Elektrický rozvaděč vodorovně

Elektrický rozvaděč vodorovně
« kdy: 24. 08. 2021, 17:04:37 »
Predbezne potrebuju najit vhodne misto pro elektricky rozvadec na pude. Jasne, ze na konci to bude nekdo delat cejchovanej na padesatku atd. A

Bude se tam zvedat schodiste/podesta, takze tam vznikne zrovna v sikovnem miste (pobliz kabelove stoupacky)  technicky meziprostor). je to  vubec mozne uvazovat? ze rozvadec bude vodorovne, rekneme pod servisnim odvorem v podlaze?

Uvedomuju si, ze se tam musi obcas jit, kdyz vypadne jistic, ale prijde mi to stejne nebo lepsi nez kdyz rozvadec strasi kdesi daleko, nijak vic to ten scenar nekomplikuje.
« Poslední změna: 24. 08. 2021, 18:42:09 od Petr Krčmář »


Re:elektricky rozvadec vodorovne (moznosti)
« Odpověď #1 kdy: 24. 08. 2021, 17:31:00 »
Pokud mají montované jističe od výrobce povolenou libovolnou montážní polohu (např. Bonega ano) a nezakazuje to ani dodavatel elektřiny (u hlavního domovního jističe u hodin), tak to ničemu neodporuje.
Jen se na tom asi bude víc držet prach, na rozdíl od svislé polohy neopadá.
« Poslední změna: 24. 08. 2021, 17:34:04 od Tomas-T »

Re:elektricky rozvadec vodorovne (moznosti)
« Odpověď #2 kdy: 24. 08. 2021, 17:53:52 »
super, diky za tip.


Re:elektricky rozvadec vodorovne (moznosti)
« Odpověď #3 kdy: 24. 08. 2021, 17:59:54 »
Ztěžuje se mimo jiné orientace a může to v krajním případě vést k tomu, že si někdo poplete polohu zapnuto / vypnuto. Jestli se nepletu, normy vyžadují, aby vypnutý stav byl podle situace směrem dolů (ke středu zemskému), doleva, nebo od sebe (tahem zapni, stiskem vypni).

Normy možná instalaci v podlaze nevylučují, ale možná ji taky vůbec nepředpokládají (nikoho nenapadlo, že to někoho napadne).

Hlavní slovo má revizák. Ten se obvykle chce řídit normami, protože ty ho chrání před odpovědností. Někteří je vykládají přísněji, někteří volněji.

Za sebe bych takovou instalaci nedoporučoval, právě kvůli té dezorientaci při manipulaci, a riziku následného úrazu. Možná si dnes věříte, že nikdy nebudete mít tak vymeteno, abyste to spletl, ale taková důvěra už zabila hodně lidí. Navíc do rozvaděče může přijít pracovat i někdo jiný.

Jose D

  • *****
  • 887
    • Zobrazit profil
Re:elektricky rozvadec vodorovne (moznosti)
« Odpověď #4 kdy: 24. 08. 2021, 18:11:02 »
Je to  vubec mozne uvazovat? ze rozvadec bude vodorovne, rekneme pod servisnim odvorem v podlaze?

jj, takhle se to běžně v dělá v datacentrech.


Re:elektricky rozvadec vodorovne (moznosti)
« Odpověď #5 kdy: 24. 08. 2021, 18:12:05 »
muzete nekdo dodat foto?

Je to  vubec mozne uvazovat? ze rozvadec bude vodorovne, rekneme pod servisnim odvorem v podlaze?

jj, takhle se to běžně v dělá v datacentrech.

Re:elektricky rozvadec vodorovne (moznosti)
« Odpověď #6 kdy: 24. 08. 2021, 18:21:41 »
S orientací pomůže přístup pouze z jedné strany (např. někde v rohu).

Re:elektricky rozvadec vodorovne (moznosti)
« Odpověď #7 kdy: 24. 08. 2021, 18:25:24 »
S orientací pomůže přístup pouze z jedné strany (např. někde v rohu).

Jo, to by mohlo pomoci, pokud bude přístup jen z jedné strany, a ze tří ostatních zabezpečen.
Ještě mě napadá riziko pádu na jističe - zakopnutí, nevolnost. S tím spojené úrazy jak přímo v rozvaděči, tak i nechtěným zapnutím jističů.

Při opravách bude taky dost nepohodlné i nebezpečné hlídat, aby do elektřiny nic nespadlo.

Při dotyku živého vodiče u svislého rozvaděče má člověk naději, že se mu podlomí nohy a pustí se. Do rozvaděče v podlaze jedině spadne a šmitec.

Dobrý nápad to prostě fakt není.

