Ohledně kondenzátorů - jedna z UPS se sama vypnula, když byl výpadek napájení z distribuční sítě, tedy když jela z akumulátoru. Šlo o cca 2 roky starou UPS, to se mi vůbec nelíbilo. Po rozebrání jsem zjistil, že dva klasické elyty 1000 mikroF byly mírně nafouknuté. Objednal jsem si kvalitní kondenzátory od Wurt elektronik, teď je postupně měním ve všech našich UPS (8 ks). Některé výměnu asi nepotřebují, ale dělám to preventivně, stojí to pár korun a zabere cca 30 minut na jednu výměnu. Pozor, doporučuji vybavit se výkonnou páječkou, u dvou největších kondenzátorů jsou velké plochy plošných spojů.
Kondíky:
2 ks 2200 mikroF 50V
1 ks 1000 mikroF 35V
1 ks 1000 mikroF 25V
1 ks 1000 mikroF 16V
Pozor, je tam místa tak akorát, některé kondíky konstruktér plošného spoje umístil velmi blízko u hliníkových chladičů, to jim rozhodně neprospívá, ale už to tak prostě je.