Když to běží "na půl plynu" ale VŠECHNY ŽILETKY, bere si to cca 1,1 kWh, což mám (ještě) za ~3.5/h Kč
Když to běží v běžné zátěži, spotřeba roste, klidně si to řekne o cca 2 kWh.
V idle to bude 1.1
kW, v plne zatezi spis kolem
3 kW. Ty cpu maj 115W kazdy (2.3kW tedy jenom cpu, musis pridat ztratu na VRM, pak bizuterii na desce, radice, disky, hlucne chlazeni, ztratu na zdrojich). Cena energii vcetne distribuce byvala kolem 4.5 Kč/kWh, takze to jsme na 324 Kč/den, 9720/m, 118341/rok. Plus klimatizace nebo housing kde si za takovou 10k BTU bestii ponekud priplatis (treba DC6 nabizi bezne 6U/2500w a pak az 21U/4000w za 7000 Kč/m+spotreba).
To jsme za server bez ramek na TCO cca 230.000 za rok, za dva roky v tom mate pul mega, kdyz energie zdrazuji.
Za takovy pul mega poridite jak dual socket Epyc, tak pokryjete jeho provoz, protoze bude zrat do 500W a nezabere tolik mista.
A nemluvne o vsech modernich rozhranich - Gen4, NVMe, 100G, ... :-)
Ten pseudocluster je tedy vhodny spis pro experimenty a uceni - dokazu si predstavit na tom testovat VM s live migraci, nebo CEPH, HA a jine veci nez se to nasadi do produkce, kdyz nekoho berou cloudy. Ale do trvaleho provozu to uz opravdu neni - vypocetni vykon na W je tak spatny, ze bod zlomu je mezi rokem az dvou letech, a pak uz to prodelava, takze kdokoliv kdo zamysli produkcni nasazeni, je lepsi jit do moderniho zeleza.
Zadarmo drahé!
Starý CPU bez podpory virtualizace.
To byl problem E5-2670 (bez V2, nekdy se tam dopisuje V1), kde stepping C1 mel bugy ve VT-d, a az C2 to podporovalo spravne.
Takze nebyl jsi daleko, je to jen tesne vedle!
ref:
https://www.servethehome.com/intel-xeon-e5-2670-v1-prices-still-plummeting/