Hardware / Re:Výběr videotelefonu do rodinného domu
« kdy: 06. 04. 2025, 13:22:42 »
Pozri si Tesla Strokov
https://www.tesla.sk/zoznam-komponentov-aplikacia
Prípadne HIKVISION ma tiež v ponuke alebo český 2N
https://www.videozvoncek.sk/hikvision-3/
https://www.2n.com/cs-CZ/produkty/interkomy/
Ak to správne chápem, má to byť jedná vonkajšia jednotka s dvojicou zvončekových tlačidiel,
dva vnútorne jednotky, ale dvojica samostatných el. zámkov?

2
Hardware / Re: Reseni DIY PowerWall
« kdy: 04. 03. 2025, 16:19:08 »


Predpokladal jsem se je jasne, ze jde stale jen o jednu baterku,
ale par lidi zminilo ze by to mnelo byt 48V (ale nenapsali proc) tak jsem pripsal i tyto informace:



48V systém sa používa preto, že tam máš násobne nižšie prúdy ako pri 12V systéme, takže ti treba 4x12V aku LiFePO.
2kW pri 12V je 167A, pri 24V je to 84A a pri 48V je to "už len" 42A,
nižšie prúdy menší prierez kábla, menšie straty, jednoduchšie istenie.

Cele je to blbosť, nič neušetríš, resp. toľko, že to nestojí za tu námahu a problémy.
A keď silou mocou chceš niečo také stavať a nevieš, kde minúť peniaze ...,
tak napr. Growatt SPF 3500 ES, resp. výkonnejšia varianta Growatt SPF 5000 ES (dajú sa spájať paralelne do 30 kW aj do trojfázového systému) a ku tomu Growatt ARK 2.5L-A1 (jeden blok má 48V/ 2,56 kWh/ IP65) prípadne s Pylontech 5000 resp. 3000.
Tie Growatt SPF sú off-grid solárne meniče, ale funguje aj ako nabíjačka zo siete a automatický sa preklápa pri nastavených parametroch, zároveň ma oddelené vstupy a výstupy, takže nedokáže tlačiť energiu späť do siete.

3
Software / Re:Otevřená alternativa k AutoCAD
« kdy: 23. 05. 2024, 22:59:13 »
Prípadne z platených ešte 4MCAD, je schopný pracovať s DWG výkresmi a cenovo 4MCAD Standard 24 je ešte lacnejší ako ProgeCAD (osobne sa mi najviac pozdáva ProgeCAD)
https://www.cadsystemy.sk/4mcad.xhtml
Bohužiaľ nejaká opensource verzia AutoCADu asi ani neexistuje, teda taká ktorá by dokázala plne nahradiť AutoCAD.
Prípadne môžeš ešte skúsiť DraftSight od DASSAULT SYSTEMES, kedysi existovala (neviem či stále je) free verzia s nejakými obmedzeniami voči plnej verzii, ale neviem ako je na tom s podporou dwg/ dxf formátu.
Alebo ešte môžeš skúsiť QCAD

4
Hardware / Re:Ochrana proti zkratu 12V/2A
« kdy: 21. 10. 2021, 18:07:35 »
Nedá mi, ale niektoré vyjadrenia k ističom sú minimálne úsmevne.
Istič sám o sebe má tepelnú a skratovú spúšť, ktoré sú na sebe navzájom nezávisle.
A okrem nominálneho prúdu je ešte zaujímavý údaj o výdržnom skratovom prúde, najčastejšie býva 6kA a 10kA (kilo Ampér) to je dosť dôležité pri výbere istenia v závislosti na tvrdosti napájacie zdroja (rozvodná sieť, akumulátory).
Klasické ističe je možné použiť aj na 12V DC (SEZ ma napríklad udávané použitie klasického ističa do 60V DC) pri vyšších napätiach by sa už mali používať DC ističe ktoré majú udané aj póly + a - a majú trošku rozdielnu konštrukciu (obsahujú navyše aj permanentný magnet). Ďalej v sieti je síce 230V, ale je povolená tolerancia +/- 10% a v týchto medziach musia spoľahlivo pracovať všetky zariadenia + istič sám o sebe je stavaný na 400V nominálne napätie (má rovnaké vnútro ako 2, 3 alebo 4 pólová varianta), a sú skúšané výdržním napätím 4 alebo 5 kV AC.
Budem teraz citovať sám seba (In = nominálny prúd ističa 2A, 4A, ...):
Citace
Ističe majú tepelnú a nadprúdovú (skratovú) spúšť.
Tepelná ochrana je nastavená tak, že do 1,13*In (je to v rozmedzí 1,13 až 1,45) by mal istič vydržať viac ako 1 hod, t.j. pri tvojom 16A ističi to je 18,08A akurát na to vplýva aj teplota okolia a pri 1,45 násobku to má byť menej ako 1 hod.
Pri 2,55*In by mal istič do hodnoty 32A vypadnúť v časovom rozmedzí 1 až 60s a pre ističe nad 32A v rozmedzí 1s až 120s. (platí pre SEZ, OEZ má od 1s do 45s resp. do 90s)
Teda ak je istič niekde v exteriéry a vonku je -20 tak vydrží aj vyššie prúdy prípadne dlhšiu dobu zapnutý. Výrobcovia to uvádzajú v katalógoch, kde máš aj približné hodnoty.
Ďalej skratová spúšť tiež nie je presne 5 násobok In, ale pre ističe s B charakteristikou sa to pohybuje od 3*In po 5.In, pri Cčku je to od 5 do 10*In, pri Dčku 10 až 20*In a pri M charakteristike 10 až 16*In.
Pri tvrdom skrate ten vypínací čas bude pod 0,4 s.
Ten tvoj 16A istič ti pri 20A vypne, ale nie okamžite, možno ho vyrazí za 10 min, možno za polhodinu.
Záleží to od citlivosti tepelnej spúšte.
Prevádzkovať dlhodobo takto zaťažovaný istič aj keď cyklicky nie je najlepšie, časom sa "vyhreje" a začne blbnúť aj pri nižších prúdoch. Ak máš potrebu ťahať 20A tak treba použiť 20A istič s adekvátnym vedením.