Venkovní síťový kabel na 300 m a 1 Gbit

M_D

  • ****
  • 371
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:Venkovní síťový kabel na 300 m a 1 Gbit
« Odpověď #90 kdy: 08. 11. 2025, 17:41:26 »
Nějaký manuál, application note zaměřený na venkovní instalace?
Obecně postupy řeší:
ČSN EN 61663-1 Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 1: Instalace s optickými kabely
ČSN EN 61663-2 Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 2: Vedení s kovovými vodiči
Zabývá se nadzemím i podzemím...

K prapůvodnímu tazateli: u nového bych šel do té optiky. Coax, pokud by tam nějaký už ležel a jen řešil jaké krabičky na to připojit.


Re:Venkovní síťový kabel na 300 m a 1 Gbit
« Odpověď #91 kdy: 08. 11. 2025, 18:33:59 »
Nějaký manuál, application note zaměřený na venkovní instalace?
Obecně postupy řeší:
ČSN EN 61663-1 Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 1: Instalace s optickými kabely
ČSN EN 61663-2 Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 2: Vedení s kovovými vodiči
Zabývá se nadzemím i podzemím...

K prapůvodnímu tazateli: u nového bych šel do té optiky. Coax, pokud by tam nějaký už ležel a jen řešil jaké krabičky na to připojit.

člověk shání návod a vy ho odkážete na normu???

CFM

  • ***
  • 168
    • Zobrazit profil
Re:Venkovní síťový kabel na 300 m a 1 Gbit
« Odpověď #92 kdy: Dnes v 08:27:26 »
O té normě vím. Je věnována hlavně metodice výpočtu rizika vzniku škody. Rozlišuje městskou (oblast oblast hustě osídlená, kde se v blízkosti telekomunikační sítě nachází velké množství kovových vedení a potrubí) a venkovskou oblast, kde se výrazně liší použité koeficienty. Podle rizika se instalují a dimenzují ochranné prvky.

Koax má za mě smysl jen pokud už existuje, nebo po něm půjde napájení a tím se instalace výrazně zjednodušší. Jinak souhlasím s optikou.

Naprostá většina našich instalací je vnitřních, případně po střeše mezi výtahovými budkami paneláků. Problémy s přepětím jsme ale zatím (na našich instalacích) nezaznamenali.
Pokud instalujete podle normy, tak tam přepěťové ochrany na každém vstupu do objektu být musí a připojují se na ekvipotenciální přípojnici (což není hromosvod, ale dedikované pospojování uvnitř budovy). Pak by opravdu problémy být neměly ...

Re:Venkovní síťový kabel na 300 m a 1 Gbit
« Odpověď #93 kdy: Dnes v 10:12:41 »
Naprostá většina našich instalací je vnitřních, případně po střeše mezi výtahovými budkami paneláků. Problémy s přepětím jsme ale zatím (na našich instalacích) nezaznamenali.

Pokud instalujete podle normy, tak tam přepěťové ochrany na každém vstupu do objektu být musí a připojují se na ekvipotenciální přípojnici (což není hromosvod, ale dedikované pospojování uvnitř budovy). Pak by opravdu problémy být neměly ...

Instalujeme dost často na stávající STA kabeláž (technologie s TV signály bez problémů koexistuje) a na těch co jsem měl možnost vidět žádné ochrany nejsou. Ochrany jsem neviděl ani na novostavbách u svodů TV coaxů od stožáru do bedny uvnitř budovy. Zdá se že problémy nejsou ani bez těch ochran...