Propoj mezi patry kancelářské budovy

Re:Propoj mezi patry kancelářské budovy
« Odpověď #15 kdy: 08. 02. 2019, 13:49:21 »
Narazíte na dva problémy:
1. do výtahové šachty nechtějí výtaháři nic povolit, kvůli bezpečnosti,
2. do fasády by to šlo, ale musíte jít pod izolační vrstvu a zpět to omítnout - jinak zase bude řešit záruky firma provádějící izolace.

Podle mě je jediným "normálním" řešením se dohodnout s majitelem objektu, bývá dnes nutností mít patra propojená datově. Buďto optikou, nebo třeba SSTP Cat7 (pokud to má sloužit na nějaké roky dopředu, vyplatí se investovat). Majitel domu pak nemusí řešit horizontální rozvody (ty si může udělat každý sám), ale jen ten vertikální.


Re:Propoj mezi patry kancelářské budovy
« Odpověď #16 kdy: 08. 02. 2019, 14:26:16 »
Super, z těchto variant si něco průchodného v lokalitě vyberu a budu počítat že je "výhled" dalšího rozšiřování po budově. Jak varianta venkem s úchytkama či optikou v trubičce, tak výtahová šachta by mohla být nakonec reálným řešením. Díky moc všem za praktické tipy.

Do té trubičky to dej tak jako tak. je jedno jestli tam máš UTP nebo optiku. I kdybys to táhl jen pozdi podél schodiště. Je to nerozebiratelný na rozdíl od lišty takže ti do toho nikdo nepoleze...

Re:Propoj mezi patry kancelářské budovy
« Odpověď #17 kdy: 09. 02. 2019, 19:45:42 »
pises, ze budova sa ide zateplovat a teraz to mas natahane cez okna po vonka.
Neuvadzas kolko poschodi chces prepojit (alebo som si to nevsimol).
Ci uz sa jedna o 1, alebo viac podlazi, tak to potahni po vonkajsej stene (odporucam optikou) v chranicke. Ak chces userit na mediakonvertoroch a podobnych srandach, tak tam daj cat 6/7

Avsak o infrastrukturu by sa mal postarat majitel budovy. Ako pozname nejakych starych majitelov, tak da zateplit budovu, opravi kancle a az potom ho napadne ked bude chciet prenajat priestori, ze akosi zabudol na kabelaz