Zdravicko,

rad by som Vas poziadal o radu. Uz dlhsie hladam nejaky merac spotreby elektrickej energie (trojfazovy), z ktoreho by som vedel cez ethernet citat spotrebu a nasledne si robit analyzu. Nieco podobne ako ponuka energomonitor.cz, len zber a analyzu dat si chcem realizovat sam. Pozna niekto takyto merac? Viete mi nieco odporucit?

Vopred dakujem.
Ciao
Lukas
Název: Re:Merac spotreby elektrickej energie (nieco ako energomonitor.cz)
Přispěvatel: Mirek Prýmek 15. 10. 2012, 16:11:12
Proč si chceš analýzu dělat sám? Něco ti na energomonitoru nevyhovuje?

Možná by se dalo domluvit něco, co by ti vyhovovalo. Zkus se Pavlovi Štorkovi ozvat ( pavels (zav.) energomonitor.cz ).

DISCLAIMER: v energomonitor.cz jsem zainteresovanej.
Název: Re:Merac spotreby elektrickej energie (nieco ako energomonitor.cz)
Přispěvatel: and 15. 10. 2012, 16:33:13
http://openenergymonitor.org
Název: Re:Merac spotreby elektrickej energie (nieco ako energomonitor.cz)
Přispěvatel: Death Walker 15. 10. 2012, 16:47:46
http://openenergymonitor.org

tiez by som volil radsej toto, kazdy elektromer totiz moze generovat pulzy ktore sa daju merat, aj starsie maju na poslednom mieste ciselnika lesku plosku (zvedsa v ocku cisla 6). Tym padom sa vyhneme nedostatku ktory je popisany na stranke energomonitoru a size ze namerane vysledky sa mozu rozchadzat s nameranym stavom na elektromeri od dodavatela energie ;)
Název: Re:Merac spotreby elektrickej energie (nieco ako energomonitor.cz)
Přispěvatel: lobo 15. 10. 2012, 18:43:18
Proč si chceš analýzu dělat sám? Něco ti na energomonitoru nevyhovuje?

nevidim dovod aby taketo data opustali moju domacnost a boli zverejnene ( v podstate kompletne zachytavaju vzor kedy som doma, kedy nie som doma, kedy som na dovolenke - toto je raj pre zlodejov, este lepsie ako facebook).
skor by ma zaujimalo aky je samotny business model energomonitoru -  z jednorazoveho predaja sa neda dlhodobo udrziavat a rozvijat projekt.
Název: Re:Síťový měřič spotřeby elektrické energie
Přispěvatel: Lukas 15. 10. 2012, 18:55:25
Zdravicko,
Proti rieseniu od danej firmy nic nemam, ale chyba mi tam moznost ziskat data napriamo a nie cez ich stranku. Jedna sa o cast home automation riesenia, kde chcem mat informacie zo vsetkych casti subsystemu pokope. Takto by som musel urobit script na prihlasenie vyparsovat data a vlozit do mojej aplikacie.
Myslel som si, ze podobnych zariadeni existuje na trhu viacero, ale bohuzial som nic nenasiel.
Název: Re:Síťový měřič spotřeby elektrické energie
Přispěvatel: Pif666 15. 10. 2012, 19:11:40
nechapem princim energomonitora. To vazne meria len prud, bez napatia ?
Název: Re:Síťový měřič spotřeby elektrické energie
Přispěvatel: eiffel 15. 10. 2012, 21:46:05
Energomonitor předpokládá konstantní napětí v síti. Z tohoto důvodu nebudí moji důvěru, neboť napětí může vlivem zátěže kolísat a tím se zvýší nepřesnost. Navíc nepozná účiník, čímž měření ještě více zkreslí. Openenergymonitor je postaven na arduinu, což nepovažuji za nějaký technický zázrak, nicméně je to funkční. Jen u třífázové varianty si dopočítává zbylé 2 fáze z referenční, což také přesnosti nepřidá.
Něco podobného jsem si vyrobil pro vlastní potřebu, data si posílám od měřícího modulu s dsPICem po elektrorozvodné síti, kde "číhá" slave modulek s ethernetem. Vše potřebné, včetně knihoven najdeš u microchipu. OpenHW z toho však nebude ...
Název: Re:Merac spotreby elektrickej energie (nieco ako energomonitor.cz)
Přispěvatel: Rax 15. 10. 2012, 22:04:21
http://openenergymonitor.org

