UTP pod zateplením

UTP pod zateplením
« kdy: 25. 06. 2020, 13:12:14 »
Potrebujem potiahnut od rackoveho rozvadzaca UTP kable k IP kameram. Chcem tam dat cat6 (aj ked by mozno stacilo cat5e (cat5e)). Tie kable pojdu po vonkajsom obvode domu (po muroch). Na to pojde zateplenie polystyren. Ako je to lepsie riesit?

Ulozit kable len na mur a pouzit len nejake kablove uchytky, alebo to ulozit do husieho krku a prichytit ju napr. na obo aby sa dalo s kablom pre pripad manipulovat vymenit a pod ...

Inak odporucate v dome ist do cat6, alebo staci cat5e ?
« Poslední změna: 25. 06. 2020, 13:52:23 od Petr Krčmář »


Re:utp pod zateplenim
« Odpověď #1 kdy: 25. 06. 2020, 13:43:15 »
Řekl bych, že je vždy lepší mít kabely buď v husím krku nebo v liště, takže za mě určitě ten husí krk a ty úchytky k němu. A jestli CAT5E nebo CAT6, tak nevím proč použivat šestku, na dům mi to přijde zbytečně dražší a nevyužitelný. Řekl bych, že bude lepší přemýšlet nad tím jestli STP než UTP teda :D

Re:UTP pod zateplením
« Odpověď #2 kdy: 25. 06. 2020, 14:47:04 »
Z hlediska možné údržby případně upgrade (časem třeba za optiku) je vždycky lepší to mít v husím krku. Ale když použijete dostatečně silný husí krk narazíte na to, že do polystyrenu budete muset řezat drážky. Kromě toho, že to bude nesmyslně pracné, taky tím zhoršíte vlastnosti zateplení.
Dejte tam venkovní dvouplášťový STP kabel - pokud máte možnosti a prostor, natáhněte do každého bodu kabely dva, každý po jiné trase. Dobré je taky na polystryren hned po nalepení namalovat čáry (sprejem) kudy vedou kabely, aby Vám do nich následně nějaký "šikula" hned nenavrtal kotvu.

Re:UTP pod zateplením
« Odpověď #3 kdy: 25. 06. 2020, 20:02:40 »
Co sa tyka STP kablov (pokial myslite S/UTP), tak nejak som to neskumal, ale viem, ze je okolo toho dost rozbroj. Nechcem to tu zacat rozoberat, pretoze tato problematika sa hodi pre velmi kvalifikovanych odbornikov a ja sa povazujem za lajika.
nasiel som vsak v jednej diskusii velmi zaujmavy prispevok kde to jeden chlapik popisuje.

Ako som spominal, potrebujem potiahnu kable od datoveho rackoveho rozvadzaca (zatial tam este nie je) k IP kameram. Mne nerobi problem potiahnut aj STP a cez patch panel to v rovadzaci prizemnit + pritiahnut tam nejaky cu drot 4-ku, alebo 6-ku od eqipot. pripojnice (HUP).
Dost sa okolo toho diskutuje, ze tym prizemnenim sa to moze este zhorsit. Zrejme je lepsie v RD, alebo bytoch davat len UTP kable a ak nie, tak datovy rozvadzac je potrebne prepojit drotom od HUP a v rozvadzaci pouzit patch panel pre STP kabel a uzemnit to len na tom jednom mieste.

Re:UTP pod zateplením
« Odpověď #4 kdy: 26. 06. 2020, 08:52:26 »
Těch pár metrů kabelu v rodinném domku fungují jako anténa v krátkovlnném pásmu řádově kolem 10 MHz. Tam toho  v dnešní době mnoho nevysílá, snad s výjimkou parazitních vyzařování napájecích zdrojů a komutátorových motorů... oboustranného uzemnění má cenu se bát (a řešit ho) spíš v průmyslu, kde jsou kolem nějaké frekvenční měniče = pohony elektromotorů všeho druhu. Stínění zlepší odstup signál/rušení zhruba o 6 dB (což není moc) a neuděláte chybu, pokud uzemníte pouze jeden konec. Twistový  Ethernet je především krásný v tom, že má galvanicky izolované signálové páry na každém portu = na obou koncích. To prostě bude fungovat :-) Stíněné kabely mají obecnou nevýhodu, že jsou tužší než nestíněné. V tomto duchu, pokud víte, že kameře stačí stovková síť, teoreticky by stačil dvoupárový kabel. Ale certifikovaný na CAT5. A takové tenké dvoupárové kabely jsem viděl jenom v průmyslu (průměr asi 4 mm) a cena za metr je násobek běžné ceny CAT5e/CAT6 metráže :-)

Husí krk nebo přiměřená hladká roura jsou každopádně dobrý nápad s ohledem na budocnost. Měl byste si lámat hlavu především s optimální trasou. Abyste nemusel moc sekat do zdi, aby od krabice ke krabici nebylo mnoho oblouků (správně tuším maximálně dva), aby oblouky nebyly příliš ostré, a aby někdo tu trubku nebo krk následně neprobořil / neskřípnul / neprovrtal / při zazdívání a formování nezlomil. Osobně bych kladl důraz na umožnění pozdějších úprav/oprav rozvodů. Mohlo by Vás zajímat, že elektro chráničky (tenkostěnné plastové roury) mají hladký vnitřní povrch a oblouky o definovaném rádiusu. Konkrétně Kopos Kolín vyrábí tuhé hrdlované elektro trubky v širokém rozmezí průměrů, asi od 16 do 63, ve třech stupních mechanické odolnosti.  = je to stavebnice, k dostání v libovolném elektro velkoobchodě.

Trubky/krky je dobré používat o trochu větším průřezu, protože se pak snáz cokoli zatahuje, když uvážete bambuli na vlasec a taháte vysavačem tak má větší sílu apod.

Se sprejem na polystyren zlehka, organická rozpouštědla ho leptají (smrští se kuličky). Jinak ale dobrý nápad.


Re:UTP pod zateplením
« Odpověď #5 kdy: 26. 06. 2020, 09:58:06 »
Dik za odpoved, len pripomeniem, ze IP kamery budu PoE, takze dvojparovy kabel by asi nevyhovoval (musi mat aj dalsie 2 pary na napajanie)

Re:UTP pod zateplením
« Odpověď #6 kdy: 26. 06. 2020, 15:10:31 »
Máte pravdu, to mě vlastně nenapadlo. Použili jsme sprej, co nám dodala fasádní firma, pixsla asi za 220Kč. Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel, protože jsem předpokládal že vědí co dělají.

Se sprejem na polystyren zlehka, organická rozpouštědla ho leptají (smrští se kuličky). Jinak ale dobrý nápad.

Re:UTP pod zateplením
« Odpověď #7 kdy: 30. 06. 2020, 06:21:32 »
Nedelejte z toho temelin, kameram staci cat5 a (za me) nemaj na vic narok.
Rozhodne ho dejte do husiho krku, nebo lepe HDPEcka ci mikrotrubicky, protoze jinak jste pri jakemkoliv problemu v haji a budete vrtat do (krasne nove) fasady.

Jestli pouzit stineny nebo nestineny je asi fuk, ale dejte pozor, aby ke kabelu nemohlo slunce - to ho dokaze za dva/tri roky totalne rozebrat. Pokud tomu nedokazete zabranit, tak pouzijte venkovni kabel (je UV stabilizovany).