Teplota v serverovni

maros

Teplota v serverovni
« kdy: 09. 08. 2015, 15:19:16 »
Aku mate (priemernu) teplotu v serverovni?
Na zaklade coho ziadate vedenie o upgrade klimatizacii?
Ukazujete nejake cisla, napr. hodnoty z cidiel, vyrobcom odporucane prevadzkove teploty, alebo ich rovno zavediete do serverovne, kde to pocitia na vlastnej kozi:-)


j

Re:Teplota v serverovni
« Odpověď #1 kdy: 09. 08. 2015, 16:27:55 »
Chjo .... Pokud mas v serverovne 10kW serveru, tak potrebujes klimu ktera ma chladici vykon 10kW+. Easy. Pokud nemas, tak to neuchladis. Musis samo v tomto pripade pocitat s maximalnima cislama, ne prumernyma, protoze jak moc ti stroj bude zrat a topit zalezi na zatizeni, a ty nemuzes navrhovat klimu na zatizeni 10% ...

Teplota je vedlejsi, ale bezne se udrzuje na pokojovy teplote, coz se bere kolem 20-24 stupnu.

Taky bys mel klimu mit zajistenou (=2x) a pravidelne ji (po rekneme +-5 letech) vymenovat. Ne cekat, az se podela.

TKL

Re:Teplota v serverovni
« Odpověď #2 kdy: 09. 08. 2015, 16:47:54 »
Aku mate (priemernu) teplotu v serverovni?
Na zaklade coho ziadate vedenie o upgrade klimatizacii?
Ukazujete nejake cisla, napr. hodnoty z cidiel, vyrobcom odporucane prevadzkove teploty, alebo ich rovno zavediete do serverovne, kde to pocitia na vlastnej kozi:-)

20 stupňů. Klima nesmí jet na 100%, musí mít rezervu výkonu, která pokryje výkyvy teplot. Redundantní. Údržba firmou 2x ročně.
Pokud se vám rapidně nezvýší množství železa, netřeba upgradovat.

Taky bys mel klimu mit zajistenou (=2x) a pravidelne ji (po rekneme +-5 letech) vymenovat. Ne cekat, az se podela.

To je podle mě nesmysl, protože pravidelná výměna nezaručuje, že nedojde k poruše. Pravidelný servis je mnohem důležitější a dobré je mít servisní smlouvu, která zaručuje rychlý zásah servisu v případě výpadku.

Jenda

Re:Teplota v serverovni
« Odpověď #3 kdy: 09. 08. 2015, 17:13:31 »
Chjo .... Pokud mas v serverovne 10kW serveru, tak potrebujes klimu ktera ma chladici vykon 10kW+.
Když u té klimatizace typicky přenesený výkon ještě záleží na tepelném spádu. Takže se může stát, že má klimatizaci, která je navržená na to, že venku bude max. 35, a teď je venku 40.

Filip Jirsák nepřihlášený

Re:Teplota v serverovni
« Odpověď #4 kdy: 10. 08. 2015, 09:46:10 »
Chjo .... Pokud mas v serverovne 10kW serveru, tak potrebujes klimu ktera ma chladici vykon 10kW+.
Když u té klimatizace typicky přenesený výkon ještě záleží na tepelném spádu. Takže se může stát, že má klimatizaci, která je navržená na to, že venku bude max. 35, a teď je venku 40.
Navíc v té serverovně nejspíš nebudou servery (a ostatní zařízení) jediným zdrojem tepla. Slunce pražící v těchhle dnech do stěn a střechy také něco přidá.


j

Re:Teplota v serverovni
« Odpověď #5 kdy: 10. 08. 2015, 10:32:02 »
To je podle mě nesmysl, protože pravidelná výměna nezaručuje, že nedojde k poruše. Pravidelný servis je mnohem důležitější a dobré je mít servisní smlouvu, která zaručuje rychlý zásah servisu v případě výpadku.

PC vymenujes, auto vymenujes .... vsechno ma nejakou zivotnost, po ktery se to vymenuje. Ne proto, ze to uz nefunguje, ale prave proto, aby se to nepodelalo. Kdyz se to podela, bude to stat o dost vic. Pravidelnej servis ti nijak nesnizi moznost, ze se klima vysype. Navic na starou klimu neexistujou nahradni dily, vymenit ji za jinou casto znamena vymenovat i rozvody, coz jsou defakto stavebni prace, ktery se za provozu prakticky delat nedaj (pokud ti teda neva, ze ten bordel poputuje do serveru ...) tzn, je dobry to naplanovat.

Chjo .... Pokud mas v serverovne 10kW serveru, tak potrebujes klimu ktera ma chladici vykon 10kW+.
Když u té klimatizace typicky přenesený výkon ještě záleží na tepelném spádu. Takže se může stát, že má klimatizaci, která je navržená na to, že venku bude max. 35, a teď je venku 40.

Proto rikam ze na teplote nesejde, neco jinyho je nastavena teplota a neco jinyho udrzovana teplota. Bezna klima zvladne vpohode 15 stupnu rozdil (samo na to treba nejakej prebytek vykonu, kterej kompenzuje ty dalsi, neserverovy zdroje tepla), ale primarne ti jde o to, abys odved teplo, ktery generuje HW. On ve skurecnosti ten HW taky nebude generovat 100% tepla 24/7, takze pokud ta klima ma uvedenej chladici vykon navrzenej na maximalni spotrebu, bude to zvladat.

PCnity

  • *****
  • 692
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:Teplota v serverovni
« Odpověď #6 kdy: 10. 08. 2015, 10:32:21 »
Cez SNMP do monitoringu treba sosat data z teplotych cidiel integrovanych management processorov. Je dobre mat ich zoradene nie len podla teploty, ale aj podla umiestnenia v racku. Inak ja som sa sam presvedcil ze je dolezite upchavat medzery zaslepkami... Potom mam hore mensie rozdiely.

Environment teplota je u mna medzi 20 - 25 stC, podla umiestnenia a typu servera.