To je šmejd. Základem měřiče spotřeby, který zobrazuje hodnoty ne číslíčka, je něco takového:

http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADE7754.pdf

k tomu stačí dodělat komunikaci po SPI a Ethernet, oboje je hotovo třeba v malině.
Název: Re:Síťový měřič spotřeby elektrické energie
Přispěvatel: eiffel 15. 10. 2012, 22:13:14
S tímto broukem jsem analyzátor sítě dělal také.
Byla dost velká pakárna ho nastavit, hlavně požadované fázové posuvy kvůli jalovině.
Když jsem  počítal PICkem navzorkovaná data napětí a proudu v reálném čase, byl jsem stejně přesný.
 
Název: Re:Síťový měřič spotřeby elektrické energie
Přispěvatel: Trident 17. 10. 2012, 00:11:40
Uz jsem neco takoveho resil. Mam na odberovych pocitadlech merici odbocku ktera snima pulzy. Toto je mozne i na plynomeru a pokud si priplatite za odpoctovou variantu tak i na vodomerech. Je to plne oficialni a smlouvy s dodavateli medii na to pamatuji. Princip snimani je opticky a neni zasahovano do meridla. Akorat je treba domluvit znovupridelani pri vymene meridla. To neni problem u plynu,vody,tepla ale hnupove z CEZu jsou schopni vam i odbocku strhnout a vymenu neoznamit.

Openenergymonitor nemohl snad navrhovat ani amatersky elektrikar jaka je to hovadina
- nemeri napeti ktere muze kolisat zel bohu i ke 180V na pretizenych trafostanicich
- nemeri vicefazove privody, zrejme navrhoval nekdo ze zeme kde nejsou vicefazove pripojky az domu (neplest se split phase odbockou z popelnice na sloupu v USA)
- nemeri frekvenci. Pokud mate treba vlastni nezavislou vyrobu elektriny, nebo jste v zemi kde neni synchronni sit, tak frekvence muze dost kolisat.

Na elektriku je tudiz nejlepsi klasicky elektromer. I repasovany mechanicky pomerovy elektromer je presnejsi nez tyhle pokusne "hracky". Na trifazi je digitalni elektromer jedinou presnou ekonomickou alternativou. Profi pristroj co vam hezky vykresli i faze stoji cca 50-80tis.

Elektromery koncove i pomerove se daji bezne koupit a neni problem si z nich vyvest opticke cidlo. Pro prenosny merak je vhodne vyrobit si panylek s elektromerem a pruchozimi zasuvkami. Ty male pomerove elektromery do din list na rozvadece jsou nejmene presne a spis je nedoporucuji jako presne meridlo.
Název: Re:Síťový měřič spotřeby elektrické energie
Přispěvatel: eiffel 17. 10. 2012, 04:20:29
Openenergymonitor napětí měří, i když jen v jedné fázi.
Stačí se podívat na schema a zdrojáky.
Výkon počítá z navzorkovaných dat přesně podle definice.
Nezaměnil jste si to za Energomonitor? Tomu bych nevěřil ani pozdravení.
Název: Re:Síťový měřič spotřeby elektrické energie
Přispěvatel: RDa 17. 10. 2012, 09:22:24
Citace
Ty male pomerove elektromery do din list na rozvadece jsou nejmene presne a spis je nedoporucuji jako presne meridlo.

