Řídicí jednotka ovládání závlahy

JBB

Re:Řídicí jednotka ovládání závlahy
« Odpověď #15 kdy: 27. 10. 2023, 15:14:37 »
A jéje, tady je zas odborníků, co už nějakou závlahu udělali.
Momentálně mám spínanou zásuvku a kulový ventil s kondenzátorem, co je NC. Takže vypnu zásuvku, ventil se zavře. Zapnu zásuvku, ventil se otevře. Elektromagnetický ventil jsem vyhodil, jelikož dělal šílený rázy v potrubí při zavření a nechtěl bych to časem zničit a sekat do zdi...
Nějak nechápu kde se vezme energie na zavření kulového ventilu při odpojení nebo výpadku napájení. Co to vůbec je za ventil který je kulový a přitom NC.
To ale resis jiny zavazny problem rovnakem na ohejbak. Spatne udelany vodovodni rozvod. Jednak tam nemas kompenzator razu (take se to resivalo expanzkou) a jednak zrejme ani regulator tlaku na vstupu vodovodniho potrubi (nekde ho instaluji i vodarenske spolecnosti). Pokud mas vlastni rozvod vody stacilo by i snizit tlak na tlakovani na vodarne.
Urcitou kompenzaci by taky umoznil tenky plastovy privod potrubi s nizsim prutokem a jeste omezeni prutoku po ceste. Nebot energie razu neni dana jen tlakem ale i objemem vodniho sloupce. Nikdo nerika ze musis na zahradu rvat vsechno coulovou trubkou pod plnym prutokem.

Kulove ventily na rozdil od solenoidu nejsou delany na stale verglovani (pro prazaky: castou manipulaci) takze to neni uplne stastne reseni. To co resis u solenoidu bys za chvili resil treba co ti vyvedla mycka nebo pracka. Ale tam funguje uz urcita kompenzace na privodni hadici a otvor tech rohacku kompenzuje take.

Sekani do zdi... takova ceska klasika zdenych staveb bez instalacnich sachet,sten,dvojtych podlah a podhledu. A nutny tezky udel u tech starych. Chapu...

A zkusil sis někdy kolik sprinklerů to takto utáhne při omezeném průtoku?

No já osobně mám esp u ventilů a meteo a řídím to z HA: https://github.com/rgc99/irrigation_unlimited#61-minimal-configuration. V těch esp mám fw esphome. Pokud nechceš bastlit, kup si (nebo sestav) openSprinkler.


JBB

Re:Řídicí jednotka ovládání závlahy
« Odpověď #16 kdy: 27. 10. 2023, 15:20:54 »
Na závlahu? Na to je taková ta krabička z lidlu s časovačem za 200Kč ne?
Ve 3 ráno to pustí na 10 minut spriklery a hotovo, ne?
Co na tom chceš špekulovat po mobilu???    :P

Až budeš na dovolený a někdo/něco ti ten vzdálenej přístup hekne, a bude to zalejvat nonstop celej tejden, tak se rád vrátíš k tomu oflajn za 40éček... ...moje věštba  ;D
No a kolik ta krabička z lídlu zvládá zón? Kapací hadice, sprinklery atd. Skleník, trávník, rajčata... Trávník jednou za 3 dny, rajčata denně, v červenci jinak než v září...

by_cx

  • ****
  • 290
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:Řídicí jednotka ovládání závlahy
« Odpověď #17 kdy: 27. 10. 2023, 15:26:58 »
Máme dva domy, v obou HomeAssistanta, takže jsme potřebovali zavlažování, co se na něj umí napojit. První zavlažko se sedmi větvemi jsem dělal s Shelly 1, AC cívkou a AC ventily. Vyšlo to celkem na cca 6000 Kč v materiálu. Na druhé zavlažování jsem použil ESP32 s ESPHome, relátka a DC ventily. Dvě větve byly za cca 1400 Kč. DC ventil stál 200 Kč, AC 400 Kč. Zavlažko s jednou větví na chalupě jsem udělal taky s ESP32 a ESPHome. Je to nejlevněší varianta s podobnou časovou náročností jako ti Shellíci a nechává to prostor na připojení třeba senzoru teploty.

V HA už si to člověk nakliká jak potřebuje. Máme na to napojený i alarm, kde když je někdo detekován okolo domu, tak mu to pustí zavlažování celé zahrady.