Re:elektricky rozvadec vodorovne (moznosti)
« Odpověď #8 kdy: 24. 08. 2021, 18:42:38 »
Oookej. prosla okolo matka mych deti a podotkla, ze ten sikovnej kus podlahy nekdo bude taky umyvat, cas od casu.

To uz asi zadnej rozvadec a revizak nerozchodi....

mhi

  • *****
  • 500
    • Zobrazit profil
Re:Elektrický rozvaděč vodorovně
« Odpověď #9 kdy: 24. 08. 2021, 21:53:32 »
Rozvadec v podlaze nebo v nejakych tezko pristupnych prostorach bych nechtel ani kdyby mi ho nekdo cely zadarmo namontoval a udelal k tomu "revizi".

Aktualne chci resit napojeni neceho noveho do existujiciho rozvadece, znamena to pridat jeden 3F 60mA chranic a par jisticu. Misto v rozvadeci jeste nejake je, ale dostat k nemu ty CYKYny a neudelat v nem bordel aby to bylo udrzovatelne je uz hodne velky problem.

Takze ja bych naopak uz rozvadec daval jedine do mista kde neni problem s pristupem a rozsirovanim/zmenami, rozhodne bych se vyhnul nejakym super zabetonovanym a skrytym "schovkam" at uz rozvadece ci kabelaze.

Mrknul bych se a polozil dotaz na https://diskuse.elektrika.cz/ kde jsou odbornici (kteri Vas nejspis nakonec poslou "za projektantem").

Re:Elektrický rozvaděč vodorovně
« Odpověď #10 kdy: 24. 08. 2021, 22:26:38 »
Moje zkusenost z elektrika.cz je veskrze spatna. Reakce na libovolny naivni dotaz radove horsi, nez se obcas clovek docka od linuxove komunity.

Prizemi mi delala firma "od strukturovanych kabelazi" a vse je naprost super. Mam pocit, ze tomu rikali sbernicovy rozvadec a mam ten nejvetsi, co se jeste dava do zdi.

ALe pudu chci mit pomerne izolovanou od prizemi (kdyby tam vznikl byt), takze to chce novy rozvadec. A kde by se to skvele hodilo (t.j. primo nad rozvadecem prizemi), tak to je vpodstate uprostred "budouciho obyvaku". Nejak si nemyslim,ze by to bylo cool, i kdybych to nabarvil na cerno a udelal z toho "monolith" z Space odyssey 2001







Rozvadec v podlaze nebo v nejakych tezko pristupnych prostorach bych nechtel ani kdyby mi ho nekdo cely zadarmo namontoval a udelal k tomu "revizi".

Aktualne chci resit napojeni neceho noveho do existujiciho rozvadece, znamena to pridat jeden 3F 60mA chranic a par jisticu. Misto v rozvadeci jeste nejake je, ale dostat k nemu ty CYKYny a neudelat v nem bordel aby to bylo udrzovatelne je uz hodne velky problem.

Takze ja bych naopak uz rozvadec daval jedine do mista kde neni problem s pristupem a rozsirovanim/zmenami, rozhodne bych se vyhnul nejakym super zabetonovanym a skrytym "schovkam" at uz rozvadece ci kabelaze.

Mrknul bych se a polozil dotaz na https://diskuse.elektrika.cz/ kde jsou odbornici (kteri Vas nejspis nakonec poslou "za projektantem").

mhi

  • *****
  • 500
    • Zobrazit profil
Re:Elektrický rozvaděč vodorovně
« Odpověď #11 kdy: 25. 08. 2021, 00:10:28 »
Ja Vam rozumim. Nicmene uz se opakuji - stavel jsem dum 17 let zpet, tehdy jsem si ani nedovedl predstavit co vsechno se zmeni. A to jsem tehdy zase tak moc nesetril, rezervy byly vsude. Dneska bych urcite vse delal tak, aby to bylo rozsiritelne/predelatelne. Od elektriny pres vodu, topeni, plyn. Protoze jedina jistota kterou s nemovitosti clovek ma je ta, ze se to bude predelavat/opravovat :-).

Re:Elektrický rozvaděč vodorovně
« Odpověď #12 kdy: 25. 08. 2021, 00:47:05 »
sak ja taky stravil 7 let opravovanim zriceniny a v nasledujicich kolech opravovanim oprav. Pouze moje nezmerna vule a silny moralni profil mi zabranily, abych nezaplnil sklep mrtvolami remeslniku.

predvidat potreby a problemy o dva kroky napred, delat veci rozsiritelne a flexibilni, to je fakt drahy konicek....
hlavni trend, levny konzum urceny pro ovce jde jinym smerem.




Ja Vam rozumim. Nicmene uz se opakuji - stavel jsem dum 17 let zpet, tehdy jsem si ani nedovedl predstavit co vsechno se zmeni. A to jsem tehdy zase tak moc nesetril, rezervy byly vsude. Dneska bych urcite vse delal tak, aby to bylo rozsiritelne/predelatelne. Od elektriny pres vodu, topeni, plyn. Protoze jedina jistota kterou s nemovitosti clovek ma je ta, ze se to bude predelavat/opravovat :-).