Jo to souhlasim, mam PC za takovym 1din digitalnim meridlem a ono to namerilo vice nez byla spotreba celeho baraku :)
Název: Re:Síťový měřič spotřeby elektrické energie
Přispěvatel: Death Walker 17. 10. 2012, 17:00:47
Openenergymonitor nemohl snad navrhovat ani amatersky elektrikar jaka je to hovadina
- nemeri napeti ktere muze kolisat zel bohu i ke 180V na pretizenych trafostanicich
- nemeri vicefazove privody, zrejme navrhoval nekdo ze zeme kde nejsou vicefazove pripojky az domu (neplest se split phase odbockou z popelnice na sloupu v USA)
- nemeri frekvenci. Pokud mate treba vlastni nezavislou vyrobu elektriny, nebo jste v zemi kde neni synchronni sit, tak frekvence muze dost kolisat.

Mno, ja ako provesionalny elektrikar, jednak posla skoly a jednak podla prexe (servis CNC) mozem povedat nasledujuce:
- napatie meria (cez vstup optional AC voltage) - ide cez oddelovaci clen (transformator)
- prud meria cez 3 vstupy, tieto su taktiez AC takze nie je problem merat aj fazovy posun voci napatiu
- frekvenciu meria, viz predchadzajuce
- naviac ma  pulzny vstup ktory snima pulzny vystup elektromeru od dodavatela el energie, cize mozeme konfrontovat nemerane vysledky
- bezdrotova komunikacia a teplomery su len ceresnicka na torte :)

Cize je to kombinacia vasej odbocky z elektromeru + ovela pokrocilejsi "energomonitor"
Název: Re:Síťový měřič spotřeby elektrické energie
Přispěvatel: Trident 17. 10. 2012, 19:50:07
Openenergymonitor nemohl snad navrhovat ani amatersky elektrikar jaka je to hovadina
- nemeri napeti ktere muze kolisat zel bohu i ke 180V na pretizenych trafostanicich
- nemeri vicefazove privody, zrejme navrhoval nekdo ze zeme kde nejsou vicefazove pripojky az domu (neplest se split phase odbockou z popelnice na sloupu v USA)
- nemeri frekvenci. Pokud mate treba vlastni nezavislou vyrobu elektriny, nebo jste v zemi kde neni synchronni sit, tak frekvence muze dost kolisat.

Mno, ja ako provesionalny elektrikar, jednak posla skoly a jednak podla prexe (servis CNC) mozem povedat nasledujuce:
- napatie meria (cez vstup optional AC voltage) - ide cez oddelovaci clen (transformator)
- prud meria cez 3 vstupy, tieto su taktiez AC takze nie je problem merat aj fazovy posun voci napatiu
- frekvenciu meria, viz predchadzajuce
- naviac ma  pulzny vstup ktory snima pulzny vystup elektromeru od dodavatela el energie, cize mozeme konfrontovat nemerane vysledky
- bezdrotova komunikacia a teplomery su len ceresnicka na torte :)

Cize je to kombinacia vasej odbocky z elektromeru + ovela pokrocilejsi "energomonitor"
Argh... vyjadroval jsem se k energomonitoru.
Kdyz to vezmu pragmaticky. Zajima mne co zaplatim a co zaplati za dodanou elektrinu mne. Tecka. Na to mi staci ocejchovany elektromer na piliri a jako doplnkove info vystup ze stridacu elektrarny. Veskere ostatni zpusoby maji diagnosticky charakter a ty nepotrebuju mit natrvalo primontovane. Navic se nepocita se ztratami na vedeni za elektromerem coz zkresluje a nezapocita ztraty z pripadnych poruch nebo kradezi za elektromerem.

