UPS se vypíná a s tím i zařízení

UPS se vypíná a s tím i zařízení
« kdy: 03. 08. 2019, 11:27:41 »
Ahoj,

mám rok a půl v provozu BX700UI APC Back-UPS. Už potřetí během jednoho dne se stalo, že se UPS vypnula a s tím i napojená zařízení.
Napájím jen malá zařízení jako mikrotik, modem a převodník z optiky na metaliku.

K tomuto vypnutí došlo aniž, by byl výpadek proudu v bytě.
Je to poměrně hloupá UPS, která neumí logovat bez připojeného PC, takže se nedá zpětně zjistit co se tam děje.

Chci se zeptat, zda je normální, aby se takto UPS chovala, i kdyby byla třeba už špatná baterie. Měl jsem za to, že pokud je špatná baterie a proud do UPS běží normálně, tak by to na chod nemělo mít žádný vliv ne?

Baterii jsem měřil voltmetrem a ukazuje 10,9V. Jedná se o 12V olověnou baterii.
Nevím zda má smysl kupovat novou.

Děkuji
Pavel


Re:UPS se vypíná a s tím i zařízení
« Odpověď #1 kdy: 03. 08. 2019, 12:14:42 »
kupte nové baterie, UPSky provádějí jednou za čas (každá to má jinak) test přepojení na baterie a zpět. Ta vaše UPS asi špatně detekuje že baterie už jsou na vyhození a při provedení testu přepojení na baterie je zálohovaná část bez proudu.

Re:UPS se vypíná a s tím i zařízení
« Odpověď #2 kdy: 03. 08. 2019, 16:28:38 »
Jestli má baterka po vytažení z UPSky 10,9V, tak je buď vadná baterka, nebo nabíjecí obvod v UPSce. Baterka by po vytažení z UPSky měla mít tak 13,3-13,8V

MikyM

  • ***
  • 124
    • Zobrazit profil
Re:UPS se vypíná a s tím i zařízení
« Odpověď #3 kdy: 03. 08. 2019, 17:44:53 »
......

Baterii jsem měřil voltmetrem a ukazuje 10,9V. Jedná se o 12V olověnou baterii.
Nevím zda má smysl kupovat novou.

Děkuji
Pavel
Ahoj,
nedavno jsem resil stejny problem ale jiny vyrobce - CyberPower.
V mem pripade UPS obsahuje 2 baterie. Software dodavany vyrobcem pri spusteni diagnostiky nic nezjistil a pri spusteni testu se UPS vypla. Data jsem si vytahl az pomoci NUT, kde jsem zjistil pricinu. Jedna baterie byla KO.
Koupil jsem nove, provedl vymenu a vse slape jak ma. UPS pravdepodobne nedela test 3 a vicekrat za den, spise zalezi jak moc je citliva na vykyvy v siti, ktere jsou s ohledem na pocasi momentalne castejsi.

MikyM

  • ***
  • 124
    • Zobrazit profil
Re:UPS se vypíná a s tím i zařízení
« Odpověď #4 kdy: 03. 08. 2019, 18:33:43 »
.....
Napájím jen malá zařízení jako mikrotik, modem a převodník z optiky na metaliku.
.......
Ad: Pokud by jsi nekdy hledal nahradu za klasickou UPS pro zalohu sitovych prvku pak zkus mrknout na jednu z moznych alternativ podobnych tomuto:
https://tinycontrol.pl/en/converter-dcdc/
https://www.discomp.cz/tinycontrol-dcprze176-menic-napeti-dc-dc_d79240.html

Je to efektivnejsi nez z 12/24V delat stridavych 230 a pak to zase prevadet zpet.


Re:UPS se vypíná a s tím i zařízení
« Odpověď #5 kdy: 04. 08. 2019, 22:12:30 »
Děkuji za rady, zkusím koupit novou baterii.

Re:UPS se vypíná a s tím i zařízení
« Odpověď #6 kdy: 05. 08. 2019, 10:12:53 »
Ad: Pokud by jsi nekdy hledal nahradu za klasickou UPS pro zalohu sitovych prvku pak zkus mrknout na jednu z moznych alternativ podobnych tomuto:
https://tinycontrol.pl/en/converter-dcdc/
https://www.discomp.cz/tinycontrol-dcprze176-menic-napeti-dc-dc_d79240.html

Je to efektivnejsi nez z 12/24V delat stridavych 230 a pak to zase prevadet zpet.

Nikde tam nevidím jak se ten 12V akumulátor dobíjí.

Re:UPS se vypíná a s tím i zařízení
« Odpověď #7 kdy: 05. 08. 2019, 10:17:46 »
Podle mě přes ten 24V vstup a pak se k tomu musí koupit ještě ta baterie. Celkem to vyjde asi docela draho.

