To je pravda, že to není ideální řešení, ale běžně se používá.
Pics or it didn't happen, jak se říká. Ukažte nějakou referenci. Pracuju v oboru už nějakou tu dekádu, myslím že bych na "běžně" aspoň jednou narazil. Ty ventily mají tak příšerné výrobní tolerance, že nejde předpovědět rychlost zavření ani na tomtéž kusu - jednou píst zajede rychle, jindy se chytne za nějakou rýhu nebo grot a musí chladnout minuty, než překoná odpory a zapadne dovnitř. Řídit to PIDem uzavřeným na teplotě vzduchu mísnosti je absurdní, tam máte cyklickou reakční dobu ve vyšších desítkách minut, k regulaci ventilu který se otvírá minutu je to k ničemu.
Proto se používají ty 0-10V ventily, co odkazujete. V nich je pravítko a PID regulátor, smyčka se uzavírá přímo v nich, ale cena odpovídá.
@David, koukněte na pohon Siemens STP63. Je to termoelektrický pohon s řízením 0-10 V, na trhu je dobře k dostání za rozumnou cenu. Ten vídám nejčastěji ve veřejných budovách.
@Tomáš G., tyhle servopohony slyšet nejsou, má to blíž k hodinovému strojku než k nějakým motorům. Časy přejezdu jsou dlouhé a na servisech máme kolikrát problém při diagnostice poznat, jestli se to hýbe nebo ne.