Sorry,
nedalo me to te prve poskadlit.
Je to proste o $ co do toho chces vrazit. Treba ta Backups je pouze "blba", ale levnejsi. Proste jen kdyz neni vstupni napeti, prepne ti to na baterie. U SmartUPS mas moznost regulace vystupniho napeti a tak (nastavis ji ze chces mit na vystupu treba 235V,240V, ...). A sama to i doreguluje tusim (AVR vlastnost)
apcupsd podporuje pouze APC upsky, "nut" by mel zvladat vicemene vse, ten neznam, budes se muset podivat na manual nebo ve foru NUTu.
Ja osobne jsem sel do APC, sehnal jsem si starsi bez baterii a baterky jsem dal vedle, silnejsi, takze jsem si prodlouzil runtime. Mam na tom plynovej kotel, obehove cerpadlo solaru a muj router (AMD Phenom II X2 odemcenej na 4 jatro, 8GB RAM a 4HDD). V teto sestave mam runtime 40 minut. Pohoda. Uz jednou to pohoda teda nebyla a apcupsd demon regulerne vypl router..