@j:
Pokud jde o spojení s hromosvodem, tak si nastuduj ČSN EN 62305 ed2 a pak si dej facku z každé strany.
(jestli se ti nechce shánět a studovat normu, projdi si www.kniska.eu)
Btw, pro Internet Info: Máte chybu v captcha, druhý největší město v ČR není Brno, protože Prágl je kraj!!!
OK, dam facku z kazdy strany tem revizakum, co to chodej kontrolovat a co chtej aby se to k tem hromosvodum pridratovalo. Pak je poslu zatebou, bude jich tak 20, kazdej si bouchne.
Fyziku neokecá ani 50 revizáků.
Blesk má klidě desítky kA, odpor svodu proti zemi je řádově v Ohmech. To znamená řádově desítky kV na hromosvodu na střeše. A ty si ty desítky kV klidně pustíš po metalice do komplu nebo routeru, kde je kondík 2kV proti kostře. Kostra je připojená na PE v zásuvce. Pokud máš síť TN-C nebo TN-C-S nebo TT (pokrývá to cca 99.9% instalací), tak je na potenciálu vzdálené země trafačky. Otázka je
1) co udělá 50kV s kondíkem na 2kV?
2) Když bude mít po průrazu 0.5 ohmů, kabel dalšího 0.5 Ohmu a k traface impedance z racku 0.5 ohmu, máš součet 1.5 ohmu na vzdálenou zem a uzemnění hromosvodu dá řekněme taky 1.5 ohmu, jak se to na tom proudovým děliči rozdělí? Řekněme, že ten blesk má 35kA.
3) Zvádne STP CAT6 proud 20kA bez toho, že by něco zapálil?
Sten má pravdu, je potřeba oddálený jímač a na přechodu LPZ0/LPZ1 příslušný svodič přepětí.
Pokud to spojíš, tak už musíš použít kaskádu s nezávisle uzemněným svodičem bleskových proudů a svodičem přepětí. A to končí sranda, protože při takové hustotě proudu je potřeba velká plocha aktivních prvků a tím i velká kapacita. A ta ti zase rozhodí impedance kabelu a zanese tam tak pěknej útlum, že data projdou jenom zázrakem. A další sranda je, že musíš chránit i napájení. Zase kaskádou minimálně dvou svodičů, a bezpečný provedení takové wifiny lupnuté na hromosvod klidně vyjde na 100kKč ani nemrkneš. Nebo si ušetřit část nákladů, napájet to z rozvaděče s přepěťovkama a přezemněním minimálně 16mm
2Cu nebo 35mm
2Al + optika pro data. Jinak je to pěkná ruská ruleta...