Přepěťová ochrana - DSL linka

PetrM

Re:Přepěťová ochrana - DSL linka
« Odpověď #15 kdy: 07. 10. 2016, 13:23:35 »
Jinak technologie by mela mit na vstupu kondenzatory a oddelit jimi stejnosmerou slozku napeti.

Chjo, jak s Ivanem Novým...  :'(

Kondík ti nesestřelí přepětí a nezlikviduje rázovou energii. Ten ti jenom omezí šířku pásma komunikace, rozhodí impedance a zvýší útlum. A když na věc dojde, prorazí se, šlusne to a stejně končíš...


JardaP .

  • *****
  • 11 064
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:Přepěťová ochrana - DSL linka
« Odpověď #16 kdy: 07. 10. 2016, 14:14:03 »
Kondík ti nesestřelí přepětí a nezlikviduje rázovou energii. Ten ti jenom omezí šířku pásma komunikace, rozhodí impedance a zvýší útlum. A když na věc dojde, prorazí se, šlusne to a stejně končíš...

Kde presne rikam, ze je kondenzator ochranou proti prepeti nebo uderu bleskem? Ten ma oddelit stejnosmernou slozku. Antena nekdy muze byt ujeta oproti zbytku rozvodu.

PetrM

Re:Přepěťová ochrana - DSL linka
« Odpověď #17 kdy: 07. 10. 2016, 14:24:24 »
Kondík ti nesestřelí přepětí a nezlikviduje rázovou energii. Ten ti jenom omezí šířku pásma komunikace, rozhodí impedance a zvýší útlum. A když na věc dojde, prorazí se, šlusne to a stejně končíš...

Kde presne rikam, ze je kondenzator ochranou proti prepeti nebo uderu bleskem? Ten ma oddelit stejnosmernou slozku. Antena nekdy muze byt ujeta oproti zbytku rozvodu.

Jenomže přepětí není SS složka. Na 99% se jedná o přechodový jev. Viděl jsi někdy indukovanou vlnu 8/20 s amplitudou 5kV? S kondíkem nemáš šanci, že bys to zastavil. Ověřeno v laboratoři.

JardaP .

  • *****
  • 11 064
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:Přepěťová ochrana - DSL linka
« Odpověď #18 kdy: 07. 10. 2016, 14:48:02 »
Jenomže přepětí není SS složka. Na 99% se jedná o přechodový jev. Viděl jsi někdy indukovanou vlnu 8/20 s amplitudou 5kV? S kondíkem nemáš šanci, že bys to zastavil. Ověřeno v laboratoři.

O tom ale neni rec. Rec je o odprazeni technologie pri uzemneni anteny, coz by asi zpusobila stejnosmerna slozka, pokud vstup navrhl nejaky debil.

Indukovanou vlnu s amplitudou 5kV neresim. Ta se moc resit neda, to leda odpojit antenu a uzemnit ji, aby mi to nesrselo v bejvaku.

Trident

Re:Přepěťová ochrana - DSL linka
« Odpověď #19 kdy: 17. 10. 2016, 21:12:12 »
Chtit muzez co chces, funkce prepetovy ochrany nespociva v tom, ze by ti zachranila elektroniku, ale ze ti nevyhori od ty elektroniky barak/byt.
Fakt? U prepetove ochrany bych cekal, ze chrani pred prepetim. A to vsechno, co za tou ochranou je. Ten barak asi nevyhori kvuli tomu, ze nevyhori ta elektronika, ne?

Navic to, ze si das nejakou krabicku pred jinou krabicku je uplne knicemu, protoze ochrana pred bleskem se resi uz pred/kolem budovy, a rozhodne to neni nic, co by stalo tisicovky. Zakladni ochrana RD pocitej tak 15 - 30kKc. A NIKDO ti nezaruci, ze elektronika neumre.
A jak vis, ze to ma pred budovou vyreseno? Ty ses koukal telecomu do rozvadece? A jak vypada takova zakladni ochrana RD, kdyz nepocitam hromosvod? Hromosvod me neochrani pred tim, co mi prijde po dratech od telecomu.

Tazatel se ptal asi na neco takovehleho:
http://www.saltek.eu/vyrobky/datove-signalove-telekomunikacni-site
Ale nemam s tim kdovijakou zkusenost. Respektive mam jedinou zkusenost, ze jsme to v jedne budove v rozvadecich pro jistotu odpojovali, protoze jsme meli pocit, ze to zkresluje komunikaci. (Neslo ale o DSL, ale o neco jineho.) Ale tenkrat to byl takovy hodne neodborny postup.
1. Pokud je celé telefonní vedení v zemi, je zbytečné( vyjma speciálních případů) pořizovat prepetovku na telefonní vedeni. Uložení dá zjistit v mapách siti.
2. Velké rozvaděče SR a TR mivaji bleskojistky. Malé UR prakticky nemaji. Bleskojistky jsou dále v predsazenych dslamech a ustrednach. Občas však odejde i díl v ustredne.
3. Modem a splitter má vydržet určitou míru přepětí. Už si nepamatuju parametry ale je to vstupní podmínka homologace. To že se to ignoruje aby se zlepšily VF parametry za pár susnu je holt pravda.
4. Speciálním případem je telefonní vedení v zemi uložené poblíž trakcniho vedení(tramvaje,vlaky,metro, trolejbusy atd.). V soubeznem vedení vznikají bludne proudy a běžná prepetovka nemusí pomoci. Může to v pohodě sesmahnout jak koncové zařízení, tak ústřednu - viz požár ústředny v Korunní nebo Frydku-Mistku.