Nepotřebuji vylepšit výkon databáze, která slouží primárně jako Facility Management, do které jsou naládované celé konstrukční struktury a návázné řetězce. Databáze obsluhe převodník schopný rozeznat jednotlivé struktury a data v nich uložená tzn. pasportizace segmentu. Je-li potřeba udělat změny např.: soustavy nabíjecích stanic, není problém propojit NX s databází a získat všechny potřebné dokumenty (od plošných spojů až po zakopané dráty a geodetické údaje) s možným přenosem do přesného výkresu a vizualizaci, nebo přesné plánování s nácvikem (virtuální realita) činnosti. To je základní myšlenka, protože některé postupy prostě nelze provádět jinak, než podle stanovaného postupu.
Co naopak potřebuji je hardware, protože není v mých silách prověřovat budoucí hardware na základě recenzí a zatím se mi dostalo na stůl i několik nepěkných faktů k problémům s AMD Epyc, bohužel ve vyhlédnuté konfiguraci tj. Supermicro H11SSL-C-B + Epyx 7351P a problémy s KVM (v kaskádách) i chlazením prakticky vhodným jen pro 1U/2U, nikoliv Tower variantu.
Momentálně se pajšl skládá ze Supermicro H8SCM + Opteron 4234 ... s 2x Seasonic 460W a kroutí si sedmý rok non-stop. Ale taktéž se na SB vyskytly problémy s teplotami a vyřešili jsme to "in house". Prostě nám inženýři vyrobili chladič na míru a teploty klesly o celých 24°C. Ze začátku problémy s biosy, nechtělo se KVM, ale celkem se to vychytalo v průběhu času a nebýt drobných nedostatků (odejde ventilátor) a pravidelné údržby/sledování/správy o nich prakticky 5 let nevím. Takové Dell PowerEdge ... se nám serou o stošest.