Re:Řídicí jednotka ovládání závlahy
« Odpověď #18 kdy: 27. 10. 2023, 16:34:52 »

Re:Řídicí jednotka ovládání závlahy
« Odpověď #19 kdy: 27. 10. 2023, 17:15:04 »

Momentálně mám spínanou zásuvku a kulový ventil s kondenzátorem, co je NC. Takže vypnu zásuvku, ventil se zavře. Zapnu zásuvku, ventil se otevře. Elektromagnetický ventil jsem vyhodil, jelikož dělal šílený rázy v potrubí při zavření a nechtěl bych to časem zničit a sekat do zdi...
Nějak nechápu kde se vezme energie na zavření kulového ventilu při odpojení nebo výpadku napájení. Co to vůbec je za ventil který je kulový a přitom NC.

Ve ventilu je superkondenzátor (několik F kapacita). Ten se nabíjí při připojeném napětí (otevřeno) a jak se napětí odpojí, tak se zavře. Jen samozřejmě pokud by ten kondenzátor umřel, tak se ventil nezavře...

Momentálně mám spínanou zásuvku a kulový ventil s kondenzátorem, co je NC. Takže vypnu zásuvku, ventil se zavře. Zapnu zásuvku, ventil se otevře. Elektromagnetický ventil jsem vyhodil, jelikož dělal šílený rázy v potrubí při zavření a nechtěl bych to časem zničit a sekat do zdi...
To ale resis jiny zavazny problem rovnakem na ohejbak. Spatne udelany vodovodni rozvod. Jednak tam nemas kompenzator razu (take se to resivalo expanzkou) a jednak zrejme ani regulator tlaku na vstupu vodovodniho potrubi (nekde ho instaluji i vodarenske spolecnosti). Pokud mas vlastni rozvod vody stacilo by i snizit tlak na tlakovani na vodarne.
Urcitou kompenzaci by taky umoznil tenky plastovy privod potrubi s nizsim prutokem a jeste omezeni prutoku po ceste. Nebot energie razu neni dana jen tlakem ale i objemem vodniho sloupce. Nikdo nerika ze musis na zahradu rvat vsechno coulovou trubkou pod plnym prutokem.

Kulove ventily na rozdil od solenoidu nejsou delany na stale verglovani (pro prazaky: castou manipulaci) takze to neni uplne stastne reseni. To co resis u solenoidu bys za chvili resil treba co ti vyvedla mycka nebo pracka. Ale tam funguje uz urcita kompenzace na privodni hadici a otvor tech rohacku kompenzuje take.

Sekani do zdi... takova ceska klasika zdenych staveb bez instalacnich sachet,sten,dvojtych podlah a podhledu. A nutny tezky udel u tech starych. Chapu...
Dobrý no..prostě mám barák (novej) kde je kohoutek na zahradě, ani jsem to nestavěl a nic s tím neudělám. Navíc mi ukaž barák, kde máš nějakou kompenzaci rázů u vnitřního rozvodu někde na cestě k zahradě...Myčka, pračka má malinkej průtok ve srovnání se zalíváním, tam problémy nejsou

Kulový ventil je řešení co funguje 100%. Pokud to denně 1x otevřu a zavřu, tak mi to vydrží XY let, než se ventil podělá. To fakt není problém
« Poslední změna: 27. 10. 2023, 17:19:40 od czAtlantis »


Re:Řídicí jednotka ovládání závlahy
« Odpověď #20 kdy: 27. 10. 2023, 17:31:49 »
A jéje, tady je zas odborníků, co už nějakou závlahu udělali.
Momentálně mám spínanou zásuvku a kulový ventil s kondenzátorem, co je NC. Takže vypnu zásuvku, ventil se zavře. Zapnu zásuvku, ventil se otevře. Elektromagnetický ventil jsem vyhodil, jelikož dělal šílený rázy v potrubí při zavření a nechtěl bych to časem zničit a sekat do zdi...
Nějak nechápu kde se vezme energie na zavření kulového ventilu při odpojení nebo výpadku napájení. Co to vůbec je za ventil který je kulový a přitom NC.
To ale resis jiny zavazny problem rovnakem na ohejbak. Spatne udelany vodovodni rozvod. Jednak tam nemas kompenzator razu (take se to resivalo expanzkou) a jednak zrejme ani regulator tlaku na vstupu vodovodniho potrubi (nekde ho instaluji i vodarenske spolecnosti). Pokud mas vlastni rozvod vody stacilo by i snizit tlak na tlakovani na vodarne.
Urcitou kompenzaci by taky umoznil tenky plastovy privod potrubi s nizsim prutokem a jeste omezeni prutoku po ceste. Nebot energie razu neni dana jen tlakem ale i objemem vodniho sloupce. Nikdo nerika ze musis na zahradu rvat vsechno coulovou trubkou pod plnym prutokem.

Kulove ventily na rozdil od solenoidu nejsou delany na stale verglovani (pro prazaky: castou manipulaci) takze to neni uplne stastne reseni. To co resis u solenoidu bys za chvili resil treba co ti vyvedla mycka nebo pracka. Ale tam funguje uz urcita kompenzace na privodni hadici a otvor tech rohacku kompenzuje take.