Jinac pokud by openenergymonitor mohl generovat warning kdyz treba  vypadne faze bylo by to uplne super. Jisteni proti vypadku hlidacim rele je pakarna, ktera tak mozna funguje u motoru vytahu (a tam staci i teplotni ochrana), ale na kratsi vybavovaci casy uz mi hori upska. Vyrobci UPS totiz moc nepocitaji s tim ze dojde jen k castecnemu vypadku site (momentalne cekam na 3ti zavadu a vraceni penez u moji  upsky - 1.vybuch, 2.poskozeni vypadkem faze). Proto radim poridit na male vykony separatni UPS pouze na jednu fazi nebo rozhodit na faze na vic UPS.
Matfyzackou_uchylarnu(); jako kamerka pred ciselnikem elektromeru a rozpoznavani OCRkem cisla a L1,L2,L3 prosim ne. Vedeni od elektromeru ma mj. 32,5 metru.

Název: Re:Síťový měřič spotřeby elektrické energie
Přispěvatel: eiffel 17. 10. 2012, 21:18:45
Jinac pokud by openenergymonitor mohl generovat warning kdyz treba  vypadne faze bylo by to uplne super. Jisteni proti vypadku hlidacim rele je pakarna, ktera tak mozna funguje u motoru vytahu (a tam staci i teplotni ochrana), ale na kratsi vybavovaci casy uz mi hori upska. Vyrobci UPS totiz moc nepocitaji s tim ze dojde jen k castecnemu vypadku site (momentalne cekam na 3ti zavadu a vraceni penez u moji  upsky - 1.vybuch, 2.poskozeni vypadkem faze). Proto radim poridit na male vykony separatni UPS pouze na jednu fazi nebo rozhodit na faze na vic UPS.
Matfyzackou_uchylarnu(); jako kamerka pred ciselnikem elektromeru a rozpoznavani OCRkem cisla a L1,L2,L3 prosim ne. Vedeni od elektromeru ma mj. 32,5 metru.
Na hlidani vypadku faze staci 3 optrony.
Co se tyka mereni z FVE, je to sice hezke, ale ja potreboval krom zobrazeni i regulovat.
A vsechno, co se da koupit na trhu je drahe a musim sekat do zdi a upravovat instalaci.
A jelikoz mam doma od manzelky prisny zakaz jakehokoliv sekani do zdi, moc variant nezbylo.
Bezdrat 868MHz sice stoji 50 korun, ale zarusi to prvni dalkovy otvirac vrat (ani samoopravny kod mi nepomohl), tak jsem zvolil sitovy modem.
Z definice cinneho a zdanliveho vykonu si obe slozky spocitam ze vzorku napeti a proudu, na tvaru prubehu tim padem nezalezi, na ucinik staci deleni, dik tomu nepotrebuji merit frekvenci, ani delat FFTcko.
Jo... mit v te dobe malinu ...mozna bych oprasil programovani pod linuchem.
Takhle vse odre dsPICek. A v klidu jeste stiha softwarovy FSK sitovy modem.

