Re:Poraďte UPS do kanceláře
« Odpověď #13 kdy: 10. 08. 2026, 09:53:16 »

Re:Poraďte UPS do kanceláře
« Odpověď #14 kdy: 10. 08. 2026, 10:08:23 »
Pokud Schneider/APC tak se podívej na SMT750IC se síťovou kartou AP9640.
Kdyby ti nestačilo 750VA tak jsou samozřejmě i výkonější 1000VA, 1500VA.
Schneider zpoplatnil nové verze PowerChute. Naštěstí "staré" od APC se dají na internetu dohledat a stáhnout (což ale platí pro Windows, pro Linux se nic nemění).
Bohužel pod Schneiderem už není kvalita řady Smart-UPS jako bývala u APC než to Schneider koupil (SMC řada).

Alternativně vzít Eaton řadu 5SC (od 1000i vejš), 5P nebo 9E + NETWORK-MS (NETWORK-M3) síťovou kartu.
Všechny (i ten APC SMT) mají na výstupu sinusovku.