HPE switch 1920-24G-PoE+, výměna větráčků

RDa

  • *****
  • 3 061
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:HPE switch 1920-24G-PoE+, výměna větráčků
« Odpověď #15 kdy: 29. 08. 2021, 10:29:57 »
Takže když bios je neumí přečíst, tak obráceně HPE switch nebude umět přečíst ty nové koupené.

Asi to nemá řešení?

Samozrejme ze ma - Google je tvuj kamarad:
https://ryanfitton.co.uk/blog/replacing-noisy-stock-fans-on-a-hp-1920-24g-poe-switch-jg925a/

Puvodni (industrial) vetrak ma jednoduchy signal ktery rika ze se vetrak toci (binarne - toci/netoci).
Nove (klasicke) PC vetraky maji signal ktery indikuje pulzama otacky.

Reseni je ignorovat z noveho vetraku vystup (nezapojit), a na strane switche ten treti signal pripojit trvale na zem.
Tim se switchu rika, ze se vetrak toci, a povoli ti POE, zmizi Fault.

Samozrejme timto prichazis o moznost kontroly, zda se vetrak opravdu toci, takze pokud bys to chtel vyresit lepe - tak by reseni bylo udelat nejake jednoduche zapojeni treba na bazi mcu ktere nastnima otacky, a po aplikaci limitu to vytvori spravny signal.


LSC

Re:HPE switch 1920-24G-PoE+, výměna větráčků
« Odpověď #16 kdy: 29. 08. 2021, 10:57:07 »
Pokud je ten původní větrák typu frequency counter = rpm, tak imho hlídá otáčky. Ale jestli je typu rotation detection = hlídá jestli nestojí, tak buď natvrdo nadrátovat nebo v gme mají sunony (cca 8-10k rpm, 9-10CFM pro 40x40x20) co to mají. V mouseru atd. to mají taky - i jiné značky - delta, pabst apod. Bohužel prodejci často neví co prodávají - u třídrátových vent snad ví jen o freq výstupu rpm - takže je potřeba si najít dle výrobce přesné označení
https://www.zaward.com/newsletter/20-Optional_function_of_dc_fan.php
https://www.delta-fan.com/resources/application-notes.html
https://sofasco.com/pages/special-functions

(řešil jsem dtto u větráků pro SMC switche)

Re:HPE switch 1920-24G-PoE+, výměna větráčků
« Odpověď #17 kdy: 21. 02. 2022, 11:52:24 »

Reseni je ignorovat z noveho vetraku vystup (nezapojit), a na strane switche ten treti signal pripojit trvale na zem.
Tim se switchu rika, ze se vetrak toci, a povoli ti POE, zmizi Fault.

Nakonec jsem to udělal, tak že jsem jeden větrák nechal, z něj roznesl signál na další dva piny pro otáčky a připojil tři nové větráky.
Celkově se to ztišilo. Účel splněn. POE jede, wifi AP jsou napájená bez problému.