Sekani do zdi... takova ceska klasika zdenych staveb bez instalacnich sachet,sten,dvojtych podlah a podhledu. A nutny tezky udel u tech starych. Chapu...

A zkusil sis někdy kolik sprinklerů to takto utáhne při omezeném průtoku?

No já osobně mám esp u ventilů a meteo a řídím to z HA: https://github.com/rgc99/irrigation_unlimited#61-minimal-configuration. V těch esp mám fw esphome. Pokud nechceš bastlit, kup si (nebo sestav) openSprinkler.
Sprinklery lze kompenzovat mekkou hadici a par m od sprinkleru nebo pouzit postupne spinani. Nemusis zacinat hned u te coulove trubky.  Oboji je vsak stejne jen docasny pomocnik pro sporilka ktery nechce systemova reseni jez jsem naznacil vyse. Kompenzator vodniho razu, expanzka a k tomu redukcak.
Odborne se to taky pri prekroceni prutoku resi redukcakem ktery ale drzi prutok a vice solenoidy ci pripadne jejich kaskadou. Tohle neni novy problem stoleti.

Rypavy dovetek: Navic sprinklery se snazim pouzivat co nejmene neb mam travnik typu louka a sprinklery jen jako obrana proti ovadum s cigaretou v nejvetsich suchach. Jinak netreba zalevat. Je to nejvic hovadsky nehospodarny plytvani vodou (i tou destovou) kde se dostane minimum vody tam kam ma.
Vetsinou pouzivany prave kvuli vyvrazdenemu biotopu kvuli jednolitemu travniku typu prazak ze satelitu.

Re:Řídicí jednotka ovládání závlahy
« Odpověď #21 kdy: 27. 10. 2023, 18:04:29 »

Momentálně mám spínanou zásuvku a kulový ventil s kondenzátorem, co je NC. Takže vypnu zásuvku, ventil se zavře. Zapnu zásuvku, ventil se otevře. Elektromagnetický ventil jsem vyhodil, jelikož dělal šílený rázy v potrubí při zavření a nechtěl bych to časem zničit a sekat do zdi...
Nějak nechápu kde se vezme energie na zavření kulového ventilu při odpojení nebo výpadku napájení. Co to vůbec je za ventil který je kulový a přitom NC.

Ve ventilu je superkondenzátor (několik F kapacita). Ten se nabíjí při připojeném napětí (otevřeno) a jak se napětí odpojí, tak se zavře. Jen samozřejmě pokud by ten kondenzátor umřel, tak se ventil nezavře...

Momentálně mám spínanou zásuvku a kulový ventil s kondenzátorem, co je NC. Takže vypnu zásuvku, ventil se zavře. Zapnu zásuvku, ventil se otevře. Elektromagnetický ventil jsem vyhodil, jelikož dělal šílený rázy v potrubí při zavření a nechtěl bych to časem zničit a sekat do zdi...
To ale resis jiny zavazny problem rovnakem na ohejbak. Spatne udelany vodovodni rozvod. Jednak tam nemas kompenzator razu (take se to resivalo expanzkou) a jednak zrejme ani regulator tlaku na vstupu vodovodniho potrubi (nekde ho instaluji i vodarenske spolecnosti). Pokud mas vlastni rozvod vody stacilo by i snizit tlak na tlakovani na vodarne.
Urcitou kompenzaci by taky umoznil tenky plastovy privod potrubi s nizsim prutokem a jeste omezeni prutoku po ceste. Nebot energie razu neni dana jen tlakem ale i objemem vodniho sloupce. Nikdo nerika ze musis na zahradu rvat vsechno coulovou trubkou pod plnym prutokem.

Kulove ventily na rozdil od solenoidu nejsou delany na stale verglovani (pro prazaky: castou manipulaci) takze to neni uplne stastne reseni. To co resis u solenoidu bys za chvili resil treba co ti vyvedla mycka nebo pracka. Ale tam funguje uz urcita kompenzace na privodni hadici a otvor tech rohacku kompenzuje take.

