Venkovní síťový kabel na 300 m a 1 Gbit

f-k-r

  • ***
  • 120
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:Venkovní síťový kabel na 300 m a 1 Gbit
« Odpověď #105 kdy: 10. 11. 2025, 11:31:44 »
Vzdálenost v zemi asi 900 m ... už jen fakt, že to jinak chodilo spolehlivě, byl pozoruhodný.

Tak tohle je asi rekord - nejdelší dosažená vzdálenost co jsem kdy slyšel.
Jestli to mělo na 10 MHz útlum něco jako 1 dB / 100m nebo lepší, tak to technicky dává smysl :-) Moderní kabely o těchto rozměrech to asi dávají, viz např..
Maximální povolený rozměr kolizní domény to nepřekračuje (2 km pro 10Mb Ethernet).


Jojo, asi opravdu rekord  :D. Ohledně kolizí byla situace příznivá i tím, že se jednalo o dvoubodový spoj. Přikládám obrázek zbytku onoho kabelu, při zemních pracech asi před pěti lety vzal bohužel zasvé (ale už dávno jej nahradila optika). Snad mi fórum odpustí, že odbíhám od tématu ;).


CPU

  • *****
  • 1 226
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:Venkovní síťový kabel na 300 m a 1 Gbit
« Odpověď #106 kdy: 10. 11. 2025, 12:06:30 »
No né, Coax byl nahrazen optikou...

Re:Venkovní síťový kabel na 300 m a 1 Gbit
« Odpověď #107 kdy: 10. 11. 2025, 13:20:37 »
Hele, když už se tu řeší SFP, máte někdo (spíš starší, kdo to zažil) ponětí, jaký by se dal použít pro ATM-155?

Vídal jsem běžně od jednoho vendora průmyslových switchů a media konvertorů, že jím dodávané SFP transceivery mívaly na štítku nikoli 100Base-FX ale právě 155 Mbps ATM/SDH :-) Ale zda je toto univerzální vlastnost, to si netroufám tvrdit.

Například SFF-8472 (rozšiřující MSA norma pro management rozhraní transceiverů SFP+) obsahuje na str. 23 tabulku 5-3 "Transceiver Compliance Codes", což jsou nějaké bitwise flagy, s jakou technologií je transceiver kompatibilní. Takže si dokážu představit transceiver, který o sobě bude říkat, že je sice "stovkový plus mínus autobus", ale že pro STM1/OC3 není určen. Otázkou je, kdy tohle přibylo do specifikace SPD EEPROM, a zda ten Váš box s portem 155 Mbps náhodou není starší :-) A zda náhodou nechce transceivery "kódované". Asi to prostě budete muset zkusit. Pokud neseženete nějaký transceiver "zbylý", tak Alternetivo nebo FS je mají v sortimentu.

Jste si jist, že ta šachta je SFP ? Historicky se vyskytovaly i jiné formáty optických transceiverů...

Re:Venkovní síťový kabel na 300 m a 1 Gbit
« Odpověď #108 kdy: 10. 11. 2025, 14:17:37 »
Jste si jist, že ta šachta je SFP ? Historicky se vyskytovaly i jiné formáty optických transceiverů...

Někde k té krabici (RAD Technologies, multiplexer 16x E1) mám dokumentaci, ale už si nepamatuji, co tam o tom píšou. Na pohled je to SFP a zatím předpokládám, že je to SFP, protože pro ATM/SONET/SDH se běžně používaly.


CFM

  • ***
  • 169
    • Zobrazit profil
Re:Venkovní síťový kabel na 300 m a 1 Gbit
« Odpověď #109 kdy: Dnes v 18:22:01 »
Děkuji za vaše potvrzení faktu, že tato technologie funguje převážně bez ochran ;-)
Unáhlené zobecnění? Jasně že funguje bez ochran, ale jen do prvního úderu dostatečně blízko. Co všechno to pak vezme do křemíkového nebe je loterie (jestli jen STA prvky, televize či půl elektroniky v celém domě a dnes je jí spousta ... samé "chytré" něco). Prostě doba a opatření se vyvíjí (dřív v autech taky nebyly pásy). Kdo spoléhá na pojištění, tak doporučuji zkontrolovat podmínky, protože základní pojištění často platí jen na přímý úder a přepětí mají zvlášť (protože pravděpodobnost je samozřejmě vyšší).


Re:Venkovní síťový kabel na 300 m a 1 Gbit
« Odpověď #110 kdy: Dnes v 18:39:16 »
Děkuji za vaše potvrzení faktu, že tato technologie funguje převážně bez ochran ;-)
Unáhlené zobecnění? Jasně že funguje bez ochran, ale jen do prvního úderu dostatečně blízko. Co všechno to pak vezme do křemíkového nebe je loterie (jestli jen STA prvky, televize či půl elektroniky v celém domě a dnes je jí spousta ... samé "chytré" něco). Prostě doba a opatření se vyvíjí (dřív v autech taky nebyly pásy). Kdo spoléhá na pojištění, tak doporučuji zkontrolovat podmínky, protože základní pojištění často platí jen na přímý úder a přepětí mají zvlášť (protože pravděpodobnost je samozřejmě vyšší).

To všechno se ovšem nijak nevylučuje s tím, co psal.

A jinak u většiny lidí je obvykle "nechytřejší" smarpthone a ten divnej zbytečnej krám, jak se na něj lidé dívají na hýbající se obrázky. Elektroniky je všude více, než před dvaceti lety, to samozřejmě zcela bezpochyby, ale narozdíl od většiny čtenářů tohohle fóra na "chytrém" čemkoliv zase tolik lidí neujíždí.

CPU

  • *****
  • 1 226
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:Venkovní síťový kabel na 300 m a 1 Gbit
« Odpověď #111 kdy: Dnes v 18:56:21 »
Když už se tu zmiňuje COX a podobné kryptoarchaické technologie, za zmínku určitě stojí i optický telegraf, přímo od Claude Chappe. Něco jako Ronja. Má celou řadu výhod, třeba je zelený, na jednotku času má zanedbatelnou uhlíkovou stopu, nepoužívá žádné sporné kovy z Afriky, podporuje širokou škálu šifrování...

https://cs.wikipedia.org/wiki/Claude_Chappe