Geekovská automatická závlaha, vodárna a měření hladiny ve studni

SB

  • ****
  • 347
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:Geekovská automatická závlaha, vodárna a měření hladiny ve studni
« Odpověď #60 kdy: 07. 07. 2020, 16:37:24 »
Do drazky nahore patri O krouzek, je specificky na tyto spojky (jako nahradni dil, maji to treba v Rudne u Prahy za 3kc/kus), tusim ze neco x 3mm, bez nej to NEBUDE fungovat.

V rámci problematiky upozorňuju, že tuzemská Rubena prodává nehorázné množství různých o-kroužků (materiály, rozměry) ap. https://eshop.rubena.cz/o-krouzkyx-krouzky-usit-krouzky-a-d-krouzky/c-2202/

Jako pojistka bych misto draheho regulatoru tlaku pouzil pouze bezpecnostni ventil treba na 6 bar. Zda se vam to jako rozumne reseni?

Kdybyste použil redukční ventil, stejně tam pro případ poruchy musíte mít ještě ten pojistný, protože stačí malá netěsnost redukčního ventilu a je to v otvoru. Jste-li schopen tlak uregulovat čerpadlem, pak red. ventil nepotřebujete, jestli ne, proděláte na proteklé vodě.


mhi

  • *****
  • 500
    • Zobrazit profil
Re:Geekovská automatická závlaha, vodárna a měření hladiny ve studni
« Odpověď #61 kdy: 04. 04. 2021, 14:09:03 »
Pro ty kdo nahodou narazi na toto tema a budou resit elektroniku ve vlhku uvadim, ze jsem po zime znovu zapojil sve nedodelane bastl-hnizdo (bluepill STM32F103C8 + 1.8" LCD + rotary enc + smeti okolo vc. tlakoveho senzoru a rele). Jen jsem do toho fouknul, abych vyhnal pavouky a rekl si at' rozhodnou ampery. Nic. Bylo potreba vyndat-zandat vsechny kontakty (2,54mm pinheadery) a pak ocistit nozicky procesoru malou vetvickou ... a voila, vse funguje. Takze je jasne, jak zde nekdo psal, ze musim nalakovat vsechny plosnaky a spoje udelat vodotesne, nebo to primo napajet. Je zjevne, ze vlhkost je hrozna potvora a casem se dostane uplne vsude.

Re:Geekovská automatická závlaha, vodárna a měření hladiny ve studni
« Odpověď #62 kdy: 04. 04. 2021, 20:22:22 »
Je zjevne, ze vlhkost je hrozna potvora a casem se dostane uplne vsude.
V jake jsi to mel krabicce? Jake IP kryti?

mhi

  • *****
  • 500
    • Zobrazit profil
Re:Geekovská automatická závlaha, vodárna a měření hladiny ve studni
« Odpověď #63 kdy: 05. 04. 2021, 22:17:17 »
Kryti to definovane nema, mam tam LCD a ten rotencoder, takze nepresne diry apod. Ani jsem to LCD nefixoval, takze IP00. Ochrana pred urazem byla "polohou".

Meritem meho sdeleni bylo to, ze vlhkost je previt, neda se tomu uniknout (mlha, vitr+dest/snih). Ale zarizeni kupodivu prezilo :-).

Re:Geekovská automatická závlaha, vodárna a měření hladiny ve studni
« Odpověď #64 kdy: 06. 04. 2021, 08:57:23 »
Meritem meho sdeleni bylo to, ze vlhkost je previt, neda se tomu uniknout (mlha, vitr+dest/snih). Ale zarizeni kupodivu prezilo :-).
Pokud mas vec venku a nema zadne kryti, tak je spis zazrak, kdyz prezije. Ja jsem mel i celkem solidni krabicku bez der, s krytim myslim IP55 a po pul roce byla uvnitr uplne zkorodovana - stacil silnejsi destik, voda zustala uvnitr a zjevne se vesele odparovala na celou elektroniku...

Jedina sance, jak tomu zabranit, je proste uplne air-tight krabicka, s tesnenim (ne jenom zamky, ty nestaci), poradnymi pruchodkami nebo pruchody zalitymi poradnou vrstvou nejake izolace.


Re:Geekovská automatická závlaha, vodárna a měření hladiny ve studni
« Odpověď #65 kdy: 06. 04. 2021, 09:57:37 »
Ani plynotěsná krabička není spásná, pokud tam zavřete vlhkost :-) pak to stačí ochladit pod rosný bod (11 °C když tam zavřete běžný interiérový vzduch 22 °C 50% vlhkost) a najednou máte na PCB krůpěje rosy.

Řešení jsou dvě: buď kapitulovat a s vlhkostí prostě počítat (vše lakovat, nedávat 50V půl milimetru od CPU jak Apple, a podobně), nebo tam přiložit pytlíček silikagelu nebo jiného pohlcovače vlhkosti. Ideálně obojí.

Re:Geekovská automatická závlaha, vodárna a měření hladiny ve studni
« Odpověď #66 kdy: 06. 04. 2021, 11:21:06 »
Ani plynotěsná krabička není spásná, pokud tam zavřete vlhkost :-) pak to stačí ochladit pod rosný bod (11 °C když tam zavřete běžný interiérový vzduch 22 °C 50% vlhkost) a najednou máte na PCB krůpěje rosy.

Řešení jsou dvě: buď kapitulovat a s vlhkostí prostě počítat (vše lakovat, nedávat 50V půl milimetru od CPU jak Apple, a podobně), nebo tam přiložit pytlíček silikagelu nebo jiného pohlcovače vlhkosti. Ideálně obojí.
Jj, souhlas.

BoneFlute

  • *****
  • 1 981
    • Zobrazit profil
Re:Geekovská automatická závlaha, vodárna a měření hladiny ve studni
« Odpověď #67 kdy: 06. 04. 2021, 16:25:22 »
přiložit pytlíček silikagelu nebo jiného pohlcovače vlhkosti.
Hej! To je skvělej nápad! Si budu pamatovat.