Sekani do zdi... takova ceska klasika zdenych staveb bez instalacnich sachet,sten,dvojtych podlah a podhledu. A nutny tezky udel u tech starych. Chapu...
Dobrý no..prostě mám barák (novej) kde je kohoutek na zahradě, ani jsem to nestavěl a nic s tím neudělám. Navíc mi ukaž barák, kde máš nějakou kompenzaci rázů u vnitřního rozvodu někde na cestě k zahradě...Myčka, pračka má malinkej průtok ve srovnání se zalíváním, tam problémy nejsou

Kulový ventil je řešení co funguje 100%. Pokud to denně 1x otevřu a zavřu, tak mi to vydrží XY let, než se ventil podělá. To fakt není problém
Kompenzaci razu ma resit projektant ve spolupraci s vodarenskou spolecnosti.Mam srovnani tri ruznych domu a u vsech je to nejak reseno. I u tech kde to z duvodu nizkeho tlaku ani nebylo treba. U noveho satelitu za prahou u typoveho projektu:
1. vodohospodarska spolecnost bez nejakych dalsich poplatku montuje redukcak v ramci pripojky. Asi lepsi oddil.
2. Barak ma kompenzacni expanzku v zakladu projektu(resil automaticky projektant kdy mne upozornil na nebezpeci neb mam v miste vysoky tlak) + maly kompenzator  ve spodnim patre blizko svodu na vodu na zahradu.
3. Dalsi kompenzaci dela plastove potrubi ktere ma prostor se roztahovat a hadice.
4. U zalivky z destove nadrze ale kompenzace resena neni. Tam to odnese hadice a cerpadlo - oboji lze velmi snadno opravit/vymenit. Navic muzu nejdriv stopnout cerpadlo ktere dovrti lopatkami a pak v sekvenci na potrubi bez tlaku zavru ventily. Jak proste.
4. Ten redukcak maji v miste baraky ze stare zastavby.

JurajP

  • ****
  • 348
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:Řídicí jednotka ovládání závlahy
« Odpověď #22 kdy: 27. 10. 2023, 21:04:20 »
K plné spokojenosti používám toto:

https://www.orbitonline.com/collections/b-hyve/products/b-hyve-smart-indoor-irrigation-controller

U nás to stojí +- 3k.
Je tam pristup aj po lokalnej sieti?

Re:Řídicí jednotka ovládání závlahy
« Odpověď #23 kdy: 28. 10. 2023, 13:01:35 »
K plné spokojenosti používám toto:

https://www.orbitonline.com/collections/b-hyve/products/b-hyve-smart-indoor-irrigation-controller

U nás to stojí +- 3k.
Je tam pristup aj po lokalnej sieti?

Jestli je tam přístup po LAN netuším, nezkoušel jsem/neměl jsem potřebu. Jde to ovládat apkou v mobilu (wifi nebo přes BT) nebo přes web rozhraní.

Re:Řídicí jednotka ovládání závlahy
« Odpověď #24 kdy: 28. 10. 2023, 19:46:29 »
A když bude tři dny pršet, tak to ještě bude přidávat další vodu.

Tak to bude stejný, jakoby pršelo tři dny a deset minut.  ;D
Přestaň blbnout.

Re:Řídicí jednotka ovládání závlahy
« Odpověď #25 kdy: 29. 10. 2023, 20:20:29 »
Momentálně mám spínanou zásuvku a kulový ventil s kondenzátorem, co je NC. Takže vypnu zásuvku, ventil se zavře. Zapnu zásuvku, ventil se otevře. Elektromagnetický ventil jsem vyhodil, jelikož dělal šílený rázy v potrubí při zavření a nechtěl bych to časem zničit a sekat do zdi...
To ale resis jiny zavazny problem rovnakem na ohejbak. Spatne udelany vodovodni rozvod. Jednak tam nemas kompenzator razu (take se to resivalo expanzkou) a jednak zrejme ani regulator tlaku na vstupu vodovodniho potrubi (nekde ho instaluji i vodarenske spolecnosti). Pokud mas vlastni rozvod vody stacilo by i snizit tlak na tlakovani na vodarne.
Urcitou kompenzaci by taky umoznil tenky plastovy privod potrubi s nizsim prutokem a jeste omezeni prutoku po ceste. Nebot energie razu neni dana jen tlakem ale i objemem vodniho sloupce. Nikdo nerika ze musis na zahradu rvat vsechno coulovou trubkou pod plnym prutokem.

Kulove ventily na rozdil od solenoidu nejsou delany na stale verglovani (pro prazaky: castou manipulaci) takze to neni uplne stastne reseni. To co resis u solenoidu bys za chvili resil treba co ti vyvedla mycka nebo pracka. Ale tam funguje uz urcita kompenzace na privodni hadici a otvor tech rohacku kompenzuje take.

Sekani do zdi... takova ceska klasika zdenych staveb bez instalacnich sachet,sten,dvojtych podlah a podhledu. A nutny tezky udel u tech starych. Chapu...


nevis co rikas kulove ventily bez problemu snaseji caste suchani, jeden takovy mas v kotli ci tep. cerpadlu, ty maji nasuchano tolik, ze by ses z toho osypal, navic je nutny tam, kde potrebujes jistotu zavreni