Jose D

  • *****
  • 887
    • Zobrazit profil
Re:elektricky rozvadec vodorovne (moznosti)
« Odpověď #13 kdy: 25. 08. 2021, 10:52:36 »
muzete nekdo dodat foto?

srry, tam kde se teď motám je to dementně pod rackem, takže tam není vidět a protože jsme si nepohlídali dodavatele, tak to bez odpojení kabelů k PDU nevytáhnu.

Představ si to jako to, co ti google vrátí pod dotazem "zasuvkovy rozvadec" hozený pod dvojitou datacenter podlahou přidělaný na kabelu (z lanek, ne drátů!), takže více-méně fancy prodlužka.

Já bych se chtěl ještě vyhnout tomu,  abych zněl jako že to je nějaký geniální nápad - není, je to naprd, když ti vylítne zdroj v HW, vezme s sebou jistič a ty musíš otevírat čtverec na podlaze a hledat kde momentálně je rozvaděč a když ho najdeš tak ještě ideálně neshodit jiný jističe.

Re:Elektrický rozvaděč vodorovně
« Odpověď #14 kdy: 25. 08. 2021, 10:53:07 »
sak ja taky stravil 7 let opravovanim zriceniny a v nasledujicich kolech opravovanim oprav. Pouze moje nezmerna vule a silny moralni profil mi zabranily, abych nezaplnil sklep mrtvolami remeslniku.

predvidat potreby a problemy o dva kroky napred, delat veci rozsiritelne a flexibilni, to je fakt drahy konicek....
hlavni trend, levny konzum urceny pro ovce jde jinym smerem.


Opravovat zriceninu pokud k ni nemam citovou vazbu to je sisyfovska prace - ale i tak muze jedine clovek nerozumny majici vice casu nez penez. Rekonstrukce muze i dvakrat preplatit cenu nemovitosti a energeticky uspornou z toho clovek neudela. Jakmile bych platil 30-60kkc za topeni jde to dolu. Jakmile rekonstrukce+ neco na demolici by prevysilo cenu baraku jde to dolu. Jakmile rekonstrukce zabere vic jak 3 roky jde to dolu (pokud bych tedy ve zdravi nezil do 150).

Tim ze clovek dela v IT tak tim si mysli ze vsemu rozumi - > trust me i am engineer! Ne. Musi si mnohokrate vytahnout hlavu z pozadi a pozvat odborniky na posouzeni (najit toho praveho je take umeni) ktery ji zhodnoti. Odbornik ani neni ten co dokoncil VS stavebku a dela to 40 let. Odbornik je ten kdo se neustale drti nove postupy, budouci trendy a oborem zije. 5 let jsem hledal nemovitost/pozemek/ nemovitost na sboreni s pozemkem.

Samozrejme jsou tu osobni faily. Kazda stavba obsahuje chyby a vzniknou nove. U IT lidi je tragicke ze nejsou zvykli dlouhodobe planovat(rozsah moralni zivnotnosti stavby -tj cca 30 let) a tak predelavky jsou castejsi. Chybi tam to mysleni od zakladu nahoru. Proste tu predstavu ze strecha bude viset bez opory ve vzduchu zatim co manzelka a deti se presnou do cloudu na to nenapasujete.  kdyz uz se clovek usadi tak nejaky prazsky hejsek (te prahy na kterou koukam z okna) ze jsem si mel najit misto kde je poradnej net...

A s remeslniky souhlasim. Na tom je nejlepsi ze o cene to neni. Remeslnik za 3kkc udelal lepsi sluzbu nez ten tu samou praci za 20kkc. Ten za 3kkc dostal jeste jednou tolik jako pochvalu za dobrou praci - bylo to adekvatni.
A tenhle dobry chlap se vrati. Snazte se ocenovat dobre remeslniky za dobrou praci. Dela to hodne pro motivaci. Nesnazte se byt jako typicky cesky vy...... manazer.

Jelita od dodavatele malem oddelali kotel kdybych si to nezkontroloval (drobna polozka za 120kkc v te dobe). A ohnuli nasilim ventil - byl jenom plynovy a pod tlakem :-O. Nechali crcet vodu do nemovitosti aniz by zavreli hlavni uzaver(jimi montovany)... Bezpecnostni dvere nelicujou a padaji - potrebujete 2 silny chlapi aby je zvedli, nahradni dvere + svarecku na futra. To si fakt doma neudelam. A mohl bych pokracovat dal... to jsou jen opravy ktery clovek se svym omezenym  know how, fyzickymi schopnostmi a casem da.