Takže když bios je neumí přečíst, tak obráceně HPE switch nebude umět přečíst ty nové koupené.
Asi to nemá řešení?
Samozrejme ze ma - Google je tvuj kamarad:
https://ryanfitton.co.uk/blog/replacing-noisy-stock-fans-on-a-hp-1920-24g-poe-switch-jg925a/Puvodni (industrial) vetrak ma jednoduchy signal ktery rika ze se vetrak toci (binarne - toci/netoci).
Nove (klasicke) PC vetraky maji signal ktery indikuje pulzama otacky.
Reseni je ignorovat z noveho vetraku vystup (nezapojit), a na strane switche ten treti signal pripojit trvale na zem.
Tim se switchu rika, ze se vetrak toci, a povoli ti POE, zmizi Fault.
Samozrejme timto prichazis o moznost kontroly, zda se vetrak opravdu toci, takze pokud bys to chtel vyresit lepe - tak by reseni bylo udelat nejake jednoduche zapojeni treba na bazi mcu ktere nastnima otacky, a po aplikaci limitu to vytvori spravny signal.