Název: Re:Síťový měřič spotřeby elektrické energie
Přispěvatel: Trident 17. 10. 2012, 22:57:47
Jinac pokud by openenergymonitor mohl generovat warning kdyz treba  vypadne faze bylo by to uplne super. Jisteni proti vypadku hlidacim rele je pakarna, ktera tak mozna funguje u motoru vytahu (a tam staci i teplotni ochrana), ale na kratsi vybavovaci casy uz mi hori upska. Vyrobci UPS totiz moc nepocitaji s tim ze dojde jen k castecnemu vypadku site (momentalne cekam na 3ti zavadu a vraceni penez u moji  upsky - 1.vybuch, 2.poskozeni vypadkem faze). Proto radim poridit na male vykony separatni UPS pouze na jednu fazi nebo rozhodit na faze na vic UPS.
Matfyzackou_uchylarnu(); jako kamerka pred ciselnikem elektromeru a rozpoznavani OCRkem cisla a L1,L2,L3 prosim ne. Vedeni od elektromeru ma mj. 32,5 metru.
Na hlidani vypadku faze staci 3 optrony.
Co se tyka mereni z FVE, je to sice hezke, ale ja potreboval krom zobrazeni i regulovat.
A vsechno, co se da koupit na trhu je drahe a musim sekat do zdi a upravovat instalaci.
A jelikoz mam doma od manzelky prisny zakaz jakehokoliv sekani do zdi, moc variant nezbylo.
Bezdrat 868MHz sice stoji 50 korun, ale zarusi to prvni dalkovy otvirac vrat (ani samoopravny kod mi nepomohl), tak jsem zvolil sitovy modem.
Z definice cinneho a zdanliveho vykonu si obe slozky spocitam ze vzorku napeti a proudu, na tvaru prubehu tim padem nezalezi, na ucinik staci deleni, dik tomu nepotrebuji merit frekvenci, ani delat FFTcko.
Jo... mit v te dobe malinu ...mozna bych oprasil programovani pod linuchem.
Takhle vse odre dsPICek. A v klidu jeste stiha softwarovy FSK sitovy modem.
Vidis. A mne elektromer da primo uz vystupni hodnotu bez toho aniz bych neco pocital. Proste S0 je prave pro to navrzen. A s temi hodnotami kalkuluje i CEZ. Jak resis HDO?
Do rozvadecu se da namontovat lepsi pomerovy meric(ne ty mechanicky sunty) s vystupem na mbus. Primarne jsou tyhle prvky na sber dat do energocenter, ale doma taky poslouzi. Priprav si ale tak trojku MO, dvojku pokud muzes VO. Jina story je detekce nizkeho/vysokeho tarifu HDO. Nektere elektromery na to maji vystup. Ale tady uz se jedna o zasah do meridla a je treba se dohodnout s vasim energetickym vyderacem. Stoji to tak litr, ale ja to mel zadarmo jako firma. Vetsinou tam triskne galvanicky oddeleny vystup s kontakty. Mno jednodussi je poridit signalizator HDO nez to absolvovat a vysvetlovat bambusovi na zakaznicke lince co chci. Doporucil bych taky dat kontakt na otevreni dveri pilire kdyz prijdou prisluhovaci energetickeho vyderace merit nebo vymenovat meridlo aby bylo mozne dat snimac co nejdrive zpatky a logovat navstevy. Povinnost kontrolovat elektromer je primo ve smlouve.

Manzelka je nejaka pinktlich. Devcata z vesnice jsou zvykla na domaci prestavby;) Tu prestavbu bych si obhajil i za cenu pouziti manipulativnich psychologickych technik typu to "je tvuj napad milacku" ;)
Jinac je dobry byt/barak pripravit na nasledne nedestruktivni vymeny kabelu. Sekani je dost hardcore.
Sice to stoji nakou petku, ale az treba za 20 let budes tahat optiku tak se tak nenadres. A tehdy uz nebude natolik omezujici opatrna manipulace a polomer ohybu, protoze budou cenove dostupna opticka vlakna bez skla.
Název: Re:Merac spotreby elektrickej energie (nieco ako energomonitor.cz)
Přispěvatel: Mirek Prýmek 17. 10. 2012, 23:09:09
nevidim dovod aby taketo data opustali moju domacnost a boli zverejnene ( v podstate kompletne zachytavaju vzor kedy som doma, kedy nie som doma, kedy som na dovolenke - toto je raj pre zlodejov, este lepsie ako facebook).
Myslím, že o zveřejňování vůbec nemůže být řeč. Tímpádem zbytek asi nemá smysl komentovat.

Jinak zbytek dotazů/komentářů by opravdu nejlíp zodpověděl Pavel Štorek.
Název: Re:Síťový měřič spotřeby elektrické energie
Přispěvatel: eiffel 17. 10. 2012, 23:59:08

