Na ebay jsem nasel uvedeny stmivac. Mam lustr se 3 zarovkami (wolfram, ne halogen), kazda o hodnote 40W.

Da se uvedeny stmivac pouzit i pro beznou wolframovou zarovku?
Podle udaje 3 je maximalni vykon 100W, ale podle udaje 2 je maximalni proud 10A.

Podle prepoctu na https://www.inchcalculator.com/watts-to-amps-calculator/ je hodnota A  vsech 3 zarovek 0,5.
Kdybych se ridil udajem cislo 2, zarovky by to utahnout melo, ale pokud se ridim udajem 4, regulator bude pretizeny.
Muze mi to nekdo prosim vysvetlit? Pokud mate tu trpelivost. 
 
« Poslední změna: 30. 09. 2018, 22:59:51 od Petr Krčmář »


RDa

  • *****
  • 3 078
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:LED dimmer pro beznou zarovku
« Odpověď #1 kdy: 30. 09. 2018, 17:35:30 »
Nemam nic proti smejdeni v spotrebnim zbozi typu USB vetraky a podobne blbosti, ale pripojovat ocividne spatne vyspecifikovany produkt na sitove napeti a riskovat pozar domu.. to chce odvahu.

Kupte si radeji vyrobek ktery ma potrebne certifikace po nas trh a nesetrete na nespravnem miste.

Mirek

Re:LED dimmer pro beznou zarovku
« Odpověď #2 kdy: 30. 09. 2018, 17:42:17 »
Prosim o radu :)

Kód: [Vybrat]
https://www.ebay.com/itm/Adjustable-220V-100W-Controller-LED-Dimmer-Switch-For-Dimmable-Light-Bulb-Lamp/263351356801?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2648
Na ebay jsem nasel uvedeny stmivac. Mam lustr se 3 zarovkami (wolfram, ne halogen), kazda o hodnote 40W.

Da se uvedeny stmivac pouzit i pro beznou wolframovou zarovku?
Podle udaje 3 je maximalni vykon 100W, ale podle udaje 2 je maximalni proud 10A.

Podle prepoctu na https://www.inchcalculator.com/watts-to-amps-calculator/ je hodnota A  vsech 3 zarovek 0,5.
Kdybych se ridil udajem cislo 2, zarovky by to utahnout melo, ale pokud se ridim udajem 4, regulator bude pretizeny.
Muze mi to nekdo prosim vysvetlit? Pokud mate tu trpelivost.
Tipl bych si, že rated current 10 A je tam proto, aby bylo jasné že může být zapojený na světelný okruh.

Klíčové bude load power = 100 W.

jouda

Re:LED dimmer pro beznou zarovku
« Odpověď #3 kdy: 30. 09. 2018, 18:43:18 »

Tipl bych si, že rated current 10 A je tam proto, aby bylo jasné že může být zapojený na světelný okruh.

Klíčové bude load power = 100 W.
No a taková drobnost, že sice 100W žárovkou teče na 230V cca 0.5A efektivních, ale když je studená, tak těch ampér je krátkodobě než se to vlákno ohřeje kolem 7A (amplituda). Takže 10A (kromě toho že je na to dimenzovaný obvykle jistič) zdaleka není kanón na vrabce.

Kit

Re:LED dimmer pro beznou zarovku
« Odpověď #4 kdy: 30. 09. 2018, 18:47:26 »
Tyto dva údaje tam jsou proto, že nesmí být překročena ani jedna z hodnot.


Mirek

Re:LED dimmer pro beznou zarovku
« Odpověď #5 kdy: 30. 09. 2018, 19:17:46 »

Tipl bych si, že rated current 10 A je tam proto, aby bylo jasné že může být zapojený na světelný okruh.

Klíčové bude load power = 100 W.
No a taková drobnost, že sice 100W žárovkou teče na 230V cca 0.5A efektivních, ale když je studená, tak těch ampér je krátkodobě než se to vlákno ohřeje kolem 7A (amplituda). Takže 10A (kromě toho že je na to dimenzovaný obvykle jistič) zdaleka není kanón na vrabce.
V tom nejsme ve sporu.

Mirek

Re:LED dimmer pro beznou zarovku
« Odpověď #6 kdy: 30. 09. 2018, 19:18:43 »
Nemam nic proti smejdeni v spotrebnim zbozi typu USB vetraky a podobne blbosti, ale pripojovat ocividne spatne vyspecifikovany produkt na sitove napeti a riskovat pozar domu.. to chce odvahu.

