reklama

Geekovská automatická závlaha, vodárna a měření hladiny ve studni

mhi

  • ***
  • 129
    • Zobrazit profil
Re:Geekovská automatická závlaha, vodárna a měření hladiny ve studni
« Odpověď #15 kdy: 10. 01. 2020, 18:35:44 »
Diky vsem za rady. Pokud jde o ovladani studny Arduinem (resp. ESP8266,ESP32,...) smysl zde vidim prave z duvodu bezpecnosti a udrzitelnosti studny (zapiskovani, kaleni). Diky te silenosti ktera mi na zahrade nejspis vyroste bych nerad aby to nekdy cerpalo treba den-dva jen tak vodu nebo jelo na prazdno. Cerpadlo to povoli podle tlaku (detekce cerpani a nemoznosti zvysit tlak v potrubi-tzn. neco se porouchalo po ceste), casu doby behu cerpadla (zamezeni vireni kalu ve studni s moznosti nechat to bezet natvrdo), toho ze doma nejsme, hlidani hladiny (zejmena pri nocnim zavlazovani) a samozrejme otevirani ventilu pro zavlahu, nejak chytre rizene, aby si to rozplanovalo vice kratkych postrikovani do prubehu noci a necerpalo souvisle.

Elektronika by byla navrzena co nejvice blbuvzdorne, tzn. minimalne NormallyOpen rele na cerpadlo, k tomu nejake hradlo ci jednoducha logika zamezujici sepnuti rele kdyz je procesor v resetu a chybe (tzn. napr. dva signaly, ktere musi byt otocene, apod.).

Mereni hladiny potrebuju na vysku cca 5m, hladina je aktualne ve 2m, v lete cca 2,5-3m od povrchu (tzn. zustava 3m sloupec).

Zvazuju, ze udelam pro automatickou zavlahu "rail", ktery na vstupu bude mit nejaky drazsi ventil (stoji 1-2000 CZK) a na vystupu cela rada "prackovych" z eBaye ( https://www.ebay.com/itm/12V-Electric-Solenoid-Valve-Magnetic-DC-N-C-Water-Air-Inlet-Flow-Switch-1-2/113955653862 ) u kterych nebudu mit problem je menit jako ponozky. Nejak budu muset vyresit filtraci vody, taky uplne nevim jak na to - filtr co jsme meli driv se tlakem doslova roztrhal na kusy, ted' mam koupeny maly sitkovy co se pouziva na topeni (vlozky stoji koruny, klidne je budu 2x rocne menit).

Komponenty na kapkovou zavlahu bych asi vzal z eBaye/Ali, jsou tam pry nejlevnejsi (desetinova cena). Radil mi to nekdo na zahrada.cz, jenze v mezidobi vznikla cenzura odkazu, takze zase nevim co mam hledat. Neco na zpusob https://www.ebay.com/itm/25M-DIY-Micro-Drip-Irrigation-Auto-Timer-Self-Plant-Watering-Garden-Hose-System/132997527643 ale jednotlive komponenty a overene. Tip?

To jak tu resite agresivitu prostredi ve studni, mate to nekdo vyresene spolehlive? Staci na to nejake zatesnene montazni krabice s pruchodkami ? Pripadne je strcit mimo studnu. A mate nekdo venkovni kopanou studnu rozumne izolovanou, aby sla pouzivat i v zime? Jak ?

reklama


mhi

  • ***
  • 129
    • Zobrazit profil
Re:Geekovská automatická závlaha, vodárna a měření hladiny ve studni
« Odpověď #16 kdy: 27. 01. 2020, 17:37:12 »
K tomu volitelně expanzní nádobu, ale doma mám ponornou vodárnu bez expanzky a vyjma jednoho okruhu, kde je málo kapačů, je to ok.

Dovolil bych si poprosit o info jak toto funguje bez te expanzky? Prave jsem byl venku slozit potrubi (hlavni rozvod 1", dale misty 3/4" a na nepodstatnem miste 1/2") a kdyz zavru vsechny kohouty a necham trapit cerpadlo, manometr do 6 bar vyskoci na svuj doraz ktery je pres 8 bar :-). Kdyz necham otevrenou 1/2" vetev se 7m hadici tak mam 3 bar. Musim rict, ze s cernymi LDPE trubkami se pracuje opravdu dobre i bez naradi, nikde nic netece ani po utazeni rukou.

S expanzkou pocitam, ale vykyvy tlaku tam urcite budou. Ptam se, protoze jsem koupil levne "prackove" solenoidy z CN a jejich pracovni tlak je tusim 8 bar, co jsem videl vnitrek tak myslim, ze tam povoli ta subtilni membrana. Takze z hlediska bezpecnosti budu muset pred to nejspis dat regulator nebo servoventil, ktery vydrzi vetsi tlak. Tlakovy pojistovak asi neni reseni, ten zacne brzy tect, v kotli je menim kazdy rok :-(.

SB

Re:Geekovská automatická závlaha, vodárna a měření hladiny ve studni
« Odpověď #17 kdy: 28. 01. 2020, 12:10:42 »
Redukční ventil by to sprostě řešil, ale co tam vrazit čerpadlo s konstantním tlakem na výstupu?

mhi

  • ***
  • 129
    • Zobrazit profil
Re:Geekovská automatická závlaha, vodárna a měření hladiny ve studni
« Odpověď #18 kdy: 28. 01. 2020, 14:20:23 »
Rad bych tam mel co nejobycejnejsi komponenty, aby se v pripade nouze dalo zajit do nejblizsiho obchodu a tam koupit treba jen docasnou nahradu. Takze klidne i to nejlevnejsi cerpadlo bez regulace.