Ohledně těch ztrát u převodu 12V -> 230V -> 12V jsem uvažoval o úpravě UPS a vyvedení 12V přímo z baterie.
Tady na tom videu to pán taky tak provedl: https://www.youtube.com/watch?v=-Ur-D37-juo

MikyM

  • ***
  • 124
    • Zobrazit profil
Re:UPS se vypíná a s tím i zařízení
« Odpověď #8 kdy: 05. 08. 2019, 11:04:27 »
Ad: Pokud by jsi nekdy hledal nahradu za klasickou UPS pro zalohu sitovych prvku pak zkus mrknout na jednu z moznych alternativ podobnych tomuto:
https://tinycontrol.pl/en/converter-dcdc/
https://www.discomp.cz/tinycontrol-dcprze176-menic-napeti-dc-dc_d79240.html

Je to efektivnejsi nez z 12/24V delat stridavych 230 a pak to zase prevadet zpet.

Nikde tam nevidím jak se ten 12V akumulátor dobíjí.
Vstupem je adapter 24V 5A.
Pomoci prepinacu lze navolit zda se ma baterie nabijet a dalsim se voli proud 1A/1.5A
https://tinycontrol.pl/wp-content/uploads/2017/04/przetwornica5-1.jpg

Vyrobce uvadi automatickou ochranu proti hlubokemu vybiti baterie. Napeti lze take videt we webovem rozhrani.
Kazdopadne to na co pravdepodobne narazis tedy ochrana proti prebijeni na webu primo uvedena neni (uz jsem take hledal).
Ze zkoumanych alternativ se mi tento produkt jevi jako nejzajimavejsi. Behem pristiho tydne jej snad budu mit a udelam realne testy. Pokud by se ukazalo, ze to neni nijak osetreno a clovek to musi resit vzdy manualne tak by to bylo hodne velke zklamani.

Re:UPS se vypíná a s tím i zařízení
« Odpověď #9 kdy: 05. 08. 2019, 21:56:58 »
.....
Napájím jen malá zařízení jako mikrotik, modem a převodník z optiky na metaliku.
.......
Ad: Pokud by jsi nekdy hledal nahradu za klasickou UPS pro zalohu sitovych prvku pak zkus mrknout na jednu z moznych alternativ podobnych tomuto:
https://tinycontrol.pl/en/converter-dcdc/
https://www.discomp.cz/tinycontrol-dcprze176-menic-napeti-dc-dc_d79240.html

Je to efektivnejsi nez z 12/24V delat stridavych 230 a pak to zase prevadet zpet.

MeanWell DRC-40 / DRC-60 / DRC-100
https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=DRC-100

Axima má nějaké vlastní nabíječe
https://www.axima-power.com/cs/vyrobky-a-zarizeni/?tab=2

NES má taky nějaké svoje výrobky - ale to je výkonová kategorie spíš pro datacentra.
http://www.nes.sk/documents/catalogProduct/original/73/DC_zalohove_systemy_60-220VDC.pdf

Oproti produktu TinyControl nic z toho nemá remote management - resp. odhaduji že do velké rackové sestavy by výrobce dokázal nějaký SNMP modul nabídnout.

MikyM

  • ***
  • 124
    • Zobrazit profil
Re:UPS se vypíná a s tím i zařízení
« Odpověď #10 kdy: 05. 08. 2019, 23:49:47 »
Jeste jsem nalezl produkty BKE https://www.bke.cz/cs/navrh-zalohovaneho-napajeni-s-vice-vystupy-ochranou-baterie-proti-hlubokemu-vybiti
Bohuzel to vypada, ze se firma zabyva jen zakazkovou vyrobou na miru pripadne poskytne konzultace a doda komponenty.
Cenove to bude pro domaci pouziti pravdepodobne hodne pres rozpocet :-(



Re:UPS se vypíná a s tím i zařízení
« Odpověď #11 kdy: 06. 08. 2019, 07:09:11 »
Jeste jsem nalezl produkty BKE https://www.bke.cz/cs/navrh-zalohovaneho-napajeni-s-vice-vystupy-ochranou-baterie-proti-hlubokemu-vybiti
Bohuzel to vypada, ze se firma zabyva jen zakazkovou vyrobou na miru pripadne poskytne konzultace a doda komponenty.
Cenove to bude pro domaci pouziti pravdepodobne hodne pres rozpocet :-(

Na domácí použití k wifině a switchi to může vycházet "trochu dráž", nicméně to rozpětí výkonů je velmi příjemné pro použití v drobném průmyslovém MaR. Konkrétně nabíječ s integrovaným odpojovačem a dálkovým dohledem zní jako vynikající all-in-one krabička. Je moje ostuda, že jsem tohoto výrobce dosud neznal, děkuji za link, může se hodit :-)