Vidis. A mne elektromer da primo uz vystupni hodnotu bez toho aniz bych neco pocital. Proste S0 je prave pro to navrzen. A s temi hodnotami kalkuluje i CEZ. Jak resis HDO?
Do rozvadecu se da namontovat lepsi pomerovy meric(ne ty mechanicky sunty) s vystupem na mbus. Primarne jsou tyhle prvky na sber dat do energocenter, ale doma taky poslouzi. Priprav si ale tak trojku MO, dvojku pokud muzes VO. Jina story je detekce nizkeho/vysokeho tarifu HDO. Nektere elektromery na to maji vystup. Ale tady uz se jedna o zasah do meridla a je treba se dohodnout s vasim energetickym vyderacem. Stoji to tak litr, ale ja to mel zadarmo jako firma. Vetsinou tam triskne galvanicky oddeleny vystup s kontakty. Mno jednodussi je poridit signalizator HDO nez to absolvovat a vysvetlovat bambusovi na zakaznicke lince co chci. Doporucil bych taky dat kontakt na otevreni dveri pilire kdyz prijdou prisluhovaci energetickeho vyderace merit nebo vymenovat meridlo aby bylo mozne dat snimac co nejdrive zpatky a logovat navstevy. Povinnost kontrolovat elektromer je primo ve smlouve.
Jenze pomoci S0 nepoznam smer toku vykonu!
V praci (VO) mam elektromer SIEMENS (mereni na nn), tak to nebyl problem pres infraledku a fototranzistor si s elektromerem popovidat.(1200bd a primitivni ASCII protokolik)
Jelikoz opticke rozrhani ma (asi) kazdej vyrobce elektromeru sve, tak jsem si udelal to svoje udelatko.
Jinak HDO je pres optocleny (pekne koupene a CEZakem namontovane)

Co se tyka manzelky, tak skrabanou fasadu bych asi do puvodniho stavu nedal.

PS: Zajimave tema ohledne linuxu co ?
Název: Re:Merac spotreby elektrickej energie (nieco ako energomonitor.cz)
Přispěvatel: lobo 18. 10. 2012, 01:29:06
nevidim dovod aby taketo data opustali moju domacnost a boli zverejnene ( v podstate kompletne zachytavaju vzor kedy som doma, kedy nie som doma, kedy som na dovolenke - toto je raj pre zlodejov, este lepsie ako facebook).
Myslím, že o zveřejňování vůbec nemůže být řeč. Tímpádem zbytek asi nemá smysl komentovat.

Jinak zbytek dotazů/komentářů by opravdu nejlíp zodpověděl Pavel Štorek.
cokolvek co sa dostane mimo mojej siete je z principu povazovane za zverejnene... alebo trpite syndromom 'nase servery su nedobytne a nikdy nemoze prijst k uniku dat'?
Název: Re:Síťový měřič spotřeby elektrické energie
Přispěvatel: rado3105 20. 10. 2012, 13:13:07
mFi od ubnt....meria to vsetko mozne a mnozstvo senzorov neustale pribuda...
http://www.ubnt.com/mfi
Název: Re:Merac spotreby elektrickej energie (nieco ako energomonitor.cz)
Přispěvatel: Zopper 21. 10. 2012, 11:01:52
cokolvek co sa dostane mimo mojej siete je z principu povazovane za zverejnene... alebo trpite syndromom 'nase servery su nedobytne a nikdy nemoze prijst k uniku dat'?
Ovšem informaci o tom, kdy jste doma, lze s celkem rozumnou přesností (pokud je dost dat) vytáhnout i z logů nějaké služby/webu, kam se často díváte (jabber server, ...), prostě podle toho, jak se vám mění IP, případně ty logy zkombinovat. :) A nebo se stačí jednou za hodinu projít po ulici a poznačit si, ve kterých domech se svítí, jestli se změnilo povytažení žaluzií/závěsů, jestli čouhá ze schránky kus reklamních novin už třetí den...

Osobně bych řekl, že výsledné riziko i při potenciálním (jednorázovém) úniku dat je v tomto případě poměrně malé, takže je to spíš jen o pocitu (a nebo pokud proti vykradení bojujete i na jiných frontách, než jen tímhle security by obscurity). Mimochodem, zloděj ani nepotřebuje, abyste nebyli doma. Známého vykradli zatím co spal v posteli - a to dělá kolem třetí hodiny ranní většina lidí.