Par let jsem se pohyboval v prumyslu a na 1wire jsem tam fakt nenarazil, vsechno bylo na principu mereni odporu a temer vzdy dvoudratove. Ani ne tak Pt100, protoze tam je vysledna teplota prilis ovlivnena odporem dratu. Spis Pt1000, Ni1000, NTC25k.
Nepremyslel jsem o tom, proc to tak je, proste se to tak dela.
Ale kdybych si mel tipnout tak:
* 1wire jede na 3 nebo 5 Voltech (?), to fakt neni napeti do prumyslu, s tim at si hrajou bastlici na stole s RaspberryPi. Standard je 24 V, rozumne minimum je tak 12 V.
* Kdyz mas cidla ruzne po budove nebo po stroji, tak obvykle neni prilis velke terno mit vsechna cidla na jedne sbernici. Kdyz ti nekdo presekne kabel, tak mas pulku cidel v riti. Nekdy to ani prostorove nema vyznam tahat sbernicove. Kabel stoji radove 10 Kc/metr, to skutecne neni pri realizaci ta nejdrazsi polozka. Porovnejte si, kolik stoji 1 km kabelu a kolik stoji prace roztahat 1 km kabelu.
* Kdyz hledas problem, tak si teplotu zmeris jakymkoliv ohmmetrem. Kdyz chces provizorne nejakou teplotu nasvindlovat, tak ti staci zapojit primerene velky odpor. Moduly s analogovymi vstupy ti i podle odporu nahlasi, jestli je cidlo rozpojeno, nebo jestli je naopak vyzkratovano.
* Kdyz ti nekdo odpali cidlo nebo posle po dratech neco blbeho, tak obvykle prijdes o cidlo nebo o vstup, malokdy o cely vstupni modul. Co se stane, kdyz ti nekdo po 1wire posle 230V?
Jakou ma 1wire vyhodu krome dvou dratu? (Bez ironie, proste nemam zkusenost s 1wire.)