No sice osobne to taky povazuju za prasarnu, ale kdyz se rekne A, je treba rict i B:
- Diky skinefektu v tom kablu stejne vsechno potece v te medi na obvodu, hlinik se neuplatni vubec (hloubka vniku mi kalkulacka ukazuje ~10mikronu na 40MHz)
- vsechna spojeni s konektorem opet budou med/med, hlinik je tam jako "inertni" vypln te trubicky, aby se nezlomila (jinak receno, vubec bych se nedivil, kdyby tam od vyroby byla mezi ona vrstvicka Al2O3
- Dovnitr vodice se vlhkost nema jak dostat; a pokud by se dostala, tak asi mame vetsi problem nez jen elchem korozi
- Dost velka cast problemu s hlinou v silnoproudu dela i "teceni" pod sroubem spolu s velkym proudem, to oboje tady odpada
tl;dr blbej pocit bych z toho nemel tak silny, ale priste bych si dal pozor, co kupuju.