utp víc jak 10 m vzduchem by se nemělo dělat bez nosného ocel. lanka, natož optika...
UTP se víc prověšuje.
Prověsí se i vlastní vahou třeba v paneláku!
Dokonce - časem - už na čtyřech patrech (cca 10m) se ti ten měděný kabel prověsí - volně visící kabel dolů šachtou.
Paradoxně...šhitózní kabely...poměděná ocel se prověsí méně
Čím těžší kabel, tím víc se prověšuje, optika je lehčí.
Nicméně my jsme nikdy nepoužívali kabely bez nosného ocelového lanka - prostě o tom člověk už nikdy nechtěl vědět.
Bylo by pěkné slyšet víc o venkovních instalacích od lidí, co to aktivně dělají.
Třeba jsem nevěděl, že se změnila legislativa a už se nesmí...
- na obou koncích kabelu musela být odkapová smyčka
- kompenzace tepelnou dilatací = na 10 metrů délky, při 0°C, přidat 1m, což v létě udělá asi 1.5prověsu
- ani při maximálním prověsu jsi se nesměl dostat níž než 6m nad vozovku
- nejlepší bylo použít napínák
- kotvení do ocelové desky na druhé straně zdi = jistota, že to vichr neurve a nebude se to poflakovat po ulici = hodně brblajících ouřadů z města