APC se síťovou kartou (webovej PowerChute) má test kalibrace kterej se spustí jen při 100% nabití a jede do 10% (?). Z logu zjistíš čas běhu a můžeš porovnat se specifikací. Výstupní zátěž musí být nad 10%.
Jestli to má i obyč PowerChute (USB) nevím. U Smart-UPS (SMC, SMT) řady by mělo být možné tu kalibraci vyvolat i z menu přímo na UPS. Jak to mají nižší řady nevím.
Každopádně pro relevantní výsledek potřebuješ po celou dobu identickou kontinuální zátěž, což ti PC/server jen tak nedá).
UPS a baterky jsme vždy testovaly tak že se vzal zářič (světlo) o známým výkonu (500W, 1kW). Připojil na plně nabitou baterku, a měřil se čas jak dlouho to svítilo. Zbytek jsou výpočty na papíře (nebo předpřipravené v Excelu kam se dosadí jen ten čas).
Ale s dnešními LED světlama to nejde
Pokud chceš testovat 7 baterií zaráz potřebuješ větší UPS (nebo je nacpat do battery packu), ale nezjistíš tím která z nich je jaká (kapacita). Zjistíš jenom jak fungují jako celek.
Zrychlenej test můžeš udělat tak že baterky nabiješ do 100% a druhej den změříš napětí na prázdno. Bude tam pokles (oproti plně nabitému stavu). Ideálně porovnat i s novou plně nabitou baterií (kolem 13V, nabíjecí je myslím 13,5 nebo 13,7V).
Pár desetin je relativně OK. Ty co klesnou ke 12,5V jsou už pro UPS nedostatečné, ty co klesnou pod 12 jsou KO.