Zapojení UPS do série

Karel

Zapojení UPS do série
« kdy: 11. 08. 2011, 00:47:23 »
Ahoj, lze zapojit UPS do série, či je to nesmysl? Případně proč...


Logik

  • *****
  • 1 031
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re: Zapojení UPS do série
« Odpověď #1 kdy: 11. 08. 2011, 01:11:35 »
Jde. Získáš tím dvojnásobnou dobu provozu: při výpadku nejprve naskočí vnější UPS a až tepr až umře, všimne si toho vnitřní UPSka a dál se jede jako s jednou.
-
Výstup z levnejch UPS je většinou stupňovitá sinusovka, další levná UPS v sérii by teoreticky s ní mohla mít problémy (hlavně s detekcí podpětí, přepětí), ale nečekal bych to.
-
No a pak budeš mít problém s řídícím softem: první alert bys potřeboval od první UPS a pokyn k hybernaci od druhý.


MilanK

Re: Zapojení UPS do série
« Odpověď #2 kdy: 11. 08. 2011, 08:35:22 »
Z praxe potvrzuji, že to nebude fungovat. Běžné levné UPSky vyrábějí tak "špatné" síťové napětí, že z něj ta druhá UPS odmítne běžet (přepne se na baterky pro nízkou kvalitu vstupního napětí).

O dost větší šance je u dražších UPS, u kterých již výrobce uvádí, že mohou běžet z agregátu (generator).

S jistotou to ale bude fungovat jedině u nejdražších UPS s "dvojitou koverzí" (online UPS). U těch je ale takové řetězení nesmysl, protože mají téměř vždy vstup pro připojení přídavných baterií.

Karel

Re: Zapojení UPS do série
« Odpověď #3 kdy: 11. 08. 2011, 09:33:09 »
Není pak ještě problém v tom, že se první UPSka příliš zatěžuje (přetěžuje)? Pokud jsou na ní případně napojené ještě další komponenty...

Např.
Kód: [Vybrat]
--> UPS1 -> PC1
        -> PC2
        -> UPS2 -> PC3
                -> PC4
           

faha1

Re: Zapojení UPS do série
« Odpověď #4 kdy: 11. 08. 2011, 09:56:07 »
Nebylo by lepsi z jedne UPS vytahnout jen ven v nejake chranicce draty a pripojit poradne baterie s velkou kapacitou, takovy po domacku udelany battery pack? (treba  80Ah, nebo spojit vice malych apod), bude se to dele nabijet, ale to snad nevadi.


Re: Zapojení UPS do série
« Odpověď #5 kdy: 11. 08. 2011, 11:05:56 »
Výstup z levnejch UPS je většinou stupňovitá sinusovka, další levná UPS v sérii by teoreticky s ní mohla mít problémy (hlavně s detekcí podpětí, přepětí), ale nečekal bych to.
Z praxe potvrzuji, že to nebude fungovat. Běžné levné UPSky vyrábějí tak "špatné" síťové napětí, že z něj ta druhá UPS odmítne běžet (přepne se na baterky pro nízkou kvalitu vstupního napětí).
Potvrzuji, mám stejnou zkušenost: sériovým zapojením vznikne něco jako astabilní klopný obvod:

  • UPS1 jede náprázdno, UPS2 z baterie napájí spotřebiče.
  • UPS2 vyhodnotí přítomnost napájení a přepne na „síť“, tedy na UPS1.
  • Odběrový ráz na UPS1 způsobí krátkodobý pokles jejího výstupního napětí.
  • Tento pokles vyhodnotí UPS2 jako ztrátu napájení a přepne na baterii.
  • Celý cyklus se opakuje.

Nebylo by lepsi z jedne UPS vytahnout jen ven v nejake chranicce draty a pripojit poradne baterie s velkou kapacitou, takovy po domacku udelany battery pack? (treba  80Ah, nebo spojit vice malych apod), bude se to dele nabijet, ale to snad nevadi.
To taky nemusí být dobrý nápad, ostatní komponenty UPSky (hlavně spínací tranzistory) jsou obvykle dimenzovány na dobu provozu, která je dána velikostí baterie a výkonem měniče. Pokud kapacitu baterie dramaticky zvýšíš, může se stát, že se něco přehřeje. Možná by pak pomohlo přidat ještě nějaký ventilátorek, ale to už je možná lepší poohlédnout se po nějaké větší UPSce.

had

Re: Zapojení UPS do série
« Odpověď #6 kdy: 11. 08. 2011, 13:24:24 »
radsi bych zatez rozdelil mezi obe ups - tim dostanes i teoreticky lepsi cas a mensi zatizeni upsek. tim dlouhodobejsi  vydrz baterii. a nejlepsi je dokoupit baterry pack.

 osvedcily se mi nahradni baterie do apc za polovicku ok matrix-cz.cz

Trident

Re: Zapojení UPS do série
« Odpověď #7 kdy: 11. 08. 2011, 22:12:09 »
Myslim ze otazka je vubec polozena spatne. Neni lepsi podivat se po UPS ktera jde vykonove skalovat? Jinak ciste teoreticky by bylo lepsi k te UPS pripojit paralelne dalsi baterii.

AnonymousTonda

Re: Zapojení UPS do série
« Odpověď #8 kdy: 12. 08. 2011, 12:29:53 »
No, připojovat více UPSek se vyplatí jen pokud má ten stroj dvě díry na 230V.
Ale to váš případ asi nebude, myslím, že to se týká jen těch serverových  za +50K peněz.

Logik

  • *****
  • 1 031
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re: Zapojení UPS do série
« Odpověď #9 kdy: 12. 08. 2011, 13:14:34 »
Ondra: nevíš, byli to standby, nebo lineinteractive? Ty druhý jmenovaný by to IMHO už měli zvládnout, ale je to jen teoretickej dohad.

Re: Zapojení UPS do série
« Odpověď #10 kdy: 12. 08. 2011, 13:46:51 »
Jen pro jistotu - hlavně ať nikoho nenapadne zapojovat je paralelně pro větší proud (výkon)!

Re: Zapojení UPS do série
« Odpověď #11 kdy: 12. 08. 2011, 13:56:51 »
Ondra: nevíš, byli to standby, nebo lineinteractive? Ty druhý jmenovaný by to IMHO už měli zvládnout, ale je to jen teoretickej dohad.
Byly to tuším dvě APC SmartUPS V/S 420, nebo možná byla jedna z nich APC BackUPS Pro 1000.

Přiznám se, že netuším, jaký je rozdíl mezi stand-by a line-interactive, obě řadím do kategorie offline.
Pokud bude UPS2 typu Online, asi by nemusela mít problém.