Zatim se mi tato strategie vzdycky vyplatila (kotel, elektro, zahrada).

Objevil jsem, ze ty regulatory tlaku jsou levne i v CN: https://www.ebay.com/itm/DN20-Brass-Valve-Water-Pressure-Regulator-Reducing-Valves-Adjustable/264295161628 (asi objevuju ameriku, domu jsem kupoval nejaky mnohem drazsi, to mne odrazovalo). Hezke mi prijde to 1/4" napojeni manometru, hodim tam digitalni senzor a zmerim jake to ma spicky (uvnitr je predpokladam jen sedlovy ventil a pruzina, tezko rict jak to bude spolehlive chodit).

Taky jsem zjistil, ze se vyplati na ty koncove rozvody LDPE 20mm (~1/2"), sice se dela jeste 16mm, ale je mene dostupna a diky tomu to vyjde cenove draz. A treba ty nejlevnejsi impulzni postrikovace se daji rozebrat tak, ze maji misto trnu a rychlospojky 1/2" sroubeni, coz presne pasuje na 90' zavitove zakonceni k LDPE :-). No a pasuje to i na CN prackovy ventil.
« Poslední změna: 28. 01. 2020, 14:22:51 od mhi »

Re:Geekovská automatická závlaha, vodárna a měření hladiny ve studni
« Odpověď #19 kdy: 28. 01. 2020, 14:54:34 »
Sme na roote alebo v stavebninach?

reklama


SB

Re:Geekovská automatická závlaha, vodárna a měření hladiny ve studni
« Odpověď #20 kdy: 28. 01. 2020, 16:03:02 »
...uvnitr je predpokladam jen sedlovy ventil a pruzina, tezko rict jak to bude spolehlive chodit...

Měl jsem doma redukční ventil Malgorani za 700 (strašný italský s*áč, dělňasi při rekonstrukci šetřili), za 1,5 roku propouštěl, čímž jsem přes pojistný ventil prodrbal mraky peněz. Vyměnil jsem jej za Honeywell (s možností výměny vnitřku) za 2000, od té doby je přes 10 let klid.
Jestliže se u vás tlak dostane za ventil (na což stačí malilinkatá netěsnost), popraskají vám ty membrány v chráněných ventilech. To čerpadlo by bylo bezpečnější.

mhi

  • ***
  • 129
    • Zobrazit profil
Re:Geekovská automatická závlaha, vodárna a měření hladiny ve studni
« Odpověď #21 kdy: 16. 02. 2020, 22:51:29 »
SB: To je dobry tip. Do "draheho" cerpadla moc nechce. V mezidobi jsem objevil totiz to, ze chci mit moznost si softwarove ovladat tlak v potrubi, alespon tedy v rezimu kdy se ma spoustet cerpadlo na dotlakovani (cimz efektivne ten tlak budu umet vyznamne zvednout - cerpadlo umi natlacit > 9 bar). To je vec kterou s tupym "mechanickym tlakovym senzorem" neudelam.  K cemu je to dobre? Pri instalaci trubek jsem se dostal do mista kde roste cyprisek hned u domu a vzdal jsem to kopat krumpacem, pres koreny to byla neuveritelna prace. Nicmene naprosto perfektne to slo WAPkou se spravnym nastavcem, pri zvyseni tlaku na vstupu to udelalo takovy proud, ze to za mne "vykopalo" velmi uzky pruh, presne na tu trubku, koreny vezmu motorovkou. Takze bych rad mel nejen kvuli tomuto, ale i treba nerovnovaze zavlazovani mel moznost rict, ze nechci v potrubi tlak 3 bary, ale treba 8. Stejne tak bych asi chtel vyzkouset u te automaticke zavlahy v prubehu strikani impulsnim postrikovacem menit tlak, abych zmenil vzdalenost dostriku, nejspis mi to snizi pocet postrikovacu na cca 1/2. Tady to konecne zacina byt zajimave, ze muzu pomoci software docela elegantne vyresit spoustu "hardwarovych" problemu a ma to slusnou pridanou hodnotu.

Dam tam alespon redukcni ventil a za nej jeste pojistovak...

Re:Geekovská automatická závlaha, vodárna a měření hladiny ve studni
« Odpověď #22 kdy: 17. 02. 2020, 11:16:07 »
K tomu volitelně expanzní nádobu, ale doma mám ponornou vodárnu bez expanzky a vyjma jednoho okruhu, kde je málo kapačů, je to ok.

Dovolil bych si poprosit o info jak toto funguje bez te expanzky? ....
Bez expanzky to funguje uspokojivě, po otevření ventilu to okruh trochu "profoukne" ale pak je již průtok konstantní a nekolísá. Expanzka jen pomůže tlumit výkyvy během použití, ale maximální tlak tam bude po vypnutí furt. Nemám tam manometr, ale vypínací tlak čerpadla je 4,6 bar a trubky i ventily naprosto v pohodě.

 