Ono se ani nemusí jednat o vyloženě poruchový stav (viz zmíněných 70 nebo 100V). Třeba starší barák ve kterém se pohybuju má TN-C z hlavního rozvaděče do podružných rozvodnic po chodbách, do zásuvkových okruhů už TN-S - a mezi ochrannými zeměmi vídám běžně něco jako 2 až 7 V rozdíl (špičková hodnota od nuly), jenom úbytky na vedeních. Soustava pravidelně prochází revizí, utahováním šroubků apod. Mimochodem ten rozdíl mezi větvemi není hezký sínus, ale jsou tam vidět ostré hrby, jak spínají usměrňovače do kapacitních zátěží bez PFC (= maličké spínané zdroje). Tzn. RMS něco jako 1-3 V. Ale pořádně tvrdé. Takže pokud tohle uzemníte na obou koncích, může se Vám stát, že skrz stínění CAT6 poteče část pracovního proudu (náhradní cesta nuláku), řekněme řádově 1A... ono to někdy i hezky jedovatě drnčí (akusticky) při náhodném lehkém dotyku :-) myslím kov na kov.
Postavil jsem si jednoduchý odposlechový přístrojek, analogový zesilovač se snímači na elektrostatickou a magnetickou složku pole. K tomu Koss Porta Pro. Snažím se tím hledat dráty ve zdech. Dává to přesnější informaci, než koupený indikátor s LEDkou nebo bzučákem - protože tu informaci mám analogovou hezky spojitou do uší. No a už mám trochu přehled, že statické pole je takové rozplizlé v prostoru, některé dráty se dají lokalizovat s přesností pár centimetrů, jinde slyšíte homogenní brum na ploše několika metrů čtverečních, v okolí rozvodnic NN zcela zaručeně... Znatelně lepší lokalizaci vodiče dává magnetická složka pole, ale aby tohle fungovalo, musí vodičem téct proud, nejlíp do žárovek (třeba LEDkové svítidlo není slyšet skoro vůbec). Takže ve výsledku některé dráty ve zdi jsou slyšet blbě nebo vůbec - ale jaké bylo mé překvapení, když jsem tuhle hledal dráty v místnosti s odhalenou konstrukční podlahou, a krásně mi bručel jeden konkrétní roxor protékajícím 50Hz proudem :-) přitom jiné roxory byly zticha... stavební archeologie s detektorem.