Kupte si radeji vyrobek ktery ma potrebne certifikace po nas trh a nesetrete na nespravnem miste.
Naprosto souhlasím. Pro trvalé připojení na napětí a bez dozoru bych u takového zařízení neměl odvahu.

Clood

Re:LED dimmer pro beznou zarovku
« Odpověď #7 kdy: 30. 09. 2018, 19:28:50 »
ok diky!

Filip

Re:LED dimmer pro beznou zarovku
« Odpověď #8 kdy: 30. 09. 2018, 19:57:01 »
V tom bude jenom nejakej triak na kousku chladice..

Ja myslim ze 120W by to melo normalne ustat, jen se to mozna bude trosku vic zahrivat..

Kit

Re:LED dimmer pro beznou zarovku
« Odpověď #9 kdy: 30. 09. 2018, 21:50:46 »
V tom bude jenom nejakej triak na kousku chladice..

Ja myslim ze 120W by to melo normalne ustat, jen se to mozna bude trosku vic zahrivat..

Zahřívat by to nemělo, triaky tohle zvládají dobře. Jen je to mírně mimo garantované meze, takže například v létě by to mohlo být za hranou.

Lada

Re:LED dimmer pro beznou zarovku
« Odpověď #10 kdy: 01. 10. 2018, 08:12:26 »
V tom bude jenom nejakej triak na kousku chladice..

Ja myslim ze 120W by to melo normalne ustat, jen se to mozna bude trosku vic zahrivat..

Zahřívat by to nemělo, triaky tohle zvládají dobře. Jen je to mírně mimo garantované meze, takže například v létě by to mohlo být za hranou.
Nebude se to zahřívat, ale v létě to bude za hranou? Co to je? Jsme na mimibazaru?

xhamsterr

Re:LED dimmer pro běžnou žárovku
« Odpověď #11 kdy: 02. 10. 2018, 20:59:59 »
Jo jo a ještě si k tomu kup

https://www.ebay.com/itm/E27-Screw-Base-Light-Holder-Convert-To-Switch-Lamp-Bulb-Socket-Adapter-6A/372316106093?hash=item56afc4ed6d:g:CEAAAOSwstJZTNBQ

... když náhodou nevyhoříš od stmívače od rákosníků tak tohle tě zabije na stopro.



Yokotashi

Re:LED dimmer pro běžnou žárovku
« Odpověď #14 kdy: 03. 10. 2018, 20:57:58 »
Na zarovky bude fungovat obycejny regulator s triakem. Neco podobneho jako schema, ktere najdete v teto satiricke predpovedi ohledne novych tarifu elektriny, kdyz date vyhladavat "fazovy regulator": http://kanal.ucw.cz/predpoved_budoucnosti_s_novymi_tarify.html

Kdysi jsem to stavel a triak se prakticky nehral, takze na nejakych 120W by mu podle me mel stacit chladic z jednicky hlinikoveho plechu cca 3x8cm, nebo neco tak. Narazovy proud pri zapnuti zarovek je dulezity pro dimenzovani maximalniho proudu triaku, kontinualni proud za provozu pro dimenzovani chladice.

Rusi to do site. Chce to nejaky odrusovaci clen.

Ridit s tim LEDky teoreticky jde, prakticky bych to nikdy nepouzil na LED zarovku, ktera v sobe ma akorat kondenzator a usmernovac. Nicmene ja bych si nekoupil tu LED zarovku.

S cinskym vyrobkem tezko radit. Kvalita je kolisava. Nekdy vsechno pekne funguje. Nekdy nedali chladic dimenzovany na plnou zatez, staci vymenit chladic a vse je v pohode. Nekdy z toho nevymlatite vic, nez 1/15 deklarovaneho vykonu. Nekdy to shori prestoze to vypada, ze to ma mit omezeni maximalniho proudu, prodejce ho v popisu zminoval, ale nebylo. A nekdy to dela mnohem divnejsi veci: http://punktopia.cz/dcdc-menic-z-ciny-aneb-jak-si-usetrit-praci-a-odpalit-par-soucastek/ . Pul amperu neni moc pro zadny triak, ktery jsem videl, krome malych optotriaku. Na druhou stranu clovek nikdy nevi, co tam Cinan dal a jestli tomu dal chladic. A jestli to na ten chladic opravdu pridelal.

Ja osobne bych tak jednoduchou vec radsi postavil, nebo alespon zkontroloval po Cinanovi. Na druhou stranu vsechno to je spojene se siti, takze pokud by to byla prvni vec, co budete letovat, asi to neni zrovna nejlepsi napad. Doporucuji potenciometr s plastovou osickou, at vas nenakope ovladaci prvek.