Hardware / Re:Ochrana proti zkratu 12V/2A
« kdy: 21. 10. 2021, 18:07:35 »
Nedá mi, ale niektoré vyjadrenia k ističom sú minimálne úsmevne.
Istič sám o sebe má tepelnú a skratovú spúšť, ktoré sú na sebe navzájom nezávisle.
A okrem nominálneho prúdu je ešte zaujímavý údaj o výdržnom skratovom prúde, najčastejšie býva 6kA a 10kA (kilo Ampér) to je dosť dôležité pri výbere istenia v závislosti na tvrdosti napájacie zdroja (rozvodná sieť, akumulátory).
Klasické ističe je možné použiť aj na 12V DC (SEZ ma napríklad udávané použitie klasického ističa do 60V DC) pri vyšších napätiach by sa už mali používať DC ističe ktoré majú udané aj póly + a - a majú trošku rozdielnu konštrukciu (obsahujú navyše aj permanentný magnet). Ďalej v sieti je síce 230V, ale je povolená tolerancia +/- 10% a v týchto medziach musia spoľahlivo pracovať všetky zariadenia + istič sám o sebe je stavaný na 400V nominálne napätie (má rovnaké vnútro ako 2, 3 alebo 4 pólová varianta), a sú skúšané výdržním napätím 4 alebo 5 kV AC.
Budem teraz citovať sám seba (In = nominálny prúd ističa 2A, 4A, ...):
Istič sám o sebe má tepelnú a skratovú spúšť, ktoré sú na sebe navzájom nezávisle.
A okrem nominálneho prúdu je ešte zaujímavý údaj o výdržnom skratovom prúde, najčastejšie býva 6kA a 10kA (kilo Ampér) to je dosť dôležité pri výbere istenia v závislosti na tvrdosti napájacie zdroja (rozvodná sieť, akumulátory).
Klasické ističe je možné použiť aj na 12V DC (SEZ ma napríklad udávané použitie klasického ističa do 60V DC) pri vyšších napätiach by sa už mali používať DC ističe ktoré majú udané aj póly + a - a majú trošku rozdielnu konštrukciu (obsahujú navyše aj permanentný magnet). Ďalej v sieti je síce 230V, ale je povolená tolerancia +/- 10% a v týchto medziach musia spoľahlivo pracovať všetky zariadenia + istič sám o sebe je stavaný na 400V nominálne napätie (má rovnaké vnútro ako 2, 3 alebo 4 pólová varianta), a sú skúšané výdržním napätím 4 alebo 5 kV AC.
Budem teraz citovať sám seba (In = nominálny prúd ističa 2A, 4A, ...):
Citace
Ističe majú tepelnú a nadprúdovú (skratovú) spúšť.
Tepelná ochrana je nastavená tak, že do 1,13*In (je to v rozmedzí 1,13 až 1,45) by mal istič vydržať viac ako 1 hod, t.j. pri tvojom 16A ističi to je 18,08A akurát na to vplýva aj teplota okolia a pri 1,45 násobku to má byť menej ako 1 hod.
Pri 2,55*In by mal istič do hodnoty 32A vypadnúť v časovom rozmedzí 1 až 60s a pre ističe nad 32A v rozmedzí 1s až 120s. (platí pre SEZ, OEZ má od 1s do 45s resp. do 90s)
Teda ak je istič niekde v exteriéry a vonku je -20 tak vydrží aj vyššie prúdy prípadne dlhšiu dobu zapnutý. Výrobcovia to uvádzajú v katalógoch, kde máš aj približné hodnoty.
Ďalej skratová spúšť tiež nie je presne 5 násobok In, ale pre ističe s B charakteristikou sa to pohybuje od 3*In po 5.In, pri Cčku je to od 5 do 10*In, pri Dčku 10 až 20*In a pri M charakteristike 10 až 16*In.
Pri tvrdom skrate ten vypínací čas bude pod 0,4 s.
Ten tvoj 16A istič ti pri 20A vypne, ale nie okamžite, možno ho vyrazí za 10 min, možno za polhodinu.
Záleží to od citlivosti tepelnej spúšte.
Prevádzkovať dlhodobo takto zaťažovaný istič aj keď cyklicky nie je najlepšie, časom sa "vyhreje" a začne blbnúť aj pri nižších prúdoch. Ak máš potrebu ťahať 20A tak treba použiť 20A istič s adekvátnym vedením.