Výmena batérie v UPS za behu

Výmena batérie v UPS za behu
« kdy: 10. 05. 2012, 19:54:29 »
Pekný večer prajem,

je možné vymeniť batériu v APC Back-UPS CS 500 bez vypnutia UPS a zariadení za ňou? Ide o offline záložný zdroj. V návode som našiel len informáciu o samotnej výmene, ale ani slovo, či musí byť UPS vypnutá.

Ďakujem za pomoc.
« Poslední změna: 10. 05. 2012, 22:05:41 od Petr Krčmář »


Trident

Re:Výmena batérie za behu - APC Back-UPS CS 500
« Odpověď #1 kdy: 10. 05. 2012, 21:46:21 »
Pekný večer prajem,

je možné vymeniť batériu v APC Back-UPS CS 500 bez vypnutia UPS a zariadení za ňou? Ide o offline záložný zdroj. V návode som našiel len informáciu o samotnej výmene, ale ani slovo, či musí byť UPS vypnutá.

Ďakujem za pomoc.
Z manualu pro ty co neumi cist:
Battery replacement is a safe procedure. The Back-UPS can be left on with the equipment connected
during this procedure. Do not replace the battery when the Back-UPS is On Battery. Refer to the APC
Safety Guide for additional information.

Ale jelikoz je to mala UPS tak predpokladam ze vypnutim nic nezkazis a asi na ni neni nic dulezityho

Re:Výmena batérie za behu - APC Back-UPS CS 500
« Odpověď #2 kdy: 10. 05. 2012, 22:04:57 »
Battery replacement is a safe procedure. The Back-UPS can be left on with the equipment connected
during this procedure. Do not replace the battery when the Back-UPS is On Battery. Refer to the APC
Safety Guide for additional information.

Čítať viem, dokonca aj po anglicky, lenže k dispozícii som mal český manuál, kde bolo len toto:
"Výměna baterie je bezpečný postup. Během tohoto procesu však může dojít k mírnému jiskření, což je normální."

Je to už nejaká chvíľa, čo som mal v rukách lokalizované verzie manuálov, takže som si jednoducho nespomenul na kvalitu ich prekladu ... no flame, toto je problém ako českých, tak aj slovenských lokalizácií

Ale jelikoz je to mala UPS tak predpokladam ze vypnutim nic nezkazis a asi na ni neni nic dulezityho

Dôležitosť je relatívny pojem, keby to bolo absolútne nedôležité, tak to hodím na prepäťovku a nestarám sa :)

Pavel 'TIGER' Růžička

Re:Výmena batérie v UPS za behu
« Odpověď #3 kdy: 10. 05. 2012, 23:11:00 »
Kdyby to nešlo vyměnit za běhu, postrádalo by to dost podstatnou část své funkce. Čili, je to běžná záležitost. Jinak, lze měnit i při běhu na baterii, jen tím všechno vypneš, proto se to nemá dělat.

Re:Výmena batérie v UPS za behu
« Odpověď #4 kdy: 10. 05. 2012, 23:24:18 »
Kdyby to nešlo vyměnit za běhu, postrádalo by to dost podstatnou část své funkce. Čili, je to běžná záležitost.

OK, človek sa celý život učí. Nabudúce budem múdrejší. Jednoducho som neočakával takúto funkcionalitu od offline ups - slúži len na korektné vypnutie PC za ňou v prípade výpadku prúdu. Aj keď na druhej strane je pravda, že s popisu zapojenia sa takéto správanie dalo očakávať.

Jinak, lze měnit i při běhu na baterii, jen tím všechno vypneš, proto se to nemá dělat.

To mi je jasné. Vlastne aj kvôli tomu som sa rozhodol PC pred výmenou vypnúť - človek nikdy nevie.


Každopádne ešte raz ďakujem obidvom za rady.


Trident

Re:Výmena batérie v UPS za behu
« Odpověď #5 kdy: 15. 05. 2012, 00:10:21 »
Kdyby to nešlo vyměnit za běhu, postrádalo by to dost podstatnou část své funkce. Čili, je to běžná záležitost.

OK, človek sa celý život učí. Nabudúce budem múdrejší. Jednoducho som neočakával takúto funkcionalitu od offline ups - slúži len na korektné vypnutie PC za ňou v prípade výpadku prúdu. Aj keď na druhej strane je pravda, že s popisu zapojenia sa takéto správanie dalo očakávať.

Jinak, lze měnit i při běhu na baterii, jen tím všechno vypneš, proto se to nemá dělat.

To mi je jasné. Vlastne aj kvôli tomu som sa rozhodol PC pred výmenou vypnúť - človek nikdy nevie.


Každopádne ešte raz ďakujem obidvom za rady.

Nejedna se uz uplne o offline ups  v klasickem slova smyslu, ale o tzv. smart offline ups. Upka monitoruje napajeni a kdyz se ji neco nelibi tak prepne na zalohu. Ma docela hrubou rozlisovaci schnopnost ale uz je schopna merit sit.